Automatische Licht Abschaltung über Dämmerungsschalter Suche nach: dämmerungsschalter (328) |
|
|
|
|
BID = 870133
urukei Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
|
Nein das meinte ich nicht.
Sondern unten Bei K2 bei der Spule, einmal vom Taster der Draht und der zweite Draht wo Zentral Aus steht.
|
|
BID = 870134
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
K3 ist ein Anzugverzögertes Relais und der dazugehörige Kontakt ein Umschaltkontakt. Dieses Relais zieht sofort bei Tastendruck an und fällt verzögert ab. Solange der Dämmerungsschalter eingeschaltet ist (der Öffner von K1 ist offen ist) der Pfad durch K3 unterbrochen!
Alles in allem ist K3 überflüssig denn es kann nur anziehen wenn der Taster betätigt wird. Ein automatisches Zentralaus abhängig vom Dämmerungsschalter ist so nicht möglich
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 870135
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Es gibt Stromstoßschalter mit Zentral ein und Zentralausfunktion.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 870138
urukei Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Ok
Und was für Typen wären für K2 und K3 zu empfeheln?
|
BID = 870143
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hier mal eine einfachere Schaltung!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 870148
urukei Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Danke für deinen Vorschlag
Aber Die lösung mit dem Notlichtschalter ist auch keine, weil dadurch besteht wiederum die Gefahr dass das Licht die ganze Nacht über leuchtet.
Die Schaltung von winnman find ich ganz gut aber welche Komponenten für K2 und K3 brauche ich dafür.
|
BID = 870149
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo der Notlichtschalter ist nur dafür da im Notfall nicht im Dunkeln zu Stehen und die Kontrollleuchte La 4 ist der Denkzettel!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 870168
urukei Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Gibt es K2 und K3 in einem Relais bei der Schaltung von winnman?
|
BID = 870169
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
nein
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 870175
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jan 2013 17:58 geschrieben :
|
K3 ist ein Anzugverzögertes Abfallverzögert Relais und der dazugehörige Kontakt ein Umschaltkontakt. Dieses Relais zieht sofort bei Tastendruck an und fällt verzögert ab. Solange der Dämmerungsschalter eingeschaltet ist (der Öffner von K1 ist offen ist) der Pfad durch K3 unterbrochen!
Alles in allem ist K3 überflüssig denn es kann nur anziehen wenn der Taster betätigt wird. Ein automatisches Zentralaus abhängig vom Dämmerungsschalter ist so nicht möglich
|
Ohwei K3 ist ein abfallverzögertes Relais
Wenn der Dämmerungsschalter K1 wie gezeichnet aus ist bekommt K2 über den Kontakt von K1 und den Kontakt von K3 dauernd auf seinen Zentralaus die Spannung. (ob das der Stromstoßschalter auf Dauer verträgt steht auf einem anderen Blatt) Wird der Taster betätigt zieht K2 an und K3 das Stromstoßrelais schaltet das Licht an für die Dauer die mit K3 eingestellt ist. Mit Ablauf der eingestellten Zeit wird wieder über Zentralaus abgeschaltet.
Sorry Winmann
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 870182
urukei Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
okay Danke
jetzt habe ich es verstanden hoffe ich, aber weshalb meinst du das der Zentralaus das nicht auf Dauer aushält, wegen der vielen Ein und Aus Schaltungen?
Oder gibt es noch eine andere Alternative für den Zentralaus?
|
BID = 870183
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nein nicht alle Stromstoßschalter vertragen es dauernd mit Spannung an ihren Steuereingängen versorgt zu werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 870277
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Stromstossschalter mit Zentral aus gibt es sehr wohl mit ED100% am Zentral aus.
Wenn das stört, der kann ja noch nen Schließer von K4 da in Serie mit reinhängen.
|