Dumm nur das du weder in der UV1 noch in der UV2 einen PEN hast
Der PEN wurde vor den FI`s korrekt in N und PE getrennt!
Weiter im Text bei Inselbetrieb muss das Netz Allpolig also in deinem Fall L und N getrennt werden, Und nicht wie bei dir nur der L!
Und Zeichnungen musst du auch noch lesen lernen
Bild 1 ist ein ungestörtes fehlerfreies IT-Netz
Im Bild 2 hat der L2PE einen Erdschluss zum PE und im Bild 3 ist der Erste Fehler + der 2te Fehler dargestellt!
Durch den Ersten Fehler wird aus dem L2 ein PEL2! Und somit aus dem IT-Netz ein TN(L)-Netz
Zeichne doch mal einen Kompletten Stromlaufplan wie du dir das Vorstellst dann werde ich Dir schon die Fehler aufzeigen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!