Autor |
C16 Ampere Löst aus Warum Suche nach: c16 (416) ampere (3433) |
|
|
|
|
BID = 912767
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...was du weisst nicht ob in der Steuerung nen Schütz ist, das ist jetzt nur nen blöder Scherz oder
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 912770
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 10 Jan 2014 22:13 geschrieben :
|
aber nur sofern der Hersteller das erlaubt! Ansonsten könnte es leicht zur Zerstörung des FI kommen.
|
Wodurch sollte der da zerstört werden?
Max. gibt der Testwiderstand den Geist auf was IMHO nicht sehr wahrscheinlich ist. |
|
BID = 912773
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Murray bei Betrieb an 400 Volt kann der Testwiderstand sehr wohl abbrennen. Und damit ist der FI beschädigt.
Einige Hersteller erlauben das, aber da ist der Testwiderstand so ausgelegt das eben nichts passiert. Näheres dazu steht in der Montageanweisung des Herstellers für den FI.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 912774
lprene Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Nürnberg
|
natürlich ist ein Schütz dabei und auch Motorschütze sind eingebaut,ich weiß nur nicht ob der anzieht weil ich nicht drauf geachtet oder gehört habe als die Maschine anlief .
Muss ein FI nicht bis zu 1000 Volt aushalten,habe ich mir mal sagen lassen
|
BID = 912776
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Zitat :
|
Muss ein FI nicht bis zu 1000 Volt aushalten,habe ich mir mal sagen lassen
|
Was anderes würde mich auch sehr wundern.
So ein Bauteil sollte doch ein mehrfaches der Normspannung schadlos aushalten können
|
BID = 912777
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
lprene hat am 11 Jan 2014 00:12 geschrieben :
|
....natürlich ist ein Schütz dabei und auch Motorschütze sind eingebaut,ich weiß nur nicht ob der anzieht weil ich nicht drauf geachtet oder gehört habe als die Maschine anlief .....
|
...und wie kann die Maschine anlaufen wenn der Schütz nicht schaltet, denk mal nach was hier eventuell sein könnte und warum eventuell die Sicherung rausfliegt bevor du irgendwas hochsicherst oder umverdrahtest....
...oder hohl nen richtigen Fachmann !
...das kann doch echt nicht sein, da bastelt einer rum und weiss gar nicht wie und ob die Steuerung funktioniert
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 912778
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zum Thema FI hier etwas zum Nachlesen
Zwischen Isolierspannung und zulässiger Betriebsspannung ist ein kleiner aber feiner Unterschied !
Edit: ich bin mal gespannt ob jemand die Fehler auf Seite 21 und 22 findet und begründen kann warum das falsch ist.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jan 2014 1:04 ]
|
BID = 912780
lprene Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Nürnberg
|
Also erst einmal hab ich an der Steuerung nicht rumgebastelt,warum sollte ich auch hat ja vorher schon funktioniert ,Das einzige was ich gemacht habe ist eine neue Zuleitung verlegt und den CEE stecker/Kupplung Montiert also komm mal runter .
Ich hätte vorhin besser schreiben sollen das die Schütze natürlich gehen sonst würde die Maschine ja nicht anlaufen ich habe nur das klicken nie gehört, weil die Maschine zu laut ist beim anmachen und ich nicht drauf geachtet habe.
Und die Sicherung ,warum die immer raus flog hab ich vorher schon erklärt die war zu niedrig abgesichert weil noch eine Absaugung immer mit anlief.
Liest dich bitte vorher ein bevor du hier einen auf dicke Hose machst, mich Nervt es immer diese Schlechten Feedback hier.
Die letzten Beiträge waren gut Erklärt und auch im Normalen Ton Kommentiert.
|
BID = 912782
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ok, Kurzfassung einer möglichen Ursache
...Schütz für die zweite hohe Stufe der Anlaufschaltung bleibt kleben (festbrennen der Kontakte) daher läuft die Maschine immer sofort in der 2 hohen Stufe an und die Sicherung fliegt durch den hohen Anlaufstrom raus puff
...so, und jetzt lies Du dich in ein Fachbuch ein und überprüfe die Steuerung auf richtige Funktion oder hohl ein Fachmann der das macht
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 912784
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 11 Jan 2014 00:36 geschrieben :
|
....
Edit: ich bin mal gespannt ob jemand die Fehler auf Seite 21 und 22 findet und begründen kann warum das falsch ist.
.... |
... ---> PM bin ja mal gespannt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 912788
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Offtopic :
| Ich frage mich,warum das hier überhaupt noch kommentiert wird !!?
Diesen Thread könnte man sofort nach "Strom-Unfälle" verschieben !
Wenn man den TE schon auf die Funktionsweise eines FI aufmerksam
machen muß...
Das zeugt nicht wirklich von Fachkompetenz !!!
|
Ich habe es mal vorsichtshalber als OT markiert
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 912790
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Auf Seite 20 sind zwei *** und auf Seite 21 auch
_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Jan 2014 7:44 ]
|
BID = 912812
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Schaltkontakte als Trennschalter (die nur Spannungsfrei betätigt werdeb dürfen) anstatt Leistungsschalter gezeichnet ?
_________________
|
BID = 912846
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Guck mal was alles MITEINANDER betätigt wird...
_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
|
BID = 912847
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Auf Seite 21 sind 3 Fehler und auf Seite 22 ebenfalls
Seit wann wird die Prüftaste vom Schaltschloss aus betätigt!
Und überlegt mal wo der "Rest" hingehört. Der Fi funktioniert zwar so benötigt da aber zu viel Verlustleistung Weil ein schwebender Sternpunkt erzeugt wird. Sinnvoller ist es den als Vorwiderstand eines Spannungsteilers zu verwenden.
PVQ und Power waren auf der richtigen Spur und Freak völlig daneben.
@ Freak der Hilfskontakt ist Lastfrei und nur während die Testtaste gedrückt ist führt der Laststrom (ca 1,5 *Delta I). Die Testtaste erzeugt einen gewollten Fehlerstrom.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|