Autor |
9000Kwh Mehrverbrauch in 2 Monaten |
|
|
|
|
BID = 880732
loni1966 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: lüneburger Heide
|
|
Hallo liebes Forum,
ich bin neu, habe mich gerade angemeldet.
Ich habe eine Frage, die ich hier im Forum schon mehrfach gefunden habe, die aber nicht erschöpfend beantwortet wurde.
In dem Haus(4 Parteien), in dem ich wohne, wurde heute ein Mehrverbrauch von Strom am Allgemeinstromzähler (Treppenhausbeleuchtung) von 9000 Kwh (neuntausend) festgestellt.
Der Mehrverbrauch soll in den vergangenen 2 Monaten entstanden sein.
Vor ca. 2 Monaten hat der Vermieter im Treppenhaus eine über den betr. Zähler laufende Steckdose benutzt.
Er hat 2 Tage lang mit einer Elektrokettensäge (klein) Bäume gefällt.
Dabei ist ihm eine Sicherung herausgeflogen (wir wissen nicht, welche).
Nach ein paar Stunden hatte er das Problem behoben (er musste wohl ein paar Schraubsicherungen nachkaufen)
Das Haus ist 1926 gebaut, in den 80er Jahren wurden angebl. alle Elektroinstallationen modernisiert.
Inwieweit noch uralt-Leitungen übriggeblieben sind, wissen wir nicht.
Die Sicherungskästen im Treppenhaus haben zum Teil noch Schraubsicherungen, die in den Wohnungen bereits Automatiksicherungen.
Seit 20 Jahren ist das Fundament undicht, die Sperrschichten des Mauerwerks ebenfalls. Schimmelbefall in den Wohnungen und feuchte Wände haben wir schon seit Jahren.
(Gott sei dank, sind wir bereits auf Wohnungssuche)
Meine Frage:
Könnte durch den Kurzschluß eine Leitung in der Wand so beschädigt worden sein, daß 9000Kwh in zwei Monaten aufgrund feuchter Wände ins Erdreich "verbraucht" worden sind?
Leider fehlt mir das technische Verständnis für Elektrik, ich habe jedoch schon gelesen, daß solche Kriechströme die Brandgefahr extrem erhöhen können.
Zugegeben, ich fühle mich nicht mehr sicher, in dem Haus.
Ein Techniker vom E-Werk soll wohl in der nächsten Woche kommen, ich glaube indes nicht, das der Vermieter dem etwas von nassen Wänden und seinem "Unfall" mit der Kettensäage erzählen wird.
Wir können wohl nur hoffen, daß der Fehler gefunden wird.
Es wird auch ein Mieter verdächtigt, der 2 kleine Radiatoren fährt, wenn er kein Brennholz hat.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß zwei 80x60cm Radiatoren derart viel verbrauchen können?
über Antworten freut sich...
...Loni
|
|
BID = 880733
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
|
Die 9000kW/h in 2 Monaten wären pro Stunde 6,25kW, die ein Gerät dauerhaft verbrauchen müsste.
Mit Elektroheizungen ist das schon leicht zu schaffen - aber nicht mit 2 Radiatoren zu je ca2kW. Zumal die Radiatoren, wenn einmal aufgeheizt, thermostatisch geregelt werden und dann keine 2kW pro Stunde verbrauchen.
Da muß schon einiges mehr dranhängen.
Kriehströme verursachen aber keinen derartig hohen Verbrauch.
Am einfachsten ist es, den Allgemeinzähler zu beobachten (drehende Ferrarischeibe) und dann die nachfolgenden Stromkreise (Sicherungen) abzuschalten bzw. herauszudrehen.
Bei einer (oder auch mehreren) Sicherung(en) muß der Zähler sehr deutlich langsamer laufen.
Dort wäre zuerst der "illegale" Verbraucher zu suchen.
ciao Maris |
|
BID = 880734
loni1966 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: lüneburger Heide
|
Vielen Dank für die Antwort.
Also, die Radiatoren können wir dann ausschließen.
Den Kriechstrom auch? Trotz der nassen Wände?
Leider habe ich keinen Zugang zum Zähler mehr.
Es ist ja eigentlich nicht mein Problem, sondern das des Vermieters.
Mich beschäftigt das ganze eher aus Neugier und wegen der eventuellen Brandgefahr durch vielleicht schadhafte Leitungen.
Sollte meine nächste Nebenkostenabrechnung signifikant hoch sein, aufgrund des hohen Verbrauchs von Allgemeinstrom, möchte ich halt ein paar Informationen in petto haben.
|
BID = 880737
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Hallo,
lässt sich feststellen, was über diesen Zähler versorgt wird? Eigentlich sollte es nur Beleuchtung im Treppenhaus und eventuell Keller sein, sowie die Klingenanlage, vielleicht noch eine Antennenanlage. Eine frei verwendbare Steckdose über diesen Stromkreis ist schon sehr ungewöhnlich, gibt es etwa mehr davon?
Und für diesen Stromkreis sollte es auch nur eine Sicherung geben. Kann man das nachvollziehen?
Ist dieser Zähler für keine Mieter zugänglich? Ist wenigstens einsehbar, ob nicht eventuell jemand da öfter mal dran geht? Hast nur Du keinen Zugang zum Zähler, oder alle Mieter? Bei welcher Gelegenheit wurde der Mehrverbrauch festgestellt?
Die reine Zahlenrechnung von Rhodosmaris ist richtig, allerdings bringt er auch die Einheiten durcheinander.
9000kWh (nicht kW/h) in 60Tagen (1440 Stunden) würde tatsächlich einen Verbraucher mit einer Leistung von 6,25kW ergeben, welcher in dieser Zeit ständig eingeschaltet sein müßte. Und das bitte ständig, nicht 6,25kW pro Stunde.
