Autor |
9000Kwh Mehrverbrauch in 2 Monaten |
|
|
|
|
BID = 881107
Murray Inventar
Beiträge: 4859
|
|
Zitat :
loni1966 hat am 23 Mär 2013 00:04 geschrieben :
|
Leider habe ich keinen Zugang zum Zähler mehr.
|
Komisch, woher weist du dann das mit den 1,6s?
Und komisch das es keine Fotos gibt.
Zitat :
fuchsi hat am 25 Mär 2013 15:13 geschrieben :
| . Mit Natriumdampflampen kann man damit schon eine 75m² IndoorHanfplantage ausleuchten.
|
Ohhhh, jemand mit Fachwissen |
|
BID = 881139
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
|
Die älteren Drehstromzähler die ich alle gesehen hatte machen ca. 150 Umdrehungen bis 1 KWH vollendet ist.
Bei der Frage nach der Eichung. Mein neuer hat eine, der alte Zähler hat da überhaupt nix stehen (was einer Eichung gleichkommt) und schraubt schon seit fast 50 Jahren vor sich hin. Meiner Beobachtung nach geht der noch immer ziemlich genau. Obwohl BJ 1965, werden scheinbar nicht getauscht oder wie sind eure Erfahrungen? |
|
BID = 881141
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
für Verrechnungszwecke sind nur geeichte Zähler zulässig, diese sind durch eine gelbe Eichmarke gekennzeichnet.
Bildlink
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mär 2013 20:15 ]
|
BID = 881142
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 25 Mär 2013 20:14 geschrieben :
|
für Verrechnungszwecke sind nur geeichte Zähler zulässig, diese sind durch eine gelbe Eichmarke gekennzeichnet. |
Das galt früher generell.
Für neu hergestellte Zähler genügt neuerdings stattdessen die EU-Herstellererklärung, diese wird NICHT durch besagte Eichplakette dokumentiert.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 881143
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zur Umsetzung der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID) sind im Februar 2007 Änderungen des Eichgesetzes in Kraft getreten und die Eichordnung wurde angepasst.
Deshalb zählt die MID als geeichtes Messgerät! Die MID ist auch auf dem Zähler angegeben.
Mal was zum Nachlesen
noch ein Link
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mär 2013 20:46 ]
|
BID = 881146
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Ich habe gerade mal den Zähler bei mir in der Wohnung betrachtet.
Ich habe einen einphasigen Wechselstromzähler von LANDIS & GYR, gebaut 1981. Entlockt man ihm 1 kWh, dreht sich laut Typenschild die Scheibe 375 mal. Momentan benötigt die Scheibe 35 Sekunden für eine Umdrehung. Dabei ist in drei kleinen Räumen Licht an und der Rechner läuft.
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 881167
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Es gibt auch Zähler mit 480 U/kWh. Anders gesagt: da gibts wohl nicht viel was es nicht gibt. Über die Dauer einer Scheibenumdrehung den Verbrauch zu raten ist daher weniger zuverlässig als Kaffeesatzleserei.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 881180
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
375 n entspricht 1000*60*60Ws
1n entspricht x Ws
>>> 3600000Ws :375 =9600Ws
9600Ws:35s =274,3 W
das dürfte hinkommen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 881201
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Langbein, ich bestätige deine Rechnung in Theorie und Praxis, passt sowohl als auch.
Ich bin kein Eli, kann mir aber halbwegs vorstellen, was in einem eher kleineren Mehrfamilienhaus über den Stromzähler für alle geht. Das ist hauptsächlich Beleuchtung für Treppenhaus, etwas Außenlicht und zu vernachlässigende Sachen wie Klingeltrafo. Jahresverbrauch 1000 kWh dürfte da schon eher hoch sein, sofern nicht scheinbar kostenlose Nutzungen wie Waschmaschine, etc. angeboten werden.
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 881216
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
@der mit den kurzen Armen,
danke für den Hinweis, den von dir verlinkten Zähler mit dem Eichschild habe ich auch, ist allerdings der 2. Zähler vom EVU, der andere Zähler des EVU sieht aus wie in diesem Bild:
Verteilung - Zähler
Dieser Zähler wurde nur in den neuen Zählerschrank umgebaut. Der gehört ja nicht mir sondern kostet mich ca. 120 EUR Zählergrundgebühr p.a.
|
BID = 881227
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ähm - der Zähler auf dem Foto ist ME eindeutig kein VNB-Zähler, sondern ein - außerdem nicht fachgerecht montierter - privater Zwischenzähler.
Es gilt daher (wie immer):
Fremde Fotos einzustellen ist (ganz abgesehen von den Bildrechten) kein sinnvolles Vorgehen!
|
BID = 881228
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
@sam2
Das ist bzw. war MEINE ALTE VERTEILUNG. Und das ist zu 100% ein EVU Zähler, da es der einzige im Haus war zu diesem Zeitpunkt - sorry, daher habe ich auch die Bildrechte, nur doppelt einzustellen macht keinen Sinn.
Aktuell haben wir für diesen Zähler eine Nummer vom EVU bekommen, die wir über die alte Zählernummer kleben mußten.
Die Plombe war leider schon durch den Eli entfernt, deshalb auch das lose Kabel, wollte nur noch ein Andenken an die Alte Verteilung machen, die so wie sie hier abgebildet ist die Hauptverteilung seit 1958 war, einmal 1966 erweitert und nochmals um 1980 wo dann die neueren LSS links der Reihe kamen.
Und zum nicht Fachgerecht, das sage bitte unserem hiesigen Meisterbetrieb, der diesen damals für teures Geld in den Kasten gewürgt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 26 Mär 2013 13:33 ]
|
BID = 881230
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
P.S. Ich traue mich das auch erst hier mitzuteilen, nachdem alles neu und geändert ist. Vorher hätte ich Angst haben müssen, daß mich vielleicht irgendwer meine Elektrik still legt. Obwohl ich da evtl. Regress auf den Elektriker gehabt hätte, der die Anlage damals so errichtet hat.
|