Blindleistungskompensation Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 467580
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
|
Hallo,
bin ein wenig gut ausgelastet, daher im Moment so grosse Postingabstände. Sorry!
Erstmal vielen Dank an alle für die hilfreichen Postings!
Es wird wohl auf eine automatische Kompensationsanlage herauslaufen, eventuell kann ich günstig eine gebrauchte bekommen von einer Firma hier im Ort. Mir ist klar, dass die Kondensatoren nicht besser werden, aber eine gebrauchte Kompensation ist wohl besser als überhaupt gar keine.
Nun, ich werde mal die Fragen beantworten.
Zitat :
high_speed hat am 20 Okt 2007 21:48 geschrieben :
|
Schon Informationen vom Versorgungsnetzbetreiber?
Welchen Anschlusswert hat die Anlage?
|
Es waren letzte Woche 2 Leute da, um zu überprüfen, ob der Anschluss verstärkbar ist. Es handelt sich derzeit um Direktmessung mit 100A, in der zweiten Halle ist noch eine Direktmessung mit 100A.
Der erste Anschluss ist nicht verstärkbar, wir kommen um Baumassnahmen nicht herum.
Glücklicherweise ist der Trafo für unsere Firma fast neben der Werkhalle, so dass ich durch geschickte Umplatzierung der (dann) Wandlermessung die Baukosten senken kann.
Ich lasse mir ein Angebot für 250A und 400A erstellen, schliesslich habe ich keine Lust, in 3 Jahren nochmal buddeln zu lassen...
Auf die Kosten bin ich generell mal gespannt, das EVU hat es anscheinend nicht so eilig.
Zitat :
|
Wer ist den der Versorgungsnetzbetreiber?
|
VNB ist die Stromversorgung Osthannover, kurz SVO.
wenn ich da weiter oben lese, daß 3x63A für dich Spielzeug ist, bist du entweder Mitarbeiter bei einem EVU oder Betrübselektriker bei einer grösseren Firma. Mit einer 3x400A UV kann ich leider nicht dienen.
Wir verdienen unser Geld schliesslich mit Metallbe- und verarbeitung und nicht mit Kupfer an den Wänden.
Übrigens, wegen der Verdrosselung: Der Kompressorenhersteller schreibt, dass der FU bereits verdrosselt ist, es ist auch weit und breit der einzige FU in der Firma. Ist eine verdrosselung dann noch notwendig?
so long,
Martin |
|
BID = 468315
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
|
|
"Ist eine verdrosselung dann noch notwendig?"
Ja ,wenn Neukauf dann verdrosselt,denn die Oberwellenstörungen können ja auch aus dem Netz kommen.
Dann wundert man sich das ab und an mal "ohne Grund"die Sicherung einer Phase für den Kondensator auslöst,denn alle Oberwellen werden durch deinen unverdrosselten Kondensator kurzgeschlossen
Und das heutige Stromnetz ist extrem versaut mit Oberwellen durch:
Diodengleichrichter und anschließender Kondensatorglättung !,
EVG, Sparlampen,Schaltnetzteile,usw.
|
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182426162 Heute : 120 Gestern : 5094 Online : 361 30.11.2024 0:43 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0411310195923
|