Steuerung Lastenaufzug
Suche nach: lastenaufzug (24)

    







BID = 924000

Gregor77

Neu hier



Beiträge: 39
 

  



Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2014 22:22 geschrieben :

Nein so einfach ist es eben nicht ! Das funktioniert nur in Ebene 1 denn da darf der Korb nach 0 oder 2 fahren. Bei Ebene 0 darf er nur nach 1 oder 2 fahren. Deshalb unterbricht der Endschalter in der Etage ja die Selbsthaltung zur Etagenwahl ! Das bedeutet Endschalter 1 unterbricht nur die Selbsthaltung vom Relais das die 1 Etage anwählt! Damit kann aber immer noch Etage 0 oder Etage 2 angewählt werden. Je nach dem wo der Korb und in welche Etage der fahren soll muss die Drehrichtung umgeschaltet werden.



In den Endlagen muss sichergestellt sein, dass nicht über die Endlage hinaus gefahren werden kann, das schrieb ich im ersten Post sinngemäss.
Hier kann ein Öffner verhindern, das der Tastendruck auf den entsprechenden Taster eine Wirkung hat.
Das erscheint mir einfach zu machen.
Und das bekomme selbst ich auf die Reihe.

Nochmal:
Ich will nur von Punkt zu Punkt fahren.
Keine Vorwahl der Etage.

Gregor

BID = 924002

Sauwetter

Verwarnt

 

  

Zwischen was "Programmieren" können u. dann die Endgeräte bzw. dafür die noch notwendigen Sicherheitstechnischen Relais "richtig" anzuklemmen ist dann aber eine ganz andere Geschichte, noch dazu wenn man keinen "E-Plan" lesen kann!

_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.

BID = 924006

Gregor77

Neu hier



Beiträge: 39


Zitat :
Sauwetter hat am 18 Apr 2014 22:31 geschrieben :

Zwischen was "Programmieren" können u. dann die Endgeräte bzw. dafür die noch notwendigen Sicherheitstechnischen Relais "richtig" anzuklemmen ist dann aber eine ganz andere Geschichte, noch dazu wenn man keinen "E-Plan" lesen kann!


Genau das ist der Punkt, danke!

Deshalb suchte ich hier Rat.
Den zu bekommen ist aber wohl mindestens genauso schwierig wie das Problem selbst.


Gregor

BID = 924008

Gregor77

Neu hier



Beiträge: 39


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2014 22:27 geschrieben :

Das tut sie auch! Schon zu Urgroßvaters Zeit wurden derartige Steuerungen nur mit Relais und Schützen gemacht.


Dann suche ich mal nach einem Uropa

Nichts für ungut...

Gregor

BID = 924010

Sauwetter

Verwarnt

Und dafür werden manche Jahrelang in die Schule geschickt!

Habe 2 Berufe, insgesamt 7 Jahre u. Erfolgreich abgeschlossen.

Muss mich stetig weiterbilden, weil immer wieder was neues dazukommt.

Und Du denkst sowas geht dann im "Schnellsiederkurs" über die Feiertage, viel Erfolg!

Nur Du willst ja nix fertiges, learning by doing, dann tu es bitte selber.

_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.

BID = 924012

Gregor77

Neu hier



Beiträge: 39


Zitat :
Sauwetter hat am 18 Apr 2014 23:09 geschrieben :

Und dafür werden manche Jahrelang in die Schule geschickt!
Habe 2 Berufe, insgesamt 7 Jahre u. Erfolgreich abgeschlossen.


Stell Dir mal vor, Deine Lehrer hätten mit demselben Argument ihr Wissen für sich behalten.



Zitat :

Und Du denkst sowas geht dann im "Schnellsiederkurs" über die Feiertage, viel Erfolg!


Ja, ich denke das geht.
Ich will kein Steuerungsspezialist werden, sondern mit Eurer geschätzten Hilfe ein einzelnes Problem lösen.

Wenn Du von mir wissen willst, wie man z.B. einen Punkt im Raum rotiert empfehle ich sicher nicht ein Mathematikstudium.



Zitat :

Nur Du willst ja nix fertiges, learning by doing, dann tu es bitte selber. .


Tja, so wie es in diesem hilfreichen Forum aussieht bleibt mir nicht anderes übrig.

Macht ja nichts.
Sind ja noch ein paar Feiertage...

Frohe Ostern allerseits!

Gregor



BID = 924013

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12731
Wohnort: Cottbus


Offtopic :

Zitat :
Tja, so wie es in diesem hilfreichen Forum aussieht bleibt mir nicht anderes übrig.
Sauwetter schreibt viel, wenn der Tag lang ist...
Das darfst du nicht so eng sehen



Zitat :
Ich will nur von Punkt zu Punkt fahren.
Keine Vorwahl der Etage.

Soll auch nur von einer Position die Ansteuerung erfolgen?

Dann wären drei Taster für die drei Ebenen die einfachere Lösung.


Offtopic :

Zitat :
wie man z.B. einen Punkt im Raum rotiert
Den muss ich mir merken



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Apr 2014 23:30 ]

BID = 924014

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle

@ Sauwetter: Was außer gebruddle und negativer Kritik haben Deine Beiträge bislang enthalten? Sinnvolles jedenfalls nicht.
Mit ausschließlich Dünnpfiff würde ich mich aus einem Thread lieber ganz raushalten

@TE: Als Softwaretoni solltest Du doch, wie DmdkA schon schrieb, die Schaltung doch zunächst in Logik verpacken können. Also ganz einfach mit "UND" "ODER" sowie "Eingang" "Ausgang" usw. Wenn das steht lässt sich das doch "relativ einfach" in Kontaktplan übersetzen. Am Besten Du erstellst das Ganze zunächst für ein Stockwerk und erweiterst dann um ein Zweites. Die Funktionalität hat dir DmdkA schon rudimentätr beschrieben.


