Generator Spannungsregelung

Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 9 2024  06:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Projekte im Selbstbau        Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
Generator Spannungsregelung
Suche nach: generator (3190)

    







BID = 545849

photonic

Schreibmaschine



Beiträge: 1301
Wohnort: Zürich, Schweiz
 

  



Zitat :
Schau mal welche Nenndrehzahl dein 24V-Motor hat und welchen Strom er maximal verkraftet. Damit kann an dann abschätzen ob er sich für dein Vorhaben eignet.


aber was für ein welcher? Entweder du kannst das herausfinden oder du musst einen geeigneten Motor kaufen...

BID = 547169

Baumi

Neu hier



Beiträge: 35
Wohnort: Ruprechtshofen

 

  

nenndrehzahl könnte ich rausfinden wenn ich ein Drehzahlmessgerät hätte. Muss ich mal nachfragen ob ich mir das wo ausleihen kann.
Strom dürfte er einiges aushalten da es ihm nichts ausmacht wenn er über einige Stunden blockiert.

BID = 547171

photonic

Schreibmaschine



Beiträge: 1301
Wohnort: Zürich, Schweiz

Wenn der Motor unbegrenzt lange ohne abzufackeln den Blockierstom aushält hat er einen extrem hohen Innenwiderstand und kann daher auch als Generator nur begrenzt Strom liefern und ist damit evtl für dein Vorhaben unbrauchbar. Alternativ als mit Drehzahlmesser die Nenndrehzahl ermitteln kannst du auch den Motor mit einer Bohrmaschine antreiben und mal die generierte Spannung mit einem Multimeter messen. Die Drehzahl findest du auf dem Typenschild der Bohrmaschine.

Daraus kann man dann auch berechnen ob sich das Teil evtl. eignet.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  7 Sep 2008 23:10 ]

BID = 547366

photonic

Schreibmaschine



Beiträge: 1301
Wohnort: Zürich, Schweiz

Dazu kannst du noch den Kurzschlusstrom des Motors bei Bohrmaschinenantrieb messen indem du ihn mit dem Multimeter auf der 10A-Stellung kurzschliesst. Dazu am besten die Geschwindigkeit langsam hochfahren und den Strom beobachten, falls der Innenwiderstand doch niedrig sein sollte. (wider Erwarten nach deinen Sichlderungen des Blockierverhaltens)

Daraus kann man den Innenwiderstand des Motors berechnen und dann beurteilen ob aus deinem Projekt mit diesem Motor etwas werden kann.

BID = 547600

Baumi

Neu hier



Beiträge: 35
Wohnort: Ruprechtshofen

So habe heute den Motor mit der Bohrmaschine getestet.
Laut Typenschild der Bohrmaschine läuft diese mit 3000U/min.
Dabei messe ich eine Spannung von 22V und 3A.

BID = 547699

photonic

Schreibmaschine



Beiträge: 1301
Wohnort: Zürich, Schweiz

also 22V im Leerlauf und einen Kurzschlusstrom von 3A?

das gäbe damit einen Innenwiderstand von rund 7 Ohm was doch sehr hoch ist (resultiert in einem Spannungsabfall unter Last).

Wenn du eine 1:1.2 Zahnriemenuntersetzung zum Verbrenner anbaust ergibt sich im Drehzahlbereich von 2000 bis 7000 U/min eine Leerlaufspannung von 12 bis 42V. Im Leerlauf kannst du maximal 0.5 A entnehmen um die Spannung noch im Rahmen zu halten.

An diesen Motor angeschlossen dann ein Spannungswandler wie oben schon vorgeschlagen, läuft mit 8-42 V:

http://www.hobbycity.com/hobbycity/.....=6320

und das sollte klappen. Die Getriebeuntersetzung und die Motor-Maximaldrehzahl muss aber gut passen, sonst brennt der Schaltregler ab. Besser wäre ein Motor mit etwa derselben Nenndrehzahl aber geringerem Innenwiderstand (mehr Leistung) dann muss man die Geschichte nicht so kritisch auslegen. Evtl sollte man nach dem Motor auch einen Längsregler verbauen um die Maximalspannung auf einen sicheren Wert zu begrenzen. In diesem Fall könnte man sich die Getriebeuntersetzung schenken und einen Direktantrieb verwenden.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  9 Sep 2008 23:34 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       