3 Stromkreise im 5adrigen Kabel
Suche nach: stromkreise (2743) kabel (27315)

    







BID = 41942

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1745
Wohnort: Ba-Wü
 

  


@ harley: Ich habe ja nie was anderes behauptet, oder? Der von mir zitierte Abschnitt bezieht sich nicht auf eine bestimmte Sache sondern ganz allgemein auf alle Errichtungen von Niederspannungsanlagen bis 1000V Nennspannung (VDE0100) Und sozusagen als Unterabschnitt auf die Kabel- und Leitungsanlagen (Teil 520)

Ganz allgemein: In einer Ausgabe der "de" war auch mal so eine ähnliche Frage, es ging darum ob man für einen Herd dann auch eine Schaltmöglichkeit braucht die alle 3 Außenleiter gleichzeitig trennt. Der Fachmann beantwortete die Frage so: Da die Aufteilung der Stromkreise erst im Herd erfolgt kann dieser auch mit 3 einzelnen LS abgesichert werden oder so ähnlich, aber das ist meine Erinnerung, ob die stimmt weiss man nicht so genau!

Nun ja es darf weiter diskutiert werden....

mfg Joe

_________________

BID = 42015

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

 

  

Hallo nochmal,

ich könnte mir z.B. vorstellen, einen 150er UP-Abzeigkasten zu installieren, und von aus die einzelnen Räume anzufahren. Dann wäre es keine so grosse Fummelei, wie in einer tiefen Schalterdose. Zudem wäre dann die Gefahr gebannt, Aufgrund von Unübersichtlichkeit einen Klemmfehler zu machen.
Grundsätzlich würde ich allerdings auch die Variante vorziehen, einzelne Leitungen von der Verteilung in die Räume zu legen.

Gruss aus Nürnberg,

Lightyear

BID = 42070

Backe2004

Gerade angekommen


Beiträge: 16

Hi,

Na gut, nach dem sich alle mehr oder minder einig sind, das meine Art der Installation nicht der üblichen Praxis enstspricht ja sogar Pfusch wenn nicht sogar verboten ist werde ich wohl den Mehraufwand in kauf nehmen und noch irgendwie 2 Leitungen 3 x 2,5mm² pro Etage einziehen.
Besser spät bemerkt und korrigiert als zu spät und abgefackelt

Ich möchte allen Danken für die aktive Diskussion. Hat mir in diesem Punkt wirklich weitergeholfen.

BID = 42081

darkstar

Schriftsteller



Beiträge: 700
Wohnort: Kirrlach

in anbetracht aller Beiträge hätte ich da auch noch was:
sind die frei verkäuflichen Verteiler 1 5pol CEE -> 3 x Schuko dann nicht vorschriftsgemäss ?
wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese beweglichen Betriebsmittel mit der starren Installation vergleichbar sind

aus einem anderen Elektroinstallationsforum:
Zitat:
Lies auch mal in VDE 0100, Teil 520 nach ("Zusammenfassen der Leiter verschiedener Stromkreise"). Zu diesem Thema steht in meinem "Kiefer":

"Jeder Stromkreis muss seinen eigenen Neutral- bzw- PEN-Leiter erhalten, eine Zusammenfassung der Leiter ist nicht zulässig. [...] Gegen einen gemeinsamen Schutzleiter ist nichts einzuwenden."
Zitatende

so jetzt ist das Chaos perfekt

BID = 42094

Backe2004

Gerade angekommen


Beiträge: 16

Hi,

Eine Frage habe ich doch noch.

Welcher Querschnitt ist den nach neustem Stand angebracht.
3x1,5mm² oder besser 3x2,5mm2 ?

BID = 42121

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Hallöle,

also generell hängt der zu wählende Querschnitt von mehreren Faktoren ab, als da wären:

Verlegeart, Länge, vorgesehene Belastung, Umgebungstemperatur.

Im Normalfall wird im Wohnungsbau standartmässig 1,5mm² verlegt, ausser für grosse Verbraucher wie. z.B. e-Herd, WaMa, Trockner...

Generell tendiere ich persönlich allerdings dazu 2.5mm² zu installieren, einfach weil es sicherer ist.

Ich hoffe, Dir geholfen zu haben.