_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.

BID = 924015

Sauwetter

Verwarnt

Hallo powersupply!

Wer Andere kritisiert sollte eine Alternative haben o. anbieten können.

Was bringst denn Du schon zuwege ausser Deinem "beschissenen" Schlusssatz?

Spring mal über Deine binärtechnik u. zeig bitte im RL was Du wirklich draufhast u. zeig mal einen Ansatzplan!

_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.

BID = 924016

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Eine direkte Ansteuerung der Etage ist auch kein Hexenwerk ! Wie gesagt in Etage 0 kannst du nur nach oben in die 1 oder 2 Fahren! Aus der Etage 2 nur nach unten in die 1 oder 2
Bei der Etage 1 wird es etwas Komplizierter denn da gehts sowohl nach 0 also runter als auch nach oben zur 2 ! Das bedeutet die Endschalter 0 und 2 verhindern das überfahren der Endpunkte und der Endschalter 1 ist nur für die 1 Etage zuständig.
Ergo wirft 0 den Motor raus bei Ab und 2 bei Auf
1 wirft den Motor raus bei Anwahl der 1.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 924017

Gregor77

Neu hier



Beiträge: 39


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2014 23:43 geschrieben :

Eine direkte Ansteuerung der Etage ist auch kein Hexenwerk !

Auch wenn es nichts magisches an sich hat, nein, das möchte ich nicht.
Ich will definitiv nur von Punkt zu Punkt.


Zitat :

Wie gesagt in Etage 0 kannst du nur nach oben in die 1 oder 2 Fahren! Aus der Etage 2 nur nach unten in die 1 oder 2

Das stimmt!
Sieht man ja ganz einfach ...
Es geht ja rein mechanisch nicht.


Zitat :

Bei der Etage 1 wird es etwas Komplizierter denn da gehts sowohl nach 0 also runter als auch nach oben zur 2 ! Das bedeutet die Endschalter 0 und 2 verhindern das überfahren der Endpunkte und der Endschalter 1 ist nur für die 1 Etage zuständig.


Genau.
In meiner unelektrischen Denke würde ich in den Endlagen einfach zusätzliche Öffner anbringen.
Dann ist es der angedachten Schaltung egal, wo sich der Fahrkorb befindet.

Und die Auf/Ab-Taster könnten alle parallel verbunden werden.


Zitat :

Ergo wirft 0 den Motor raus bei Ab und 2 bei Auf
1 wirft den Motor raus bei Anwahl der 1.


Ich glaube beim letzten hast Du Dich vertan?
Oder 'wirft den Motor raus' verstehe ich falsch.

Gregor


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gregor77 am 18 Apr 2014 23:58 ]

BID = 924018

Gregor77

Neu hier



Beiträge: 39


Zitat :

Soll auch nur von einer Position die Ansteuerung erfolgen?
Dann wären drei Taster für die drei Ebenen die einfachere Lösung.


Nein, Steuerung auf jeder Etage.
So wie ich mir das denke sind das parallel geschaltete Taster.


Zitat :
Den muss ich mir merken


Ha, Du nimmst es aber genau!
Natürlich UM einen anderen Punkt, nicht den Punkt selbst um sich selbst.

Ich fahre jetzt mal ins Bett... im Lastenaufzug


Gregor

BID = 924024

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Oder so mit direkter Wahl der Etage ! Die Verriegelung der Steuerung ist nicht Dargestellt!
Alle Türkontakte als Öffner in Reihe zur Steuerspannung wirst du ja wohl noch Hinbekommen





_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 924038

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12731
Wohnort: Cottbus


Offtopic :

Zitat :
Ha, Du nimmst es aber genau!
Immer doch.

Zitat :
Natürlich UM einen anderen Punkt, nicht den Punkt selbst um sich selbst.
Dann ist es aber nicht mehr so lustig



Zitat :
Oder so mit direkter Wahl der Etage
So in der Art dachte ich mir das auch. Nur mit etwas weniger Relais.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 924041

Gregor77

Neu hier



Beiträge: 39


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 19 Apr 2014 00:43 geschrieben :



Wow, das ist ja was!
Nicht, dass ich das jetzt alles verstanden hätte.
Da brauche ich etwas länger für.

Mit der Anzahl Relais hatte ich nicht gerechnet.
Also muss ich gleich mal in den Conrad, sonst wird es nichts mit dem Bastelostern.

Nur zur Sicherheit:
Monostabile Relais 2xUM sind richtig?
Zum Beispiel diese hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 19 Apr 2014 00:43 geschrieben :

Oder so mit direkter Wahl der Etage ! Die Verriegelung der Steuerung ist nicht Dargestellt!
Alle Türkontakte als Öffner in Reihe zur Steuerspannung wirst du ja wohl noch Hinbekommen


Ja, da bin ich mir sicher.

Erstmal schönen Dank für Deine Mühe.
Ich weiss das sehr zu schätzen!

Gregor

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gregor77 am 19 Apr 2014 10:00 ]


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182264029   Heute : 3923    Gestern : 4669    Online : 468        31.10.2024    21:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0411219596863