keine 400 Volt für Durchlauferhitzer

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 10 3 2026  12:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
keine 400 Volt für Durchlauferhitzer
Suche nach: volt (15116)

    







BID = 1134583

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5462
 

  


Mir als Laie da kommt da die Galle hoch.
Hat da jemand keinen Bock gehabt?

Einen RCD nicht zum Laufen zu bringen ist ja noch die Spitze.
Vermutlich keine Lust gehabt den Fehler/PE-N-Schluss(?) zu suchen. Mit etwas Fleiß ist das schnell eingegrenzt.
Hier kann och Primus zustimmen, abreißen und neu bauen.

BID = 1134584

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

 

  


Zitat :
Primus von Quack hat am  4 Mär 2026 18:09 geschrieben :

Du bist dir auch ganz sicher das dieses Konstrukt von einem echten Elektriker verbroch......äh.....errichtet wurde

Vielleicht unterwandert uns Putin jetzt schon mit seinen Elektrikern.
Eine Hunderschaft solcher Künstler könnte ausreichen um das europäische Verbundnetz lahmzulegen.

BID = 1134585

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7486

FI einbauen und nix dran anschliessen
Zwei einzelne Aderendhülsen in eine Klemme gequetscht
Und krumm und schief ist auch noch alles

Das ist schon fast eine Straftat dafür noch ne Rechnung zu schreiben oder Trickbetrug

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1134586

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7486

Reklamieren wäre hier richtig, erstmal Doppelhülsen verwenden und die Phasenfolge richtig anklemmen und zwar kostenlos Und den Sinn des FI erklären lassen

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1134588

Schroedingers Katze

Gerade angekommen


Beiträge: 16

Ich hab jetzt (d) und (f) umgehängt also

d) Phase 2 nach FI
f) Phase 3 nach Phase 3 DLE-LS

und siehe da: schon geht alles. faszinierend welchen Ärger ich mir erpsart hätte, wenn ich keinen Elektriker bestellt hätte

Danke schonmal alle hier die mit wertvollen Hinweisen geholfen haben ...

BID = 1134589

Schroedingers Katze

Gerade angekommen


Beiträge: 16


Zitat :
Primus von Quack hat am  5 Mär 2026 05:49 geschrieben :

FI einbauen und nix dran anschliessen
Zwei einzelne Aderendhülsen in eine Klemme gequetscht
Und krumm und schief ist auch noch alles

Das ist schon fast eine Straftat dafür noch ne Rechnung zu schreiben oder Trickbetrug



ja ich werd'es jetzt reklamieren. die falsche Verkabelung hab ich ja im Bild dokumentiert

zu "FI einbauen und nix dran anschliessen"

ja, er meinte, wenn man die Stromleitungen in der Wohnung erneuert hat, könnte man ihn dann nutzen ...


BID = 1134590

Schroedingers Katze

Gerade angekommen


Beiträge: 16


Zitat :
BlackLight hat am  4 Mär 2026 23:06 geschrieben :

Mir als Laie da kommt da die Galle hoch.
Hat da jemand keinen Bock gehabt?

Einen RCD nicht zum Laufen zu bringen ist ja noch die Spitze.
Vermutlich keine Lust gehabt den Fehler/PE-N-Schluss(?) zu suchen. Mit etwas Fleiß ist das schnell eingegrenzt.
Hier kann och Primus zustimmen, abreißen und neu bauen.


ja, er hat das abgetan mit dem Hinweis auf das veraltete Kabelnetz.

Ich hab im Wohnzimmer eine defekte Steckdose entdeckt, wo Spannung auf dem Neutral- und Phasenleiter ist -- vermutlich liegt da schon der Hund begraben

BID = 1134592

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2216
Wohnort: Hamburg

Welche Anschlußleistung hat der DE ?

BID = 1134596

Schroedingers Katze

Gerade angekommen


Beiträge: 16


Zitat :
123abc hat am  5 Mär 2026 18:12 geschrieben :

Welche Anschlußleistung hat der DE ?


das ist ein Stiebel Eltron DHB ST mit 21kw - er läuft jetzt rund.

das finden der beiden Fehler: Sicherung für dritte Phase am Hauptanschluss im Keller war ausgeschraubt und im Verteilerkasten in der Wohnung waren zwei Kabel vertauscht --> hat mich einiges an grauen Haaren gekostet, da sich die Fehlerursachen natürlich überlagern. Aber dank der Hilfe hier konnte ich es lösen ...
Besonders die ausgeschraubte Sicherung im Keller geht mir nicht in den Kopf. Sowas vergisst man doch nicht. Oder hat er die ausgeschraubt um einen anderen Fehler zu kaschieren?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schroedingers Katze am  6 Mär 2026 11:42 ]

BID = 1134597

Schroedingers Katze

Gerade angekommen


Beiträge: 16


Zitat :
perl hat am  5 Mär 2026 01:57 geschrieben :


Zitat :
Primus von Quack hat am  4 Mär 2026 18:09 geschrieben :

Du bist dir auch ganz sicher das dieses Konstrukt von einem echten Elektriker verbroch......äh.....errichtet wurde

Vielleicht unterwandert uns Putin jetzt schon mit seinen Elektrikern.
Eine Hunderschaft solcher Künstler könnte ausreichen um das europäische Verbundnetz lahmzulegen.



hier im Ruhrgebiet kommen die Probleme wie auch viele Handwerker eher aus einer anderen Gegend. Aber das führt vom Thema weg ...

BID = 1134598

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7682
Wohnort: Wien

Bitte hol einen zweiten Elektriker, der dir die ganze Wohnung durchmisst und prüft, ob man nicht den FI wieder einbauen kann! Allermindestens einen 2-poligen FI für den Stromkreis, an dem das Bad hängt!

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1134599

Schroedingers Katze

Gerade angekommen


Beiträge: 16


Zitat :
Trumbaschl hat am  6 Mär 2026 12:19 geschrieben :

Bitte hol einen zweiten Elektriker, der dir die ganze Wohnung durchmisst und prüft, ob man nicht den FI wieder einbauen kann! Allermindestens einen 2-poligen FI für den Stromkreis, an dem das Bad hängt!



danke für den Hinweis!
ich gehe das an, sobald die Reklamation mit dem ersten Elektriker durch ist ...

BID = 1134601

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2216
Wohnort: Hamburg


Zitat :
das ist ein Stiebel Eltron DHB ST mit 21kw - er läuft jetzt rund.


Dann sind die 25A Automaten zu klein.
Mag zwar gehen ist aber nicht richtig.

BID = 1134607

Schroedingers Katze

Gerade angekommen


Beiträge: 16


Zitat :
123abc hat am  6 Mär 2026 16:46 geschrieben :


Zitat :
das ist ein Stiebel Eltron DHB ST mit 21kw - er läuft jetzt rund.


Dann sind die 25A Automaten zu klein.
Mag zwar gehen ist aber nicht richtig.

danke - guter Punkt!
da lass'ich dann bei der Revision der ganzen Verkabelung 'stärkere' einsetzen

BID = 1134608

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7486


Zitat :
Schroedingers Katze hat am  7 Mär 2026 14:47 geschrieben :

.......
da lass'ich dann bei der Revision der ganzen Verkabelung 'stärkere' einsetzen


Aber nur wenn die Leitung den dafür erforderlichen Querschnitt hat bei der entsprechenden Länge und Verlegeart

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190068502   Heute : 16614    Gestern : 37292    Online : 307        10.3.2026    12:21
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0894250869751