Selektivität von Sicherungen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Selektivität von Sicherungen Suche nach: sicherungen (6763) |
|
|
|
|
BID = 960738
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Gehen wir von der Norm aus! Der große Prüfstrom ist 1,45*IN. Bei diesem Strom muss die Sicherung unter 60 Min abschalten! (Beim kleinen Prüfstrom 1,13*IN darf die Sicherung nicht unter 60 Min auslösen) Nehmen wir nun mal an du hast einen Strom von 14,5A und dieser Strom bleibt konstant. Dann muss die Sicherung unter 60 min abschalten, da sonst die Leitung überlastet wird. Eine 10 A Sicherung erfüllt diese Bedingung und zwar unabhängig ob GL oder B oder C oder D oder E.
Das ein B10 früher auslösen kann als eine Neozed oder gar eine NH steht auf einem völlig anderem Blatt!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 960748
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Wobei das letztlich vollkommen wurst ist.
Der Hersteller gibt eine klare Anweisung, der ist Folge zu leisten.
Ende und fertig.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 960768
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Zitat :
| Nehmen wir nun mal an du hast einen Strom von 14,5A und dieser Strom bleibt konstant. Dann muss die Sicherung unter 60 min abschalten, da sonst die Leitung überlastet wird. Eine 10 A Sicherung erfüllt diese Bedingung und zwar unabhängig ob GL oder B oder C oder D oder E. |
Das stimmt schonmal nicht! Der kleine Prüfstrom bei gG beträgt 1,45*In, sodass die Sicherung bei 14,5A nicht auslösen wird. Erst bei 1,6*In muss die Sicherung innerhalb einer Stunde auslösen. A/B/C/D10 dürfen nicht unter 11,3A auslösen, müssen dafür bei max. 14,5A innerhalb einer stunde auslösen. Praktisch löst ein LS bei diesem Strom jedoch innerhalb weniger als 10min. aus. Bei E und den meisten Leistungsschaltern geht der Bereich von 1,05-1,2*In.
Zitat :
| Das ein B10 früher auslösen kann als eine Neozed oder gar eine NH steht auf einem völlig anderem Blatt! |
Nicht auslösen kann, er WIRD früher auslösen! Nicht ohne Grund bieten LS in Endstromkreisen erheblich besseren Leitungs- und Installationsschutz, als Schmelzsicherungen!
Und wenn man von der Herstellervorgabe abweicht unter Bezug auf z.B. einen imaginären Gleichzeitigkeitsfaktor, es passiert dann etwas und die Überlastung des FI war schuld, hat man die Arschkarte gezogen!
MfG; Fenta
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416112 Heute : 609 Gestern : 7490 Online : 309 28.11.2024 7:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0426938533783
|