BID = 27680
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
Hallo,
du benötigst folg. Elemente:
1. Grobschutz (sog. Blitzstromableiter):
- wird nach der Hausanschlußsicherung aber vor dem Zähler installiert. Dieser wird in einem separaten Gehäuse montiert, die Größe schreibt der jeweilige Hersteller vor, die genaue Ausführung der Installation ist mit dem Energieversorger abzusprechen und von einem E-Installateur auszuführen.
2. Mittelschutz:
- wird sinvollerweise in jeder Unterverteilung installiert, zwischen Grob- und Mittelschutz muß eine Mindestleitungslänge eingehalten werden, diese ist aus den Herstellerunterlagen ersichtlich (etwa 5 - 10m).
3. Feinschutz:
- dieser wird direkt in der Steckdose oder in unmittelbarer Nähe des zu schützenden Gerätes montiert (z.B. auch im BR-Kanal).
Hat einer dieser Ableiter angesprochen, muß er ersetzt werden, ein zurücksetzen wie bei LS-Schaltern ist nicht möglich. Bitte auch beachten, das viele Überspannung über Telefon- und Antennenleitungen in die Anlage eingeschleppt werden.
_________________
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
|