Deneriel hat am 20 Mai 2008 11:33 geschrieben :
|
Ist das ein Elektro- oder Gas-Kochfeld? Bei einem Gas-Kochfeld braucht es eignetlich keinen eigenen Stromkreis da die Stromaufnahme vernachlässigbar gering ist und nur zur Zündung und Anzeigen gebraucht wird.
Für ein Elektrokochfeld wirst du mit 16A bei 230V nicht hinkommen, also eine Herdanschlussdose vorsehen und mit Drehstrom anfahren (5x2.5qmm)
|
ÄÄh das steht etwas weiter oben im Betrag. Es soll ein Induktionskochfeld werden.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22 |
|
BID = 522872
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Dann sollte es auch 5x2,5 für das Kochfeld werden! |
|
BID = 522946
LionM Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
|
Hallo und danke nochmal für eure Vorschläge und Tipps.
Ok, ich werde dass so machen, dass das Kochfeld mit 5x2,5mm2 angefahren wird und Microwelle, Geschirrspüler und Backofen jeweils mit 3x2,5mm2.
Die Länge der Leitungen hier werden ungefähr zw. 5m (Geschirrspüler) und 8m (Kochfeld) sein.
Gruß, Lion
|
BID = 523313
:andi: Inventar
Beiträge: 3203 Wohnort: Bayern
|
Zitat :
:andi: hat am 19 Mai 2008 18:15 geschrieben :
|
Zitat :
|
Wenn Einzeladern in Rohr, ist bei 1,5mm² aber i.d.R. keine 16A-Absicherung mehr möglich. Also 10A oder ggf. 13A wählen. |
Kann man nicht einfach von einer Umgebungstemperatur von 25°C ausgehen?
|
ja/nein?
War nicht mal die Tabelle für 25° sowieso der Standard?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 523315
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich meine im Hinterkopf zu haben, dass auch in DE von 25°C auf 30°C unzustellen ist, kann es aber nicht 100%ig sagen! Auf jeden Fall ist es bei dem immer wärmer werdenden Klima sicher kein Fehler!
|