FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?
Suche nach: schutzschalter (1573)

    







BID = 905100

Miuta

Gelegenheitsposter



Beiträge: 52
Wohnort: München
 

  



Zitat :
bluebyte hat am  9 Nov 2013 14:47 geschrieben :

denkst du das nur, oder hast du diese Drehstromsteckdose tatsächlich schon genutzt ?
oder mal nachgemessen ?


Das ist so, weil in der Garage früher einmal große Maschinen betrieben wurden, die nur mit Drehstrom funktionieren.


Zitat :
bluebyte hat am  9 Nov 2013 14:47 geschrieben :


und dein Haus wird tatsächlich von diesem Verteiler versorgt ??


Welcher Verteiler?

Der oben fotografierte Verteiler ist nicht der Hauptverteiler. Der Sicherungskasten ist der für den 1. Stock.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  9 Nov 2013 14:52 ]

BID = 905101

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  


Zitat :
Ist wie gesagt nur der Sicherungskasten im 1. Stock. Im Erdgeschoss ist noch ein großer.

Also eine stinknormale UV und dazu noch mit falschfarbenem PEN!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 905102

Miuta

Gelegenheitsposter



Beiträge: 52
Wohnort: München


Was meinst du mit falschfarbenem PEN?

BTW: Ich habe diesen UV nicht verbrochen, also kein Grund mir das vorzuwerfen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  9 Nov 2013 14:55 ]

BID = 905105

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

PEN ist die Vereinigung des Schutzleiters mit dem Neutralleiter. Da der PEN in erster Linie Schutzleiter ist hat er Gelb/Grün zu sein. In zweiter Linie erst ist er Neutralleiter (blau).
Das es sich bei dem PEN um einen solchen handelt darauf verweist die blaue Kennzeichnung am Ende hin.
Edit: ich schreibe nicht umsonst was möglich und nötig ist entscheidet der Kollege vor Ort und nur Dieser.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Nov 2013 15:01 ]

BID = 905108

Miuta

Gelegenheitsposter



Beiträge: 52
Wohnort: München


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2013 14:58 geschrieben :

PEN ist die Vereinigung des Schutzleiters mit dem Neutralleiter. Da der PEN in erster Linie Schutzleiter ist hat er Gelb/Grün zu sein. In zweiter Linie erst ist er Neutralleiter (blau).
Das es sich bei dem PEN um einen solchen handelt darauf verweist die blaue Kennzeichnung am Ende hin.


Ach du meinst die Nullung, wo der dicke blaue Draht die beiden Schienen PE und N verbindet.

Ja, das ordne ich aber eher unter die Kategorie Schönheitsfehler.

Wie gesagt, der Elektriker sollte die Nullung im UV beseitigen, die überflüssigen Diazed-Fassungen rausmachen und die Stromkreise mit RCD ausrüsten.

Außerdem sind einige L2 und L3 nicht angeschlossen.

Werde ich so weitergeben...



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  9 Nov 2013 15:13 ]

BID = 905109

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Klar hat Bernd recht ! Da muss ein Eli hin, wir können hier nur in etwa Rahmenbedingungen nennen was gemacht werden muss !

Und umso länger ich mir das Bild ansehe umso mehr Fehler sehe ich ..

Ich würd den Eli beauftragen die UV auf Drehstrom anzuklemmen oder den PEN aufzulösen in getrennte N und PE´s, Blauer Leiter als Pen war noch nie zulässig auch wenn ich es leider oft sehe (auch in Rohrinstallationen ...).

_________________

BID = 905112

Miuta

Gelegenheitsposter



Beiträge: 52
Wohnort: München


Zitat :
Elektro Freak hat am  9 Nov 2013 15:12 geschrieben :


Und umso länger ich mir das Bild ansehe umso mehr Fehler sehe ich ..



Welche Fehler meinst du?

BID = 905113

bluebyte

Schriftsteller



Beiträge: 708
Wohnort: Unterfranken


Zitat :

oder den PEN aufzulösen in getrennte N und PE´s, Blauer Leiter als Pen war noch nie zulässig

edit wegen Unsinn...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am  9 Nov 2013 15:23 ]

BID = 905116

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Definitiv hängt entweder die Blaue oder der Gelb/Grüne Ader der Zuleitung in der Luft und so genau hab ich mir die Bilder nicht angeschaut.
Nachdem ich mir das Bild auf den Rechner runter geladen und vergrößert habe sieht es so aus das der Blaue unter der Schiene in der Luft hängt und der PEN auf die PE-Schiene geht.


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 905262

Miuta

Gelegenheitsposter



Beiträge: 52
Wohnort: München


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2013 15:29 geschrieben :

Definitiv hängt entweder die Blaue oder der Gelb/Grüne Ader der Zuleitung in der Luft und so genau hab ich mir die Bilder nicht angeschaut.
Nachdem ich mir das Bild auf den Rechner runter geladen und vergrößert habe sieht es so aus das der Blaue unter der Schiene in der Luft hängt und der PEN auf die PE-Schiene geht.




Ja, ein N scheint in der Luft zu hängen.

Was ist das überhaupt für ein System? Ich sehe nämlich keinen L3 (dritte Phase).

