Sauwetter Verwarnt
|
|
Egal ob die irgendwo als vermietet rumstehen, da muss ja normal wer sein, der sich dann noch darum kümmert.
Die stehen hoffentlich nicht alleine in der Pampas herum, die benötigen ja normal einen Stromanschluss.
Ich habe schon mehrmals Markisen-Steuerungen für Wintergärten oben am Glasdach eingesetzt auch an exponierten Orten u. da gab es zum Glück bis jetzt keine Ausfälle.
Schlimm wäre es nur wenn vorm Sturm bzw. etwaigem Lüfterl bevor dieses dann einfahren soll bzw. muss, der Strom ausfällt aber nicht mehr kann.
Aber das ganze wird Dir vermutlich die Behörde/TÜV beschreiben können, wie "Sicher" das ganze sein muss bevor diese das dann abnehmen bzw. für tauglich erklären werden.
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
|
BID = 922987
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Da das Teil Hydraulisch angetrieben wird gibt es auch die Möglichkeit das Teil bei Netzausfall über einen Druckspeicher zwangsweise einzufahren.
Edit: aber das ist wohl nicht unser Problem! Hier geht es um die elektrische Steuerung das Teil bei zu hoher Windgeschwindigkeit einzufahren, nicht um sonstige Sicherheitseinrichtungen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 6 Apr 2014 22:57 ] |
|
BID = 922989
Sauwetter Verwarnt
|
Ist doch nebensächlich wie das Teil aus- bzw. eingefahren wird, die Steuerung mit dem Windfühler benötigt Strom u. wenn dieser nicht mehr vorhanden ist, funkt. halt leider so manches nicht.
Und für was ist Deiner Meinung nach ein Windfühler, für so eine bereits ausgefahrene Leinwand?
Für mich mal wieder nur eine Schnapsidee!
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 6 Apr 2014 23:14 ]
|
BID = 922996
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
|
Die Pumpe wird mit 12V betrieben, diese wird über eine 280Ah Batterie gespeist. Elektronik fährt über 230V , Akku wird geladen über 230V Ladegerät. Bei Stromausfall übernimmt eine USV mit 5kW Wechselrichter den nötigen Stromkreis damit das Magnetventil zum Ablassen aufmachen kann.
Mfg
_________________
|
BID = 922998
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Quatsch! was du da veranstaltest ! Die Steuerung sollte mit 12 V Arbeiten! Bei Netzausfall wird die Wand zwangsweise eingefahren! Die 230 Volt dienen dann nur dem Laden und evl dem ansteuern der Windsensoren. Für die Überwachung der 230V bietet es sich an ein kleines Netzteil zu verwenden über das das ausfahren des Zylinders freigegeben wird und bei Ausfall der Netzspannung wird eben zwangsweise eingefahren.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 923044
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Dafür gibt es Hydraulik Wegeventile die spannungslos genau das machen -> Einfahren (wird wohl die Schwerkraft ausreichen.
Als Steuerspannung sollte es die auch mit 12V geben (meist aber 24V).
Alternativ könnte man das auch mit 230 machen, bei 230V Spannungsausfall wird dann eben auch eingefahren (wird ja dann wahrscheinlich auch nix mehr angezeigt).
Windsensor sollte redundant vorhanden sein (am besten von 2 verschiedenen Herstellern) dann wird wohl auch der TÜV seinen Segen geben.
Ob das Ausfahren bei Windunterschreitung automatisch erfolgen soll? Besser wäre es das so aufzubauen, dass das Ausfahren manuell eingeleitet werden muss.
|
BID = 923052
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
|
Danke für eure Anregungen, ich werde das nochmal mi dem Besitzer der Wand durchdiskutieren.
Danke
Mfg