BID = 1134565
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
|
Hallo!
folgendes Szenario und Problem: wir haben in einer Altbauwohnung das Bad saniert und im Zuge dessen auch die Elektroinstallation prüfen und leicht anpassen lassen - jedoch nicht grunderneuert.
Jetzt haben wir das Problem das der Durchlauferhitzer im Bad nicht geht. den Durchlauferhitzer selbst haben wir prüfen lassen, und auch das die neue Wasserrohrinstallation tut was sie soll.
danach habe ich die Spannung gemessen, die am Durchlauferhitzer ankommt: Ergebniss: L1, L2, L3 gegen Erde sind jeweils 230 Volt aber die Spannung zwischen den Phasen, die mW bei 400 Volt liegen muss, wird mir als 24 Volt angezeigt - mit Benning Profipol Spannungsprüfer.
Die Sicherung habe ich geprüft, da liegen auch die gleichen Spannungen an.
Jetzt vermute ich, dass der Elektriker im Sicherungskasten etwas falsch verdrahtet hat.
Er hatte dort eine Haupsicherung eingebaut (die fehlte bisher) und aus drei Einzelsicherungen für den Durchlauferhitzer eine einzelne Dreifachsicherung gemacht.
Er hat auch einen FI-Schalter eingebaut, den aber nach einem Test wieder diskonnektiert- der würde mit der bestehenden Verkabelung nicht funktionieren - die wie gesagt, nicht erneuert wurde.
Ich kann an der Haupsicherung 400 Volt messen, aber nicht an der Dreifachsicherung für Durchlauferhitzer.
Könnt Ihr hier evtl einen Tip geben, ich hänge auch ein Foto an
hauptschalter ist unten links, Durchlauferhitzer 3-fach rechts daneben
danke schonmal<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3023929) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schroedingers Katze am 4 Mär 2026 14:15 ] |
|
BID = 1134566
J_B Stammposter
   
Beiträge: 358 Wohnort: Karlsruhe
|
|
Auf der Zugangsseite der Sicherung für den DLE liegt nur einer statt aller drei Außenleiter an.
Dieser wurde dann entweder direkt dort oder irgendwo vorher gebrückt...
|
|
BID = 1134567
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Zitat :
J_B hat am 4 Mär 2026 13:54 geschrieben :
|
Auf der Zugangsseite der Sicherung für den DLE liegt nur einer statt aller drei Außenleiter an.
Dieser wurde dann entweder direkt dort oder irgendwo vorher gebrückt...
|
wow, das war schnell, vielen dank!
ich schaue mir das an und melde mich zurück!
|
BID = 1134568
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Zitat :
J_B hat am 4 Mär 2026 13:54 geschrieben :
|
Auf der Zugangsseite der Sicherung für den DLE liegt nur einer statt aller drei Außenleiter an.
Dieser wurde dann entweder direkt dort oder irgendwo vorher gebrückt...
|
also im Sicherungskasten sehe ich keine Überbrückung.
jedoch messe ich an der Haupleitung vor der Hauptsicherung zwischen braunem und schwarzen Kabel 0 Volt (wobei PE-braun und PE-schwarz jeweils korrekte 230 haben).
das heisst doch hier liegt dieselbe Phase an oder?
kann es sein dass hier dann in der Wohnungsinstallation nur 2 phasen verfügbar sind und kann man den DLE damit trotzdem betreiben?
danke & Gruß!
|
BID = 1134569
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Zitat :
Schroedingers Katze hat am 4 Mär 2026 16:05 geschrieben :
|
...
jedoch messe ich an der Haupleitung vor der Hauptsicherung zwischen braunem und schwarzen Kabel 0 Volt (wobei PE-braun und PE-schwarz jeweils korrekte 230 haben).
das heisst doch hier liegt dieselbe Phase an oder?
kann es sein dass hier dann in der Wohnungsinstallation nur 2 phasen verfügbar sind und kann man den DLE damit trotzdem betreiben?
danke & Gruß!
