Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 09 11 2024  17:36:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom?
Suche nach: nennstrom (1774)

    







BID = 907350

Fluxkompensator

Neu hier



Beiträge: 35
 

  


@Deneriel:
Wenn bei mir 2 FI/LS eingebaut werden, ersetzt das ja schonmal 2 alte LS. Und da bin ich der Meinung, dass man alle 30 Jahre ruhig 50-60 Euro für den etwas teureren FI/LS einsetzen kann.
Wenn die Vorgabe schon sagt, dass man mehrere verwenden soll, dann will ich mich auch daran halten.
Wie gesagt, die bisschen Mehrkosten stören da nicht.

Die Leitungen tauschen hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber die Verteilerdosen sind, wenn ich denn überhaupt mal eine "erklopft" habe, alle Übertapeziert. Und ich denke das würde hinterher nicht gut aussehen wenn man da an der Tapete rumschneidet.
Außerdem stehen an den meisten Wänden große Schränke/Möbel tlw. auch vor den Steckdosen

BID = 907437

Deneriel

Schriftsteller



Beiträge: 981
Wohnort: Westmünsterland
ICQ Status  

 

  

Der Hintergrund meines Ansinnens war, dass man eben ALLE Stromkreise mittels FI schützt. Auch wenn es ohne größere Umbauten dafür jetzt vielleicht keine explizite Nachrüstverpflichtung gibt.

Aber klar - wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird...

BID = 907489

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

@deneriel

Bei der Messung die bei mir gemacht wurde (unter den definierten Meßbedigungen wäre 0,5 mOhm die Grenze gewesen).

Eine neue Leitung hätte unter der Voraussetzung, daß auch Geräte noch angeschlossen alles im Sicherungskasten angeklemmt waren usw. auch nicht mehr gebracht. Hatte neu verlegte Stromkreise, die auch keinen besseren Wert lieferten. Der 27MOhm Wert war der Erstwert (Anfangswert), stieg dann aber noch an (bloß das hat er nicht überall durchlaufen lassen, da ja bereits dieser Wert genügte).


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182305242   Heute : 3081    Gestern : 4122    Online : 378        9.11.2024    17:36
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0276420116425