5.7 KW Durchlauferhitzer an 1.5mm Leitung - Sicherung fliegt nach 15min

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 12 2025  07:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
5.7 KW Durchlauferhitzer an 1.5mm Leitung - Sicherung fliegt nach 15min
Suche nach: leitung (19197) sicherung (16938)

    







BID = 428001

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7474
 

  



Zitat :
Dark Dragon hat am  8 Mai 2007 22:04 geschrieben :

...Ich dachte, Primus ist hier dazu da, um Fenta zu das Leben schwer zu machen ...


...das läuft nebenbei und dient der Aufheiterung aller User


_______________

...ach ja...BTT


_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  8 Mai 2007 22:21 ]

BID = 428023

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

@ DD
Nette Betrachtung. Nur wo hast Du dabei den Erdungswiderstand gelassen?
Denn vom Vorhandensein eines HPA wird man wohl nicht ausgehen dürfen...
Tja - knapp vorbei ist auch daneben!

Außerdem sind in Gebäuden, wo üblicherweise derartige Duschkabinen aufgestellt zu werden pflegen, die Wasserleitungen zumeist aus asbach Eisenrohr mit gehanften Gewindeverbindungen. Durchaus begrenzt blitzstromtragfähig, nur mit den Widerständen bei Niederspannung schauts nicht ganz so gut aus...

BID = 428035

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1362
Wohnort: Solingen


Zitat :
Tja - knapp vorbei ist auch daneben!

Nix da !
Deine Annahme, dass kein HPA vorhanden ist, steht genausowenig auf festen Füßen.

Wenn der Bau denn "angenommen" so alt ist, kann es auch sein, dass die Wasserzuleitung von den Stadtwerken nicht in Kunststoff ausgeführt ist. Dann braucht´s keinen HPA. Und der Erdungswiderstand wäre (mal abgesehen von eventuellen Übergangswiderständen an den Rohren) sehr gering.
Sollte ein HPA doch vorhanden sein und außerdem noch TN-C, dessen ankommender PEN darin eingebunden ... dann ebenfalls.
Beim TT wäre da natürlich ein höherer Erdungswiderstand, was aber wiederum das Vorhandensein eines FI sehr wahrscheinlich werden läßt. Der würde natürlich auslösen.
Bei der ursprünglichen Annahme einer klassischen Nullung ist TT und FI aber auch wiederum nicht sehr wahrscheinlich.


Jetzt wird´s aber doch etwas sehr spekulativ und ohne nähere Angaben / Messungen wird sich wohl keine der Theorien bestätigen lassen.

Was ich damit sagen wollte :
Der el. Stuhl mit Wasserkühlung bei PEN - Bruch ist bei den möglichen Konstellationen auch keine Zwangsfolge, sondern vielleicht auch knapp daneben getippt.

Wie gesagt. es war nur ein Gedankenspiel und keine Behauptung, dass es so sein muss.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  9 Mai 2007  1:46 ]

BID = 428036

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Da Du offenbar nicht von selbst draufkommst:

Bei Sicherheitsbetrachtungen ist stets vom ungünstigsten Fall auszugehen.

Daher möchten wir hier im Forum erst gar keine Überlegungen im Sinne von "es muß ja nicht unbedingt etwas passieren, solange nur bestimmte Voraussetzungen gegeben sind..." lesen!
Denn das kann selbst dann sehr mißverständlich sein, wenn es zwar zutreffend sein mag, aber nicht im kompletten Zusammenhang gelesen wird.
Also halte Dich bitte ab sofort diesbezüglich zurück!
Danke.

BID = 428037

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1362
Wohnort: Solingen

Ich wollte nur die Möglichkeit anhand eines Beispiels aufzeigen, das ein PEN Bruch nicht unbedingt immer zu einer Fehlfunktion führen muss.

Was der GWS Installateur dazu sagt, wenn er an der Wasserleitung arbeitet ...


Zitat :
Also halte Dich bitte ab sofort diesbezüglich zurück!

Ok. Keine Möglichkeiten mehr von mir ...


Zitat :
Bei Sicherheitsbetrachtungen ist stets vom ungünstigsten Fall auszugehen.


Dem ist natürlich nichts hinzuzufügen !

Gruß DD

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  9 Mai 2007  2:19 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005766   Heute : 1444    Gestern : 8349    Online : 210        30.12.2025    7:42
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.139533042908