FloSX Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: VS
|
|
Hallo,
Hab mir vor kurzem im Internet einen ABB FI-Schutzschalter ersteigert, leider war aber keine Beschreibung dabei. Nun wollte ich fragen wie ich den FI richtig anschliese????
Es handelt sich um die 2-polige Version (25A, 30mA)
Auf dem FI Gehäuse steht auch nichts.
Vielen Dank
MfG
Flo |
|
BID = 14747
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Hallo,
siehe Anhang!
Der FI muss nach dem Einbau auf seine Funktion geprüft werden.
mfg Joe
Uploaded Image: Fi-Anschluss.jpg
_________________
|
BID = 14772
FloSX Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: VS
|
Vielen Dank für die super Antwort!!!!
|
BID = 14785
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Hier noch grundsätzliches zum FI, bei weiteren Fragen einfach posten.
mfg Joe
Uploaded Image: RCD.jpg
_________________
|
BID = 15342
FloSX Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: VS
|
Hallo Joe,
Danke noch für den Scan.
Ich hab jetzt meinen FI mal angeschlossen nach deinem Plan. Ersteinmal hab ihn über die Test-Taste getestet: Funktioniert
Als zweites hab ich jeden einzelnen Pol mal (mit einem Spannungsprüfer) mit der Erde verbunden. Der FI hat sich nicht gerührt. An was könnte das liegen????
Vielen Dank
MfG
Flo
|
BID = 15361
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Bei einem Spannungsprüfer sorgt ein hoher Vorwidestand dafür, daß keine gefährlichen Ströme fließen könnnen.
In den Schraubenzieherförmigen mit Glimmlampe, ist diese z.B. mit 500 kOhm in Reihe geschaltet.
Dann bleibt der Strom sicher unter 0,5mA und das reicht bei weitem nicht um einen 30mA FI auszulösen.
@Joe:
Wie sind denn die Toleranzen des Auslösestroms ?
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 15372
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Hallo,
der Fi löst darf frühestens bei 50% des Fehlerstroms auslösen, und bei Nennfehler muss er auslösen. Nach oben gibt es keine Tol.
mfg Joe
_________________
|
BID = 20617
suntom Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Hi,
ich würde gern die ganze Wohnung mit einem FI absichern.
Ist es nützlich von der Zuleitung in den Unterverteiler einen Fi mit 0,3 A einzusetzen (also für die gesamte Unterverteilung) und dann einen mit 0,03A fürs Bad und evtl. noch andere Räume zusätzlich ?
_________________
mfg
Tom
|
BID = 20677
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Hallo,
sinn macht ein 300mA Fi schon, allerdings bringt er für den Personenschutz gar nichts. Brandschutztechnisch schon eher.
Für Personenschutz sind nur FI mit max. 30mA Fehlerstrom geeignet.
mfg Joe
_________________
|
BID = 20688
suntom Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Jo hi,
war auch nur dafür gedacht.
Dann gehe ich davon aus, daß ich für den ersten FI mit 300mA die 63A/4pol. Variante nehmen sollte und für den Bad-FI sollte ein 25A/2pol. mit 30mA genügen ?
_________________
mfg
Tom
|
BID = 20708
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Ja das ist ok so, aber Fi mit 63A Nennstrom, das wird richtig teuer!
Viel Erfolg
mfg Joe
!Achtung auch für Aussensteckdosen und Steckdosen die für den Aussenbereich verwendet werden einen Fi einbauen!
_________________
|
BID = 20745
suntom Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Na dann wollen wir mal hoffen, daß ich bei einem großen Online Auktionshaus Glück habe. Den 25A mit 30mA hab ich neu für 20,50€ inkl. Versand. Mal sehen wie es mit dem 63´e r ausschaut.
Vielen Dank nochmal....
|
BID = 24674
Sachverständiger Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Nürnberg
|
Was willste denn unbedingt mit nem 63 A FI ?
Alle FI's ob 25 A, 40A oder 63 A sind bis zu einer Vorsicherung bis 80 A zugelassen...
|
BID = 24683
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
@Sachverständiger:
Ich weiss was du meinst, ich kenne selbst diese Tabelle für die max. Vorsicherungen für die Fi. Diese beruht aber auf anderen Betrachtungsweise.
Glaubst du wirklich ein Fi mit 25A nennstrom hält 80A dauernd aus?
Auserdem sind elektrische Betriebsmitte entsprechen ihrer Nenndaten zu betreiben.
|
BID = 26155
superairbus Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Pocking
|
hi!
Mal ne ev. blöde Frage: Was hast Du für´n Riesenhaus, daß Du ne HS von 80 A drinhast??? Bei uns (Passau) kriegst du ohne Grund nix über 35A !
Gruß
superairbus
|