| Autor |
|
FI für Garage+Garten nachrüsten |
|
|
|
|
BID = 351788
Stifmaster Schriftsteller
    
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Zitat : Dreft hat am 18 Jul 2006 19:22 geschrieben :
|
Ein Austausch der AP Verteilung gegen eine größere kommt aufgrund des Platzmangels ebenfalls nicht in Frage.
|
Soll er jetzt die Wand rausreiß nur um ne neue Verteilung zu setzen??
Da doch lieber die Außensteckdose auf den vorhandenen FI und wenn die Steckdose wirklich von außen zugänglich sein sollte und es wirklich böse Nachbarschaftskinder geben sollte, ist glaub ich eine abschließbare Steckdose billiger als eine neue Verteilung und eine rausgerissene Wand.
Ich möcht jetzt net in Konflikt mit dir komm aber irgendwo find ich halt ne neue Verteilung wenns sowiso net geht net vom Aufwand her angemessen. Freilich ist das die Ideallösung aber halt net realisierbar und bevor gar kein FI dann lieber so.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 351798
Dreft Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamm
|
|
OK, ich fasse mal eure Vorschläge zusammen.
Austausch des 2-pol FIs gegen einen 4-pol FI und das ganze Haus darüber anschließen - scheidet aufgrund des berechtigten Einwands von un23 aus. Außerdem ist kein Platz für einen 4-pol FI.
Austausch der Verteilung scheidet aufgrund genannter Gründe aus. Natürlich sehe ich ein, dass dies die eleganteste Lösung ist, lässt sich aber nur mit immensem Aufwand realisieren.
Bleiben:
-Anschluss an den vorhandenen FI, der jetzt nur für Bad und Gäste-WC genutzt wird.
-Kleine Unterverteilung in der Garage nur für den FI.
Ich persönlich finde die Lösung mit der UV in der Garage besser, da ich Bad und Garage/Garten gerne getrennt halten würde. Spricht etwas gegen diese Lösung, außer dass sie unpraktisch ist?
|
|
BID = 351803
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Hmm, okay, wobei man überlegen sollte, wo man am ehesten bei der auslösung zum wiedereinschalten hinlaufen möchte: In den Keller oder in die Garage. Evtl kann man in der vorhandenen UV auch 3 Stromkreise zusammenlegen, um Platz zu schaffen, aber das ist natürlich auch wieder ein Kompromiss!
Technisch gesehen spricht nichts gegen die Garagen-Lösung.
MfG; Fenta
|
BID = 351804
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Es spricht nichts gegen die "kleine UV" in der Garage. Nur die Zuleitung ist mit 1,5², 24m und B16 nicht mehr in der 3% Regel.
Ein B10, B13 oder C13 (MESSEN, ob er eingesetzt werden kann!) bringt auch die VDE wieder mit ins Boot.
Ist halt nur unpraktisch, wenn mann einen Kurzschluß zwischen L und PE hat (Rasenmäher vs Zuleitung), dass beide fallen können. (TN-C-S, Wettlauf zwischen FI und LS).
Gruß Topf_Gun
|
BID = 352082
Dreft Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamm
|
Wenn ich den vorhandenen B16A gegen einen B10A tausche, habe ich dann möglicherweise das Problem, dass der LS beim Anlaufen des Rasenmähers auslöst, vor allem, wenn auch noch andere Verbraucher angeschlossen sind, oder ist das noch unkritisch?
Was kann ich noch tun, um die maximal zulässige Leistung in der Garage zu erhalten? Ist es möglich, hinter dem geplanten FI in der Garage zwei LS zu setzten und die Last für Außensteckdose (Rasenmäher, Pumpe) und Markise aufzuteilen? Dann wäre die Zuleitung zur Garage nur noch 16m lang und könnte weiterhin mit B16A angesichert werden (?). Wenn das so machbar ist, welche Aufteilung der LS wäre dann möglich?
|
BID = 352093
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
...dazu müsstest du eine neue Zuleitung von der HV in die Garagen FR-KV legen mit einem entsprechenden Querschnitt und entsprechender Vorsicherung
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 352199
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
Zitat :
| | auf zwei kleinere LS aufteilen |
...wie klein den z.B.  2 * B6A  was willsten da noch sinnvoll mit betreiben  das reicht doch nicht
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 352213
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Die Zeit, die du mit derart unnützen Überlegungen zugebracht hast, hättest Du schon nutzen können, um ein 5x4mm² zu verlegen...
MfG; Fenta
|
BID = 352215
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
 4mm² war auch mein gedanke, 3*4mm² ist schwer zu beschaffen also 4*4mm² oder 5*4mm² ,
Vorsicherung C25A und in die Garagen FR-KV ein FI 25/0,03A 2pol. und 2 LS B16A
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 352219
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
|
Vorsicherung C25A und in die Garagen FR-KV ein FI 25/0,03A 2pol. und 2 LS B16A |
C und B sind selektiv?
Lutz
|
BID = 352301
Stifmaster Schriftsteller
    
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Müsst hinhauen mit Selektivitat. Ich tät 25A Neozed nehmen, dann hauts auf alle Fälle hin.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 352326
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
Zitat :
| Müsst hinhauen mit Selektivitat. Ich tät 25A Neozed nehmen, dann hauts auf alle Fälle hin.
|
...ne dann hauts nicht mehr hin 
dann müsste es eine gL35A Neozed Vorsicherung sein für B16A LS,
das passt aber nicht zum 25A FI 
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 352331
Kabelkasper Stammposter
   
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Zitat : Primus von Quack hat am 21 Jul 2006 02:47 geschrieben :
|
4mm² war auch mein gedanke, 3*4mm² ist schwer zu beschaffen also 4*4mm² oder 5*4mm² ,
|
Dann aber bitte kein 4x4  sondern auf jeden Fall 5x4, sonst hat er keinen Blauen für den Neutralleiter
KK
|
BID = 352336
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Also meiner erfahrung nach funktioniert es oft sogar mit 20A neozed, hab da mal zum Test 30 Kurzschlüsse gemacht und die Neozed hat nur einmal ausgelöst, obwohl sie direkt unterhalb des 16A-LS war. Mit 25 sollte man im sicheren Bereich sein und welbst wenn es jedes Schaltjahr mal passieren sollte, ist das auch kein Drama. Wohlgemerkt bezog auf einen Außenleiter-Mittelleiter-Schluß. Zwischen zwei Aßenleitern sind selbst 40A manchmal nicht selektiv, wie ich bereits feststellen durfte!
MfG; Fenta
|
BID = 352354
Dreft Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamm
|
Zitat : Primus von Quack hat am 21 Jul 2006 00:40 geschrieben :
|
Zitat :
| | auf zwei kleinere LS aufteilen |
...wie klein den z.B. 2 * B6A was willsten da noch sinnvoll mit betreiben das reicht doch nicht
|
Das war ja meine Frage, wie sich dies max. aufteilen ließe. Also mehr als 2x B6A geht dann nicht? Das wäre dann natürlich ungünstiger, als den vorhandenen B16A in der Verteilung im Keller auszutauschen.
Wie bereits gesagt, suche ich nach einer einfach zu realisierenden Lösung, die sicherlich nicht die praktischste sein wird, aber geltenden Vorschriften entsprechen muss.
Wenn ich die Zuleitung tausche, muß ich nach Abschluss der Verlegearbeiten in einem Kellerraum den Rauputz erneuern und einen weiteren Raum komplett neu tapezieren. Mal eben ist das also nicht gemacht.
|