|
Nachtrag: im Keller war die Sicherung für eine Phase nicht eingeschraubt. Jetzt sieht an der Haupsicherung in der Wohnung alles gut aus: 3 x 400 Volt.
am DLE sieht's auch etwas besser aus: 2 phasen sind da. die dritte ist nicht richtig angebunden von Haupsicherung nach 3-Fach-Sicherung für DLE im Sicherugskasten. das müsste ich aber selbst hinkriegen.
echt erstaunlich was ein (angeblicher) Elektrofachbetrieb so für Arbeit abliefert ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schroedingers Katze am 4 Mär 2026 17:09 ]
|
BID = 1134570
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
|
Ein Himmelreich für scharfe Fotos mit guter Auflösung.
|
BID = 1134571
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Zitat :
123abc hat am 4 Mär 2026 17:09 geschrieben :
|
Ein Himmelreich für scharfe Fotos mit guter Auflösung.
|
sorry, ich hatte das Original etwas zu stark komprimiert, hier nochmal mit den maximalen 300kb
|
BID = 1134573
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7486
|
|
BID = 1134574
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 4 Mär 2026 18:09 geschrieben :
|
Du bist dir auch ganz sicher das dieses Konstrukt von einem echten Elektriker verbroch......äh.....errichtet wurde
|
also so sicher wie man sein kann, wenn man
- ein Firma auf Google Maps ausfindig macht
- jemand dann mit Blaumann in die Wohnung kommt und mit vollem Selbstbewußtsein herumschraubt
- am Ende eine Rechnung stellt.
:-)
Siehst Du denn noch etwas, was grob falsch ist und behoben werden sollte? (danke schonmal)
Ich war auch schon etwas skeptisch, als der Elektriker beim Unterputz-Legen einer Leitung zum Verschließen der Mauer Spachtelmasse verwendet hat. Das war nicht eben und wäre nach 3 Monaten noch nicht durchgetrocknet. Ich hab'das dann vernünftig neu gemacht mit MP75-L Gipsputz ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schroedingers Katze am 4 Mär 2026 18:41 ]
|
BID = 1134575
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7486
|
|
BID = 1134576
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
|
BID = 1134577
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7486
|
Sind da nicht 3 braune 10mm² unten am DLE-LS dran  kann man nicht richtig sehen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1134579
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7486
|
Was hat der " Elektriker" da laut Rechnung eigentlich gemacht
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 4 Mär 2026 20:07 ]
|
BID = 1134580
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 4 Mär 2026 20:02 geschrieben :
|
Sind da nicht 3 braune 10mm² unten am DLE-LS dran kann man nicht richtig sehen
|
die Verkabelung ist wie folgt:
von Hauptsicherung:
a) Phase 1 nach FI
b) Phase 1 nach Phase 1 DLE-LS
c) Phase 2 nach Phase 2 DLE-LS
d) Phase 2 nach Phase 3 DLE-LS <-- falsch!
e) Phase 3 nach FI
f) Phase 3 nach FI <-- falsch!
-- daher kommt am DLE keine Phase 3 an.
Ich würde daher jetzt an der Haupsicherung Verbindung (d) und (f) rausnehmen und an Stelle dessen einmal von Hauptsicherung Phase 3 nach DLE-LS Phase 3 gehen.
am FI würde ich sonst nichts ändern ...
besseres Bild ist nochmal angehängt - alle 10mm2 Kabel die aus dem Bild laufen, gehen zum FI hoch - danke!
|
BID = 1134582
Schroedingers Katze Gerade angekommen
Beiträge: 16
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 4 Mär 2026 20:06 geschrieben :
|
Was hat der "Elektriker" da laut Rechnung eigentlich gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 4 Mär 2026 20:07 ]
|
neben prüfen von Steckdosen & Lampen, hat er im Sicherungskasten eine Hauptsicherung eingebaut (gab es vorher nicht), die drei einzelnen DLE-Sicherungen durch eine Dreifach-Sicherung ersetzt und den FI-Schalter eingebaut, allerdings funktionslos, da er meinte, unsere Verkabelung wäre zu alt.
|