wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 06 11 2024  10:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )      


Autor
wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV?

Problem gelöst    







BID = 527767

tobyyy

Gelegenheitsposter



Beiträge: 57
 

  


Hat jemand ein Foto einer richtig schön verdrahter UV?

dann bitte her damit:-)

gruß toby

BID = 527822

tobyyy

Gelegenheitsposter



Beiträge: 57

 

  

traut sich keiner??? oder gibt es keine schöne UV?

BID = 527835

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36168
Wohnort: Recklinghausen

Geht's noch?

Die Leute machen das hier freiwillig und in ihrer Freizeit! Ja, es soll Leute geben die sogar am Samstag arbeiten müssen! Andere erledigen am Samstag das, was sie an anderen Tagen nicht erledigen können, einkaufen, Familie usw.

Sorry das hier nicht 24h am Tag jemand bereit sitzt und Fotos liefert, nur weil dir mitten in der Nacht einfaällt das du gerade eines brauchst!

Ist ja auch absolut unverschämt das nach 12 Stunden noch immer keine hochauflösenden Studioaufnahmen einer schönen UV geliefert wurden. Das ist vielleicht ein Sauhaufen hier. In den 12 Stunden hätte doch mal jemand eine UV zusammenschrauben und fotografieren können, schließlich braucht doch jemand ein Foto davon.




_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 527840

tobyyy

Gelegenheitsposter



Beiträge: 57

total unangebracht! Sorry. Wer verlangt denn dass jemand eine UV zusammenschrauben soll?

In Jedem Haushalt oder fast jedem, gibt es eine UV die schon fertig verkabelt ist...oder wie ist das bei Dir?

Dort mal kurz die Abdeckung entfernen und ein Foto hochladen.

Geht wirklich in 5 Minuten, wenn man lust hat.

Wenn Du schlecht geschlafen hast, dann solltest Du nicht ins Forum gehen.

Dort sind viele Leute die helfen wollen und nicht Ihre schlechte Laune verkünden wollen.

In diesem Sinne

Ich freue mich auf Fotos von Leuten die gute Laune haben und 5 Minuten Zeit investieren wollen.

Danke vorab.

Gruß
Tobyyy

BID = 527842

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Du solltest einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Insbesondere Trumbaschl hat uns schon viele schöne Bilder beschert.

BID = 527857

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6670
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

Perl, das artet doch in Arbeit aus, wo man doch so ungeduldig ist und keine Zeit hat! Man sollte diesem freundlichen User doch mal das Forum erklären!

Also tobyyy. Die Suche ist das Teil oben links, auch Lupe seines Zeichens. Wenn man darauf klickt, kann man einen Suchbegriff eingeben und man wird viele Antworten bekommen.

Meinem Kollegen, dem Du gerade mal richtig auf die Füße getreten bist, ist unser werter Kollege und ein Administrator. Wie Du ersehen kannst ist er mit 11905 Antworten auch nicht gerade wenig online.

Jetzt laß mal Deine albernen Antworten und lese Dir nochmals ruhig seine Antwort durch. Denke dann und überlege mal ob es richtig war.

Gruß
Bernd

_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!

Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!

BID = 527870

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13359
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
tobyyy hat am 14 Jun 2008 15:09 geschrieben :


Dort mal kurz die Abdeckung entfernen und ein Foto hochladen.

Geht wirklich in 5 Minuten, wenn man lust hat.


Kannst du dir evtl. vorstellen,das es auch Leute gibt die das Vorhandensein einer Cam im Haushalt als völlig unötig erachten?

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 527872

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  


Zitat :
Kleinspannung hat am 14 Jun 2008 18:55 geschrieben :

Kannst du dir evtl. vorstellen,das es auch Leute gibt die das Vorhandensein einer Cam im Haushalt als völlig unötig erachten?


Unnötig? Mediamarkt hat soviele die verkaufen dir gerne welche
oder kannst Du deine Verteilung nicht reinstellen?
LG

_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 527883

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13359
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
prinz. hat am 14 Jun 2008 19:02 geschrieben :

oder kannst Du deine Verteilung nicht reinstellen?

In der Verteilung einer Mietwohnung hab ich überhaupt nichts zu suchen...

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 527890

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Auf die Schnelle von Google:

Hier sind mir zuviele Kabelbinder drin, sonst ok
http://www.oldskoolman.de/technik_u.....g.jpg

Hier fliegende Wagoklemmen, die gehören in Hutschienenhalter, sonst ok
http://www.oldskoolman.de/technik_u.....t.jpg

Wenn möglich, kann man die Leiter hinter den Hutschienen nach oben und unten durchführen um keinen Platz für Einbaugeräte zu verlieren.

Allgemein bin ich (außer bei PE) nicht so der Bündelungsfreund, wegen der Wärmeabfuhr.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Jun 2008 20:27 ]

BID = 527923

Satman

Gesprächig



Beiträge: 169
Wohnort: Oberfranken

Hallo, :andi:
Beim 2.Bild macht es keinen Spass, einen ISO-Fehler zu suchen, wenn man die N`s
auf der hinteren Schiene ausklemmen muss. Normalerweise klemmt man hinten die PE`s
und auf der leicht zugänglichen Schiene die N`s.
Diese Hutschienenhalter für die Wagoklemmen sind schon ganz ok, aber so wie auf dem 2.Bild ist das für mich übersichtlicher mit der Beschriftung, als wenn die in einem Halter stecken würden. Außerdem sind fliegende Wago`s absolut kein Sicherheitsrisiko, wenn die so schön drin liegen, wie hier gezeigt. Aber gut, meine Meinung nach 30 Jahren Erfahrung ist ja nicht so wichtig.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 15 Jun 2008  0:10 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 15 Jun 2008  0:11 ]

BID = 527935

Sebra

Schriftsteller



Beiträge: 665

Sind in einer UV solche Wagos überhaupt erlaubt?


mfg

BID = 527937

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

@sebra

Zitat :
:andi: hat am 14 Jun 2008 20:25 geschrieben :

Hier fliegende Wagoklemmen, die gehören in Hutschienenhalter,


@satman: Das hat mit deiner Erfahrung, die ich nicht kenne, nix zu tun. Fliegende Klemmen in Verteilungen sind nunmal nicht erlaubt. Dass deswegen nicht gleich was passiert, ist mir klar.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Jun 2008  2:22 ]

BID = 527971

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Warum sind in diesen UV immer nur FI fürs Bad verbaut? Vor allem die erste wirkt nicht gerade alt!

BID = 527976

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Oftmals aus reiner Dummheit der Auftraggeber/Planer/Installateure.

In den Fällen teilsanierter Plattenbauten aber auch, weil dort gerne bei den allgemeinen Licht- und Steckdosenstromkreisen der Wohnräume die zweiadrigen volxeigenen (oft sogar noch Alu-) Leitungen beibehalten werden (TN-C mit 1,5mm²Cu/2,5mm²Alu)!
Für die neue Balkonsteckdose kommt dann ein FI ins Zimmer an den Abzweig nach draußen...
(nicht nur ich halte diese Interpretation der VDE-Bestimmungen für unzulässig, aber es gibt genügend Betriebe, die das - in großem Stil - so machen. Billich solls halt sein...
Aber zumindest die Küchenstromkreise könnte man meist mit einbeziehen, die waren auch in der Tätäraa zuletzt schon dreiadrig.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182290421   Heute : 1245    Gestern : 4667    Online : 549        6.11.2024    10:31
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0341358184814