Autor |
|
|
|
BID = 43871
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Künstlerisch ist das bestimmt wertvoll, aber trotz der vielen Ausrufezeichen falsch.
Richtig wäre 43,7A.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
|
BID = 43884
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Hallo Daniel B,
nachträglich noch ein Herzliches Willkommen im Forum!
Zitat :
| klinke mich auch noch in die Diskussion ein , muss jetzt doch noch meinen senf dazugeben !! |
Fein, dazu ist das Forum da und wir sind über jede Meinung sehr erfreut, schliesslich kann man ja vom Erfahrungsschatz des anderen profitieren.
Zitat :
| Also bei 3 Aussenleitern und einem gemeinsamen Neutralleiter kann egal wie die Phasenverschiebung aussieht (bei 16 A Last ) max. 16 A in dem Neutralleiter fliessen und keine 48 A !!! |
Bist du dir dessen so sicher?
Zitat :
| Am einfachsten ist die grafische Darstellung mit den verschiedenen Phasenwinkeln |
Das ist richtig, etwas ungenauer als der math. Weg aber am einfachsten.
Ich will auch hier nicht diskutieren ob es maximal 48A sein können oder 45A das ist mir wurscht, es geht hier nur um die Aussage von Dir.
Zitat :
| Also bei 3 Aussenleitern und einem gemeinsamen Neutralleiter kann egal wie die Phasenverschiebung aussieht (bei 16 A Last ) max. 16 A in dem Neutralleiter fliessen |
Ich hab mir deshalb einen sehr ungünstigen Fall eines unsymetrischen belasteten Drehstromsystems ausgedacht, und zwar 3phasen 120Grad verschoben, an jeder Phase eine unterschiedliche Last angeschlossen, kapazitiv, induktiv und rein ohmsch. Alle Lasten bewirken aber einen gleich hohen Strom pro Phase.
Die kapazitive und induktive Last bewirkt eine Phasenverschiebung des Stromes um jeweils 80 Grad. Ich hab mit das ganze dann auf gezeichnet und die Strompfeile geometrisch addiert, so wie ich das in den Schulen gelernt habe.
Dann habe ich den Neutralleiterstrom vom Sternpunkt zum Ende meiner addierten Strompfeile gezogen und folgendes festgestellt:
Der Strom im Neutralleiter ist ca. 2,5fach höher als in den Aussenleitern.
Du behauptest aber dies könne nicht sein deshalb frage ich Dich:
Was habe ich falsch gemacht?
Im Upload das Bild.
mfg Joe
Hochgeladenes Bild : Unbenannt1.jpg
_________________
|
BID = 43909
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
hmm , in diesem Falle stimmt das schon , wenn du induktive ,kapazitive und ohmsche Lasten mischen tust.
Muss ich in diesem Falle zugeben ,dass ich mich da geirrt habe ,liegt wohl daran dass ich selten mit kapazitiven Lasten zu tun habe .
Wobei so eine Mischung einen Resonanzkreis bilden würde und es zu Spannungsüberhöhungen kommen würde.
sry noch an alle die ich verunsichert habe, wollte meinen ersten Auftritt nicht so "glorreich " gestalten!!
Ist wohl so , wie auf meinem Pic dargestellt dass nur bei induktiven ,ohmschen Lasten der Strom nicht über den Aussenleiterstrom steigt !!
Hoffe das kann ich so stehn lassen
Greetz Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel B am 20 Dec 2003 12:07 ]
|
BID = 44004
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Prima das wir uns in diesem Falle einig sind
Und auf jeden fall haben wir alle was daraus gelernt.
Ganz allgemein, dieser von mir geschilderte Fall mag vielleicht weit hergeholt wirken und so mancher wir jetzt denken wo gibt es schon kapazitive Lasten....
Aber man male sich aus was wohl passiert wenn in einer Kompensationsanlage ein schützkontakt der einzelnen Stufen nicht richtig funktioniert und nicht alle 3 Phasen zugeschalten werden....
mfg Joe
_________________
|
BID = 44310
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Noch ein kleiner Nachtrag:
Zitat :
| Muss ich in diesem Falle zugeben ,dass ich mich da geirrt habe ,liegt wohl daran dass ich selten mit kapazitiven Lasten zu tun habe . |
Noch nie eine Kompensation gemacht?
Zitat :
| Ist wohl so , wie auf meinem Pic dargestellt dass nur bei induktiven ,ohmschen Lasten der Strom nicht über den Aussenleiterstrom steigt !!
Hoffe das kann ich so stehn lassen
|
Fast aber nicht ganz, es kann auch kapazitiv und ohmsch sein und es geht gut. Das Problem liegt in der richtungen "Mischung" von ind., kap. und ohmsch, natürlich in verbindung mit dem richtigen Cos phi.
Und nochwas:
Bitte nicht so,
Zitat :
| Wissen ist Macht, nix Wissen macht auch nix !!! |
oder,
Zitat :
| Am Besten arbeitest DU deine Unterlagen nochmals durch !!!
|
Das gehört sich nicht für einen Meister.
mfg Joe
_________________
|
BID = 44393
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hi Joe, es tut mir leid dass ich mich da verrannt habe und vielleicht ein bisschen pampig geworden ( sry an alle Beteiligten ).
Eine Kompensation habe ich noch nie gemacht , bin in einer Firma beschäftigt und für die Betriebsmittelinstallation und Steuerungstechnik zuständig.
Greetz Daniel
|
BID = 45208
rodl Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Triberg
|
Hallo zusammen !
Machts euch doch nicht so schwer ....
Setz deinen HV im Keller ( 6 Automaten a´32 A)
zieh je ne NYM 5x6mm2 oder besser 5x10mm2 (jeweils auf 3 Automate,bzw. Phasen)in die beiden Stockwerke, setz in jedem Stockwerk nen UV-Kasten mit FI und den Automaten somit kannst du ja dann jeden Raum sauber vom nächsten trennen und den FI nur für die Nötigen Bereiche nutzen. Dann hast du auch kein BLACKOUT, wenn mal was knallt.
Gruß Jens
|
BID = 45262
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
lese ich da Automaten ?
Du hast doch sicher Neozed Sicherungen gemeint, oder ?
da sind dann die LS mit 16 Amp dagegen selektiv. Ansonsten kanns dir passieren, dass der 16er und der 32er gemeinsame Sache machen und den Stromkreis trennen.
Ausserdem ist die Querschnittsangabe nur in erster Näherung richtig. Und wenn man genauer durchliest, wollte Backe2004 sich ja genau diese Verlegearbeit und Aufwand sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 30 Dec 2003 12:20 ]
|
BID = 45281
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Also ich glaube wir sollten jetzt so langsam einen Schlussstrich unter diese Sache hier ziehen, bevor jetzt noch eine Diskussion entbrennt ob ein 16er und 32er Automat auch wirklich selektiv sind oder auch nicht.
Ich denke wir sind uns doch einig das die angestrebte Methode die Räume mit 5*2,5mm² anzufahren und dann aus einem Drehstromkreis drei einzelne WS-Kreise zu machen nicht das richtige ist. Meiner Meinung nach sowieso kompletter unsinn/pfusch.
Manchmal muss man halt in den sauren Apfel beisen und den Bohrhammer ansetzen.
Auch die aufgekommene Diskussion über den Neutralleiterstrom passte nicht wirklich zum Thema.
Ich denke wir können diese Thema hier abschliessen.
mfg Joe
_________________
|