| Autor |
Mantelleitung NYY-J oder NYM-J für Gleichspannung? Suche nach: nym (2995) gleichspannung (4343) |
|
|
|
|
BID = 932570
Murray Inventar
     
Beiträge: 5227
|
|
Schönen guten Abend
Im speziellen geht es bei der Frage um Photovoltaikanlagen.
Darf man statt der Solarkabel ohne weite Bedenken übliche Mantelleitungen einsetzen?
Hauptsächlich um die Strecke von der Garage zum Wohnhaus zu überbrücken.
Entsprechenden Querschnitt vorausgesetzt |
|
BID = 932576
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
|
Nach dem Wechselrichter sehe ich da keine Probleme! Vor dem Wechselrichter schon eher je nach Spannungsebene könnte das schon eng werden mit dem Isolationswiderstand. (Nennspannung max 600V) Die Temperatur spielt auch eine Rolle. Bei möglicher Bewegung -5 bis +70 Grad.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 932579
Murray Inventar
     
Beiträge: 5227
|
Vor dem Wechselrichter natürlich. Hab ja geschrieben für Gleichspannung.
600V wäre Wechselspannung?
Das sind dann Spitze-Spitze ja knapp 1700V.
PV geht IMHO bis max. 1000 V DC.
Aber gehen wir mal von 500V DC aus.
Zulässig oder nicht?
|
BID = 932587
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
von der Spannungsfestigkeit auch bei DC geh mal von 600 V aus das wären Max 1200 V zwischen den beiden Polen. Wie gesagt das Problem besteht in der Temperatur und der Verlegung . Die Solarkabel sind auf größere Temperaturen und Bewegung ausgelegt ( dickere Isolierung). Fest verlegt und im Schutzrohr hätte ich da wenig Bedenken. Eine Aussage ob zulässig oder unzulässig kann ich nicht abgeben.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 932588
winnman Schreibmaschine
    
Beiträge: 1677 Wohnort: Salzburg
|
500 DC Spitze ist für YY kein Problem (hab nichts hier, aber denke so 700V/750V sind da angesetzt)
Jenseits aller Vorschriften:
Aus Erfahrung bei der Kabelfehlerortung ist auch mit 8000V bei YY über mehrere Stunden kein Problem zu erwarten (außer es wurde gemurkst  ) Ungemurkste Kabelstrecken vertragen >14000V über >10 min -> mehr kann unser Brenntrafo leider nicht und mit dem großen geht man nicht an solche Winzlinge
|
BID = 932592
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Prüfspannung bei NYY ist 4 KV und die muss es 1min aushalten. Bei 14 KV kann und darf es Überschläge geben. Die Überschläge werden übrigens zur Fehlerortung eingesetzt und sind da gewollt im Betrieb aber mit Last auf der Leitung der sichere Tot!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 932597
didy Schreibmaschine
     Beiträge: 1775
|
Zitat :
|
Das sind dann Spitze-Spitze ja knapp 1700V.
|
Spitze-Spitze siehst du aber nur auf dem Oszilloskop. Die Isolierung sieht nur die Hälfte davon, mit wechselnder Polarität eben. D.h. 1700V Peak-Peak bedeutet eine Maximalbelastung von 850V für die Isolierung.
|
BID = 932599
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
...und aus welchem Grund darf es kein Solarkabel sein
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 932600
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
http://www.mbw-electronic-online.de.....kabel 3 Euronen je Meter für plus und Minuspol
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 932611
Murray Inventar
     
Beiträge: 5227
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 25 Jul 2014 00:44 geschrieben :
|
...und aus welchem Grund darf es kein Solarkabel sein
|
Weil das Erdkabel zwischen Garage und Haus schon liegt.
Früher oder später werde ich da zwar noch mal graben, aber momentan habe ich das nicht vor.
Das soll ja auch nicht aufs Dach, da nehme ich Solarkabel.
Nur das braucht ja bei Erdverlegung zwingend ein Schutzrohr nehme ich mal an, wärend das bei NYY nicht unbedingt notwendig ist
|
BID = 932689
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
Zitat :
Murray hat am 25 Jul 2014 10:15 geschrieben :
|
.....Weil das Erdkabel zwischen Garage und Haus schon liegt.
|
Zitat :
Murray hat am 24 Jul 2014 23:44 geschrieben :
|
.....Entsprechenden Querschnitt vorausgesetzt
|
...wie kannst Du dann noch denn Querschnitt beeinflussen wenn das Erdkabel schon liegt ?
Zitat :
Murray hat am 25 Jul 2014 10:15 geschrieben :
|
.....Früher oder später werde ich da zwar noch mal graben, aber momentan habe ich das nicht vor.
Das soll ja auch nicht aufs Dach, da nehme ich Solarkabel.
Nur das braucht ja bei Erdverlegung zwingend ein Schutzrohr nehme ich mal an, wärend das bei NYY nicht unbedingt notwendig ist
|
...Solar ist Solar ob Dach, Keller oder Erde  und in dem Fall würde ich sowieso ein ausreichend grosses "Kabuflex" zwischen Garage und Haus verlegen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|