elo22 wird trotzdem recht haben:
In der Praxis kümmert sich nämlich kein Mensch um einen Überlastschutz der RCD!
SLS E63 bzw. früher gL 63A als Wohnungs- bzw. Efh-vorsicherung und dann alles über einen 40/0.03 sieht man bei uns in der Gegend in sehr vielen Installationen!
Habe allerdings auch noch nie einen defekten/überlast geschädigten FI vorgefunden!
|
BID = 353504
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Ich habe schon vier gesehen und ich mach das nicht beruflich!
RCDs sind sehr gefährdet, was Überlastung angeht, weil viele 40A-RCD nur 4mm² als Innenverdrahtung haben, oft auch 6mm². Etwas wenig für 63A! Ich würde einen 40A RCD nichtmal mit 40A belasten, 35A sind da IMHO das Höchste. Und Installationen wie von Dir genannt, sind schlicht und ergreifend unzulässig, da Brandgefahr besteht und nebenbei noch die korrekte Funktion des Schutzes gegen indirektes Berühren gefährdet wird!
Übrigens haben einige Hersteller früher bei 4-poligen 40A RCD als N nur 2,5mm² verwendet. Hatte vor kurzem einen alten Kopp-RCD, wo ich darüber nicht schlecht gestaunt hab.
MfG, fenta
|