Es gibt durchaus Elektroheizungen, die während der ganzen Einschaltzeit 2kW "ziehen", aber sie verbrauchen nicht 2kW pro Stunde, sondern wenn schon, dann 2kWh pro Stunde. Die Angabe "das Gerät verbraucht 2kW pro Stunde" ist einfach sinnlos, wieviel würde es denn pro zwei Stunden verbrauchen? - Etwa 4kW? Eben, nicht, die Leistung (gemessen in kW) bleibt gleich, ob nun eine oder zehn Stunden eingeschaltet.
Es ist mir kein Szenario bekannt, wie es zu einem solchen "Kriechstrom" von 27A (ohmscher Verbraucher angenommen) nach einer Übelastung durch Elektrokettensäge kommen kann. Eine Sicherung, ausgelegt für einen normalen Stromkreis würde da auch sicherlich auslösen.
Rafikus
|
BID = 880738
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Das Haus ist 1926 gebaut, in den 80er Jahren wurden angebl. alle Elektroinstallationen modernisiert. |
Ja, aber wie alt ist der Zähler?
Kürzlich hatten wir ja den Fall eines derartig optimierten Teils, bei welchem der Übertrag in dem Zählwerk aus billigem Plastik nicht mehr richtig funktionierte.
http://www.transistornet.de/viewtop.....art=0
Dabei handelte es sich zwar um Wasserzähler, aber vielleicht hat dein Elektrizitätszähler eine ähnliche Schwachstelle, die bei der hohen Belastung durch die Säge oder die Kurzschlüsse manifest wurde.
P.S.:
Oder es liegt ein schlichter Ablesefehler vor.
Möglicherweise war ja die davor liegende Ablesung schon falsch ...
Es ist mir selbst erst kürzlich passiert, dass ich die Zahlen vom gleichen Datum des Vorjahres aus der Excel-Tabelle kopiert und gemeldet hatte.
Das ergab dann ein Rückfrage wegen des negativen Gasverbrauchs seit dem Herbst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mär 2013 3:19 ]
|
BID = 880749
Murray Inventar
Beiträge: 4859
|
Ich denke mal 9000 kWh ist nicht möglich, dann würde die Sicherung auslösen.
Waren es vielleicht "nur" 900 kWh?
Wir haben im letzen Jahr ca. 125 kWh verbraucht (Haus etwa gleichalt, 6 Mietparteien).
Und da ist IMHO sogar der Stromverbrauch von 4 Monaten Bauarbeiten am Haus/Außenanlagen dabei.
|
BID = 880755
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Offtopic :
| @ Rafikus,
wen wir schon beim verbessern auf "Teufel komm raus" sind:
Was bitte ist eine Klingenanlage und wo ist in deiner Aufzählung die Heizung, eine Tauchpumpe/Hebeanlage, die Dachbodenbeleuchtung, eine Außenbeleuchtung usw.?
Ich dachte, für derartige Krümelka... ist ein bestimmter anderer User zuständig?
ciao Maris |
|
BID = 880767
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Offtopic :
| Die Ferrarischeibe finde ich - vor allem bei einem aufgrund zu hohen Verbrauchs zu schnell drehenden Zähler - auch verdammt geil |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 880789
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Offtopic :
| Ich wars nicht, der oberlehrerhaft und durch die Blume meinte, daß er unfehlbar wäre.
Hat deine Tastatur noch keinen Buchstaben verschluckt?
Aufgefallen ist mir der Fehler übrigens auch (- nur war eine Korrektur nicht mehr möglich, weil der TE schon geantwortet hatte.
ciao Maris |
|
BID = 880790
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Offtopic :
| @Rhodosmaris: Tippfehler habe ich nicht gesucht, und solche wollte ich auch nicht hier erwähnen. Bei den Einheiten sollte man allerdings schon richtig liegen.
Ich habe doch erwähnt, dass Du auch die Einheiten durcheinander bringst. Das bedeutet, dass in dem Thema allgemein einige Fehler diesbezüglich waren. Das sollte beim Lesen doch verständlich sein. Aber bitte.
Und eine Aufzählung aller eventueller Verbraucher in dem erwähnten Stromkreis brigt wem etwas? Vielleicht Deinem Ego?
Ach, und damit Du jetzt nicht allzu traurig in die Ecke gehen musst, habe ich auch für Dich etwas gefunden:
Was ist "Kriehströme"? |
|
BID = 880791
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Offtopic :
| Sorry, ich finde die Ferrarischeibe einfach wirklich gut! Vor allem in dem Kontext! |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 880799
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Offtopic :
| Jemand Popcorn ? |
|
BID = 880813
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Offtopic :
| Schon mal vom Unterschied zwischen Singular und Plural gehört?
Es heißt nicht: Was ist Krie(c)hströme, sondern was sind Krie(c)hströme.
ciao Maris |
Wer Fehler findet und sich daran stört, darf sich seinen linken Zeigefinger in den Popo stecken und danach ablecken.
|
BID = 880814
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
Offtopic :
| " Jemand Popcorn?"
Au ja, ich nehme drei Tüten und zweimal Cola, bitte!
(Auf die nächste Kampfrunde wartend... TOM. ) |
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Mär 2013 15:18 ]
|
BID = 880835
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Offtopic :
| Der unbekannte Ausdruck war nicht umsonst mit "" gekennzeichnet um anzudeuten, dass es nicht klar ist, was es zu bedeuten hat. Aber da ist wohl jemand mit der falschen Extremität aufgestanden.
Ich werde gleich die Getränke bereit stellen. |
|