Ein klassisches TN-C-System ist das auch nicht. Vielmehr wird der N und PE erst im Verteiler zum PEN gemacht.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am 10 Nov 2013 20:10 ]

BID = 905267

super999

Stammposter



Beiträge: 374
Wohnort: Neustadt am Kulm

@Miuta

Anhand des vorhandenen Bildes kann man gewiß nicht sicher sagen was Ihr für Netz habt. Man kann soviel verändern, z. B. kann ich einen Unterverteiler nur mit Wechselstrom anfahren obwohl Drehstrom in der Hauptverteilung ist, dann sucht sich jeder tot und meint ich hätte nur Wechselstrom im Hausanschluß.

Wenn Fehler von der HV zur UV gemacht wurden, kann man in dieser nichts mehr gewiß sagen. Und daß der L3 fehlt ist ja prinzipiell nur unschön, man sollte mit Drehstrom arbeiten und die Lasten möglichst gleich verteilen, funktionieren tut das auch ohne L3. Die erwähnte gleichmäßige Verteilung auf die Außenleiter ist hier nicht geschehen. Wenn man die HV sehen würde, wüßte man ggf. mehr. Ich hatte schon eine TT Unterverteilung mit Grün/Gelb als L3.... ein NYY-J war halt billiger als ein NYY-O.

BID = 905270

Miuta

Gelegenheitsposter



Beiträge: 52
Wohnort: München


Zitat :
super999 hat am 10 Nov 2013 20:53 geschrieben :

@Miuta

Anhand des vorhandenen Bildes kann man gewiß nicht sicher sagen was Ihr für Netz habt. Man kann soviel verändern, z. B. kann ich einen Unterverteiler nur mit Wechselstrom anfahren obwohl Drehstrom in der Hauptverteilung ist, dann sucht sich jeder tot und meint ich hätte nur Wechselstrom im Hausanschluß.

Wenn Fehler von der HV zur UV gemacht wurden, kann man in dieser nichts mehr gewiß sagen. Und daß der L3 fehlt ist ja prinzipiell nur unschön, man sollte mit Drehstrom arbeiten und die Lasten möglichst gleich verteilen, funktionieren tut das auch ohne L3. Die erwähnte gleichmäßige Verteilung auf die Außenleiter ist hier nicht geschehen. Wenn man die HV sehen würde, wüßte man ggf. mehr. Ich hatte schon eine TT Unterverteilung mit Grün/Gelb als L3.... ein NYY-J war halt billiger als ein NYY-O.


Hallo super999!

Hmm. Also im Hauptverteiler ist definitiv Drehstrom vorhanden. Steht auch drauf.

Das jetzt der Unterverteiler nur mit einem Außenleiter (230V) und PEN angefahren wird, ist sehr doof.

Wenn ich jetzt den Elektriker rufe, wird der erst einmal die Leitungen im Hauptverteiler anschließen, und eine neue Zuleitung zum Unterverteiler legen müssen, bevor er diesen auf vernünftigen Drehstrombetrieb umbauen kann.

Das verursacht wieder unnötig zusätzliche Kosten...


BID = 905279

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Das ist ein normales TN-C-S-Netz und der PEN wird erst in der UV -Aufgeteilt!
Bei einem TT-Netz kann es gar keinen PEN geben! Da der Blaue in der Luft hängt ist Gelb/Grün PEN. Blau kann auch Aussenleiter sein also L1 Schwarz,L2 braun , L3 Blau und Gelb/grün mit blauem Ende = PEN. Aber PEN ist nur noch mit Querschnitt =>10mm² CU zulässig!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 905285

Miuta

Gelegenheitsposter



Beiträge: 52
Wohnort: München


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 10 Nov 2013 21:52 geschrieben :

Das ist ein normales TN-C-S-Netz und der PEN wird erst in der UV -Aufgeteilt!
Bei einem TT-Netz kann es gar keinen PEN geben! Da der Blaue in der Luft hängt ist Gelb/Grün PEN. Blau kann auch Aussenleiter sein also L1 Schwarz,L2 braun , L3 Blau und Gelb/grün mit blauem Ende = PEN. Aber PEN ist nur noch mit Querschnitt =>10mm² CU zulässig!



Ja, das es ein TN-C-S-System ist, ist schon klar.

Die Frage war nur, ob dort überhaupt Drehstrom im Unterverteiler zur Verfügung steht. Im Hauptverteiler mit Sicherheit ja.

Aber so wie das aussieht, ist im Unterverteiler nur ein Außenleiter und der PEN vorhanden. Der braune Leiter und der blaue N scheinen funktionslos zu sein.

Oder könnte es sein, dass auf dem braunen und dem blauen dicken Leiter Spannung liegt? Das wäre doch ohne Endkappen ziemlich unschön oder?

BID = 905288

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Rofl denkst du das ich von hier aus das Messen kann?
Nochmal für Dein Problem ist der Elektriker vor Ort der Ansprechpartner nur der kann sagen was Möglich und vor allem was nötig ist.
Definitiv wird er den Murks mit den Diazed beseitigen! Ob er dann die UV auf Drehstrom oder auf normgerechten Wechselstrombetrieb umstellt liegt in seinem Ermessen!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Nov 2013 22:16 ]


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422367   Heute : 1407    Gestern : 5459    Online : 426        29.11.2024    10:35
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0352580547333