BID = 907350

Fluxkompensator

Neu hier



Beiträge: 35
 

  


@Deneriel:
Wenn bei mir 2 FI/LS eingebaut werden, ersetzt das ja schonmal 2 alte LS. Und da bin ich der Meinung, dass man alle 30 Jahre ruhig 50-60 Euro für den etwas teureren FI/LS einsetzen kann.
Wenn die Vorgabe schon sagt, dass man mehrere verwenden soll, dann will ich mich auch daran halten.
Wie gesagt, die bisschen Mehrkosten stören da nicht.

Die Leitungen tauschen hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber die Verteilerdosen sind, wenn ich denn überhaupt mal eine "erklopft" habe, alle Übertapeziert. Und ich denke das würde hinterher nicht gut aussehen wenn man da an der Tapete rumschneidet.
Außerdem stehen an den meisten Wänden große Schränke/Möbel tlw. auch vor den Steckdosen

BID = 907437

Deneriel

Schriftsteller



Beiträge: 981
Wohnort: Westmünsterland
ICQ Status  

 

  

Der Hintergrund meines Ansinnens war, dass man eben ALLE Stromkreise mittels FI schützt. Auch wenn es ohne größere Umbauten dafür jetzt vielleicht keine explizite Nachrüstverpflichtung gibt.

Aber klar - wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird...

BID = 907489

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

@deneriel

Bei der Messung die bei mir gemacht wurde (unter den definierten Meßbedigungen wäre 0,5 mOhm die Grenze gewesen).

Eine neue Leitung hätte unter der Voraussetzung, daß auch Geräte noch angeschlossen alles im Sicherungskasten angeklemmt waren usw. auch nicht mehr gebracht. Hatte neu verlegte Stromkreise, die auch keinen besseren Wert lieferten. Der 27MOhm Wert war der Erstwert (Anfangswert), stieg dann aber noch an (bloß das hat er nicht überall durchlaufen lassen, da ja bereits dieser Wert genügte).


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425320   Heute : 4366    Gestern : 5459    Online : 365        29.11.2024    20:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0152261257172