LSS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ?

    







BID = 382382

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken
 

  


Also ich würd auch, solange es die anderen Faktoren wie Häufung, Leitungslänge usw. zulassen, die einzelnen Räume mit 2,5mm2 anfahren und dann in den Räumen mit 1,5mm2 weitergehen. Außer du hast in dem entsprechendem Raum Großgeräte.

Mal mit den Zahlen von shark gerechnet unter der Annahme, dass in den Räumen im Schnitt 8 Meter Leitung verlegt und zu den Räumen im Schnitt 7 Meter verlegt sind:

1. 5*MBN116 von Hager zum Preis laut Ebay-Shop 1,75€:
5*1,75€=8,75€

2. 35m NYM-J 3x2,5 Preis per 100m (laut Ebay-Shop) 99€ => 0,99€/m =>
35m*0,99€ = 34,65€

3.40m NYM-J 3x1,5 Preis per 100m (laut Ebay-Shop) 49,90€ => 0,50€/m =>
40m*0,50€ = 20,00€

Summe: 63,40 €

Find ich nen guten Kompromiss.
Ist natürlich nur meine persönliche Meinung.

_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!

BID = 382558

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

 

  

Also ich installiere immer mit B13A in Wohnanlagen und hatte noch nie ein Problem wegen zu geringer Belastbarkeit der Steckdosen. Also für normale Zimmer (Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer,...) kann man sich nach meiner Sicht 3x2,5mm² wirklich sparen!

Shark1

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 382570

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Bei vielen Stromkreisen schon, aber ansonsten würde ich keinesfalls nur 1,5mm² verwenden, gerade im durchschnitts-Kinderzimmer, wo heute schon an die 10 Schaltnetzteile Nebst Beleuchtung und auch mal nem Staubsauger betrieben werden. Nee, da sollte man lieber klotzen als kleckern...

MfG; Fenta

BID = 382636

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Ja schon, nur dann sollte man einen extra Steckdosenkreis machen und nicht anstatt B13 B16 verwenden.

Shark1

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 385333

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

DAS ist ne sehr richtige Erkenntnis, die (in D) leider noch kaum Beachtung findet!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192372706   Heute : 2576    Gestern : 4345    Online : 534        12.7.2026    14:11
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0825040340424