wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV?

Problem gelöst    







BID = 529241

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912
 

  


@Sam2: Falsche Aussagen werden nicht dadurch richtig, dass sie ein anderer wiederholt! Wer mokiert denn hier sonst immer als erster, wenn 1,5mm² im Rohr mit B16 abgesichert ist? Was natürlich vollkommen richtig ist. Es gibt ja auch mehrere Fachpublikationen, die dieses Thema behandeln und eindeutig zu Ausdruck bringen, dass eine derartige Installation nicht fachgerecht ist. Und die Netzform ändert daran nichts!

Weiterhin kann man natürlich auch die Meinung, man müsse immer alles auf einmal sanieren, als jemand, der schon öfter diverse Objekte saniert hat, nicht teilen - ein solches Vorgehen ist einfach unrealistisch und meistens garnicht machbar, dazu muss man kein Vermieter sein, um das zu begreifen! Und du solltest das eigentlich umso besser wissen...

MfG; Fenta

BID = 529291

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7573
Wohnort: Wien

 

  

Fenta... du mögest dir bitte anstelle der nächsten Ration Opiate einmal eine Tabelle für Leitungsbelastbarkeit zu Gemüte führen!

Bei Verlegeart B(1) (Einzeladern in Rohr) oder B2 (NYM in Rohr) und 2 belasteten Adern sind 16A zulässig! Ich mache es selbst nur mit einem sehr unguten Gefühl in der Magengrube, aber es ist zulässig!

Klar unzulässig ist es bei 3 belasteten Adern oder dem Vorhandensein von Wärmedämmung, das ist aber bei einem so alten wie von Martin beschrieben Gebäude eher die Ausnahme als die Regel, von ausgebauten Dachböden einmal abgesehen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 529319

Neo2005

Der Neo halt


ICQ Status  

Hi!

Habe es heute leider nicht geschafft. Hoffe das ich es am Montag schaffe.

Gruß
Neo

_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in

BID = 529324

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Also ich hab dafür eine maximale Belastbarkeit von 17,46A berechnet, andere Quellen geben u.A. 17,5A an. Wie bitte lässt sich das mit deiner Aussage vereinbaren - ganz abgesehen, dass nicht klar ist, ob hier noch Häufung hinzukommt, dann sind es nicht mal 17,46A!

MfG; Fenta

BID = 529326

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7385

...lasst Fenta doch seine 400mm² Stromschienen legen wenn er das so will

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 529334

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Lass die Anderen doch ihre Installation defizität errichten...

BID = 529337

ALF2000

Schriftsteller



Beiträge: 824
Wohnort: Rathenow / Brandenburg
ICQ Status  

*senfdazugeb* und mich bitte mein alukrempel legen lassen- daanke

_________________
...TGL geltend bei mir ...

Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf

BID = 529546

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7573
Wohnort: Wien


Zitat :
Fentanyl hat am 20 Jun 2008 22:39 geschrieben :

Also ich hab dafür eine maximale Belastbarkeit von 17,46A berechnet, andere Quellen geben u.A. 17,5A an. Wie bitte lässt sich das mit deiner Aussage vereinbaren - ganz abgesehen, dass nicht klar ist, ob hier noch Häufung hinzukommt, dann sind es nicht mal 17,46A!

MfG; Fenta

Ja und? Ist zwar wie ich geschrieben habe reichlich eng, aber noch im klar zulässigen Bereich.
IB<=In<=Iz, das heißt der Betriebsstrom der Last (sofern genau definiert) muß kleiner gleich dem Nennstrom des Überstrom-Schutzorgans sein und dieser wiederum kleiner gleich dem maximal zulässigen Dauerstrom der Leitung. 16A ist eindeutig kleiner als 17,46A.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 529552

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Das Problem ist nur, dass 17,5A schon Iz ist! Und wie hier eigentlich fast jeder wissen sollte, schaltet ein B16-LS sicher erst bei 23,2A ab, im Schnitt bei 20A. Und das liegt ja wohl deutlich oberhalb 17,5A! Selbst B/C13 wäre offiziell zu viel, wobei ich das noch übergangsweise machen würde, wenn andere Alternativen noch schlechter sind...

MfG; Fenta

BID = 529587

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln


Zitat :
Selbst B/C13 wäre offiziell zu viel,


Sorry, aber das wird mir langsam zu blöde!

Vielleicht direkt ein 4mm² zur 3m entfernten Steckdose legen, um mit deinen 23,2A rechnen zu können?

Wenn die Leitung laut Tabelle über 16A belastet werden kann(alle Bedingungen eingerechnet), so darf die auch mit einer 16A Nennstrom Sicherung oder LS abgesichert werden!

Eventuell sollte hier mal wieder jemand auf den Boden der tatsachen zurückkehren.

BID = 529590

tobyyy

Gelegenheitsposter



Beiträge: 57

Danke denen die mir geholfen haben.... da ich finde, dass dieses Thema etwas weit abgedriftet ist, werde ich es als erledigt schließen.

Leider hat keiner Fotos zur Verfügung gestellt

Aber ich habe jetzt einen Kompetenten Elektriker gefunden, er hat die ERSTE UV bereits abgeändert.

Dort gibt es jetzt B10/B13/B16 Automaten und 2 FIs.... ganz nach meinen Wünschen, durch Eure Ratschläge.

Das einzige was dieser Elektriker auch nicht so ganz genau weiss.... was mit meiner Erdung in meinem Haus los ist???? Er sagt immer es wäre aussreichend??? Bitte schaut Euch dazu meinen Thread mit der PA Schiene an. Vielleicht kann mir auch dort geholfen werden.

Also nochmal D A N K E!!!



Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       