BID = 151844
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
|
Tolle Aussage, wie wärs mit ner Begründung, VDE-Vorschrift? Oder ähnlichem, sinnvolle Erklärung würde ich auch gelten lassen.
Ich hab das Gefühl du hast immer noch nicht mehr von dem Thread gelesen,
ein ganz wichtiger Punkt hier:
Zitat :
blademaker hat am 9 Jan 2005 21:13 geschrieben :
|
Daraufhin habe ich noch den Meister der die Sache abnimmt angerufen und gefragt wie es denn nun richtig sei, er hat mir dann bestätigt das wenn man 4-adrig vom HAK zum Zähler legt man im Zählerschrank erden (PA anschliessen) muss, wenn man 5-adrig vom HAK zum Zähler legt kann man auch im HAK erden. Ich hab nun 4-adrig vom HAK zum Zähler gezogen und Zähler und HAK geerdet, wozu er sagt, dies sei ja noch besser und das könnte ich auf jeden Fall so lassen.
|
hat der Meister damit recht oder nicht, darum geht es hier, wenn er unrecht hat, dann möchte ich auch wissen warum!!! |
|
BID = 151947
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...wenn es mehr als nur eine Verbindung zwischen PEN und PA gibt, und eine Erdungswiderstandsmessung des PA´s durchgeführt werden muss/soll und es wird nur eine Verbindung zum PEN getrennt (mehr soll es ja eigentlich auch nicht geben) wird man über die "Zweite Verbindung" auch dann fälschlicherweise einen guten Erdungswiderstand messen, wenn der PA unzulässig hohe Übergangswiderstände hat.
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 151959
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Nun ja, da ich die Anlage ja durchmesse und Beschrifte sollte das kein allzu großes Problem sein. Auch später mal, außerdem ist es wohl immer von Vorteil alle Leitungen von der PA-Schiene zu trennen bei Erdungswiderstandmessung um sich kein Potential einzuschleppen. Wer weiss, vielleicht ist ja die Schüssel/Antenne auf dem Dach auch noch mit der Dachrinne und oder dem Blitzschutz verbunden, wäre dann ja auch schlecht...
|
BID = 151968
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
| Nun ja, da ich die Anlage ja durchmesse und Beschrifte sollte das kein allzu großes Problem sein |
...jetzt vielleicht noch nicht, aber was ist in 10 Jahren
...wer wird dann an der Anlage Arbeiten
...wie willst du die "PA-Ringleitung" dauerhaft und für jederman verständlich und übersichtlich beschriften
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 152881
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Also dauerhaft Beschriften sollte eigentlich kein Problem darstellen,
aber das wichtigeste Argument hast du anscheinend überlesen, egal wer später an der Anlage arbeitet, sollte es wirklich mal dazu kommen das eine Erdungswiderstandsmessung des PA gemacht werden muss (was ja sowieso sehr unwahrscheinlich ist) müssen eh alle Leiter an der PA abgetrennt werden um nicht noch anderweitig Erdpotential einzuschleppen und dadurch den Messwert zu verfälschen.
Zu dem jetztigen Zeitpunkt sehe ich die zweite Leitung nur als Vorteil, 1.) dadurch ist der N-Leiter auf jeden Fall aureichend stark dimensioniert und 2.) die Gefahr eines PEN-Bruches wird halbiert.
|
BID = 153212
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...na ja, was solls für deine Arbeiten an der Elektroanlage bist du ja schliesslich selbst in vollem Umfang verantwortlich
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 153257
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Also ich weiss ja nicht, also entweder ich schreib Suaheli(Swahili) oder du scheinst dir immer noch ein paar Sachen nicht richtig durch zu lesen.
Das ist jetzt das dritte mal das ich diesen Text quote (hoffentlich erschlägt mich kein Admin für), aber für dich geh ich dieses Risko doch gerne ein
Zitat :
blademaker hat am 9 Jan 2005 21:13 geschrieben :
|
Daraufhin habe ich noch den Meister der die Sache abnimmt angerufen und gefragt wie es denn nun richtig sei, er hat mir dann bestätigt das wenn man 4-adrig vom HAK zum Zähler legt man im Zählerschrank erden (PA anschliessen) muss, wenn man 5-adrig vom HAK zum Zähler legt kann man auch im HAK erden. Ich hab nun 4-adrig vom HAK zum Zähler gezogen und Zähler und HAK geerdet, wozu er sagt, dies sei ja noch besser und das könnte ich auf jeden Fall so lassen.
|
Natürlich bin ich mit verantwortlich für die Anlage, aber im Großen und Ganzen ist das der Meister der mit seiner Unterschrift und seiner Versicherung dafür haftet, dies gilt grundsätzlich und natürlich erst recht wenn ich die Arbeiten genau so ausgeführt habe wie mit ihm abgesprochen.
Desweiteren Teile ich mir aber auch die Meinung mit dem Meister und bin selber der Meinung, hier das richtige zu tun, da mir keiner einen ordentlichen Grund nennen konnte das dies so falsch oder schlecht wäre. Im Gegenteil, von einem anderen User wurde mir nur bestätigt das es dort genauso gemacht wird.
Da sonst nichts Konstruktivies oder Erweiterndes hinzu kommt schliesse ich den Thread hier, er hat mir sehr geholfen, Danke an die Beteiligten.
|