Gruss aus Nürnberg,

Lightyear

BID = 43776

Daniel B

Stammposter



Beiträge: 281
Wohnort: k-wald

klinke mich auch noch in die Diskussion ein , muss jetzt doch noch meinen senf dazugeben !!
Also bei 3 Aussenleitern und einem gemeinsamen Neutralleiter kann egal wie die Phasenverschiebung aussieht (bei 16 A Last ) max. 16 A in dem Neutralleiter fliessen und keine 48 A !!!
Am einfachsten ist die grafische Darstellung mit den verschiedenen Phasenwinkeln, sollte jeder Elektriker zumindest in der Berufsschule gemacht haben !!!

greetz daniel

BID = 43782

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
sollte jeder Elektriker zumindest in der Berufsschule gemacht haben !!!

Dann empfehle ich Dir Deine Berufsschulunterlagen nochmal durchzuarbeiten

_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

BID = 43788

Daniel B

Stammposter



Beiträge: 281
Wohnort: k-wald

Oder willst du jetzt behaupten dass im ungünstigsten Falle 48 A über den Neutralleiter fliessen
Und wieso ist dann der Neutralleiter nicht stärker dimensioniert ???
oder hast du eine Erklärung warum in einem Stromkreis nicht der Neutralleiter abgesichert wird ??
Am Besten arbeitest DU deine Unterlagen nochmals durch !!!

Greetz Daniel

BID = 43800

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Der Tor braucht einen Keulenschlag, wo dem Weisen ein Wink genügen mag.

BID = 43835

Daniel B

Stammposter



Beiträge: 281
Wohnort: k-wald

Wissen ist Macht, nix Wissen macht auch nix !!!

Oder willst du tatsächlich behaupten , dass bei 3 Aussenleitern die mit 16 A belastet werden im Neutralleiter 48 A fliessen !!!!

Da muss ich ja lachen !!!

Greetz Daniel

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel B am 19 Dec 2003 19:41 ]

BID = 43837

darkstar

Schriftsteller



Beiträge: 700
Wohnort: Kirrlach

also dann wollen wir mal:
L1 verschieben wir 90° nach spät (kann ich um mehr verschieben Hilfe ), L2 lassen wir, L3 verschieben wir 90° nach früh.

Mach in Summe aber keine 48A, könnte jemand mal genau nachrechnen ? (bevor hier die Philosophen überhand nehmen )

BID = 43843

Daniel B

Stammposter



Beiträge: 281
Wohnort: k-wald

Hab ganz schnell ein Bildchen gemalt.( siehe übernächsten Post ) Das blaue soll die Spannung sein , um 120 Grad verschoben ( so circa ) , das rote soll der Strom sein mit verschiedenen Phasenverschiebungswinkeln.
Wenn man keine Ohmsche Last hat kann man den Phasenverschiebungswinkel über den Cos Fi ausrechnen . Mehr wie 90 Grad induktiv / kapazitiv gehen sowieso nicht ,weil immer ein gewisser Ohmscher Anteil mit enthalten ist.
Nun legt man an dem ersten Aussenleiter ein Geo Dreieck an und misst den Phasenverschiebungswinkel und zeichnet dann die rote Stromlinie ein , natürlich nimmt man an allen Aussenleitern den Gleichen Masstab .
Dann nimmt man den 2. Aussenleiter und legt das Geo wie der 2. Aussenleiter Phasengleich auf den Spannungspfad, stellt den Phasenwinkel ein und zeichnet den Strom angebunden an das Ende der 1.Phase .
so geht das auch mit dem dritten Aussenleiter, der Abstand von der Mitte bis zum Ende des 3. Aussenleiters ist der Strom ( in grün )der im Neutralleiter fliesst.
hoffe meine Kurzbeschreibung ist soweit verständlich ,wenn was unklar ist bitte melden !!

greetz Daniel




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel B am 19 Dec 2003 20:25 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel B am 19 Dec 2003 20:38 ]

BID = 43844

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Für 25A/Phase hatte ich das sogar schonmal vorgekaut:

https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17

_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

BID = 43848

Daniel B

Stammposter



Beiträge: 281
Wohnort: k-wald

sorry hab vorher das Bild nicht upgeloaded!!

Eine überlastung des Neutralleiters ist somit nicht möglich
3*16 Aussenleiter gib keine 48 A Neutralleiterstrom , sondern höchstens nur 16 A
Ausnahme :Harmonische Oberwellen die können zu einer Überlastung des Neutralleiters führen , weil die getakteten Sinusse sich addieren !!!

greetz DAniel

Hochgeladenes Bild : strom 2.JPG


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182264329   Heute : 4223    Gestern : 4669    Online : 496        31.10.2024    22:46
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0398409366608