Leitungsschutzschalter ersetzen?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  21:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Leitungsschutzschalter ersetzen?
Suche nach: leitungsschutzschalter (1234)

    







BID = 910375

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464
 

  


Guten Tag zusammen,

stehe vor einem kleinen Problem und wüsste gerne mal eure Meinung.

Gestern war ich bei der Familie zu Besuch. Diese besitzen ein altes Haus mit einer alten Elektroinstallation.

"Schön das du gerade da bist, kannst du mal nach unserem Sicherungskasten kucken, der riecht seit ein paar tagen etwas.."

Natürlich gingen bei mir alle Alarmglocken an. Dachte bei so was an eine eventuell lockere Schraubklemme.

Bei der näheren Betrachtung war alles fest, es dreht sich um eine der 3 (H25) Leitungsschutzschalter für den Durchlauferhitzer im Bad. Dieser ist mittlerweile 6 Jahre alt und hat bisher keine Probleme gemacht.

Nun: sobald die Badewanne vollläuft, löst nach 10 min der eine Leitungsschutzschalter aus und in der Unterverteilung riecht es nach warm gewordenem Kunststoff. Dieser LS ist auch wesentlich wärmer als die anderen beiden.

Jemand ne Idee? Möglich das die Phasen ungleichmäßig belastet werden?

ANBEI: Frohe Weihnachten zusammen.

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 910376

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

ups H 25 löst nach 10 Min aus, das sind rund 35 bis 40 A !
Da ist mit Sicherheit am Boiler was faul!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 910377

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg


Zitat :
Möglich das die Phasen ungleichmäßig belastet werden?


Möglich ist alles, halte es aber für unwarscheinlich das es den Nutzern nicht auffällt wenn die Leistung so stark steigt.

Ich tippe eher auf Altersschwäche.

Wieviel KW hat der Durchlauferhitzer ?

123abc

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 23 Dez 2013 20:05 ]

BID = 910378

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464

Hm... wie kann ich das den überprüfen? Hatte noch nie was mit einem eventuell defekten Boiler am Hut.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 23 Dez 2013 20:06 ]

BID = 910379

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg

Stromlos machen und messen.
Den Abgang an 2 Automaten tauschen.

123abc

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 23 Dez 2013 20:06 ]

BID = 910380

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

bringt nichts die 2 LS zu tauschen dann fliegt der andere raus

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 910381

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464


Zitat :
Stromlos machen und messen.

Die Heizpatrone ohmisch durchmessen?

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 910382

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg


Zitat :
bringt nichts die 2 LS zu tauschen dann fliegt der andere raus


Das ist der Sinn der Sache. Damit kann aber ein defekter LS ausgeschlossen werden.

123abc

BID = 910383

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg


Zitat :
Die Heizpatrone ohmisch durchmessen?


Ja, aber auch gegen Erde.

Vermutlich wird aber mit einem normalen Messgerät nichtss zu messen sein.

123abc

BID = 910384

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464


Zitat :
ups H 25 löst nach 10 Min aus, das sind rund 35 bis 40 A !


Dann würde es ja vielleicht Sinn machen im Laufenden Betrieb die Ströme mit einem Zangenampermeter zu messen..


Zitat :
Vermutlich wird aber mit einem normalen Messgerät nichtss zu messen sein.


Wenn was zu messen sei... welche Werte sollten mich denn erwarten?

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 910385

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg

Gegen Erde logischerweise unendlich.

Untereinander entsprechend der Leistung.

Aber alle Werte untereinander sollten gleichsein.

123abc

BID = 910386

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

bei 18 kW je Heizung rund 25 Ohm entspricht rund 27A je L
Nein bei Drehstromverbrauchern im Dreieck hast du an jedem Verbraucher 400V nur der Strom nimmt andere Werte an. Im Stern würde es zu Spannungsverschiebungen (da der N fehlt ) kommen (schwebender Nullpunkt).

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Dez 2013 20:36 ]

BID = 910387

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464

Hatte die Tage natürlich nichts zum messen da, war ja eigentlich als Familenbesuch geplant.

Falls die Phasen wirklich ungeichmäßig belastet würden, müsste ich doch theoretisch im laufenden Betrieb auch unterschiedliche Spannungen messen.

Oder werfe ich hier was durcheinander was das ungleichmäßige belasten von Drehstromverbrauchern betrifft?

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 910389

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464


Zitat :
Nein bei Drehstromverbrauchern im Dreieck hast du an jedem Verbraucher 400V


Hm.. jetzt steh ich was die theorie angeht etwas um Schlauch.

Es heist ja:
Obwohl die Stromerzeuger eine gleichmäßige Belastung der drei Stromkreise
anstreben, ist diese Forderung in der Praxis nur näherungsweise erfüllt. Es kommt zum „unsymmetrischen Betrieb“, bei dem sich die drei Leiterströme nicht mehr zu Null ergänzen. Deshalb wird im normalen Dreiphasennetz der Nulleiter mitgeführt.

Wie verhälst dich das bei reinen Drehstromverbrauchern die ungleichmäßig belastet werden, an denen kein Neutralleiter angeschlossen ist?

Wenn jetzt z.B. L1&L2 mit 10A belastet werden und L3 mit 15A.
Was passiert da mit den übrigen 5A?

Die Frage ist mir schon fast peinlich...

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 23 Dez 2013 20:43 ]

BID = 910391

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Du musst unterscheiden zwischen Sternschaltung und Dreieckschaltung.
Bei der Sternschaltung erzwingt der N die Spannungssymmetrie. Die Strangströme sind dann gleich den Aussenleiterströmen.
Bei der Dreieckschaltung sind die Aussenleiterströme um SQR3 größer als die Strangströme.
Die Summe aller Ströme ist zu jeder Zeit 0.
Also durch L1 fliest ein Teilstrom zu L2 und ein Teilstrom zu L3 bei den anderen Aussenleitern ist es genauso. L2 >> L1 + L2 >> L3 Die Spannung ändert sich nicht nur die Ströme durch den Strang ändern sich.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392146   Heute : 6885    Gestern : 6874    Online : 686        24.11.2024    21:20
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0339472293854