Zitat :
|
| Reicht ein Telefonerdkabel Querschnitt 0,8mm aus? |
Wie schon geschrieben ist 0,8mm nicht der Querschnitt (dann müsste es auch mm
2 heissen), sondern der Durchmesser der Adern.
Ob der Spannungsabfall an einer solchen Leitung zu gross wird, kannst du einfach ausprobieren, indem du sie durch einen 12 Ohm Widerstand simulierst.
Dieser Wert ist etwas größer als der Widerstand von zwei 150m langen Adern mit 0,5mm
2 Querschnitt.
Wenn das Magnetventil damit sicher anzieht, sollte es das auch mit der Leitung anstelle des Widerstands tun.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !