BID = 867661
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
|
Huhu Allerseits,
Vorne weg ich habe absolut keine Ahnung von den Sachen.
Diese ganze Geschichte soll demnächst mal erneuert werden, ich würde das Material besorgen und ein Kumpel der da einige Erfahrung hat macht das neu.
Viel verschlimmern kann man da eh nicht mehr....
Wenn die Pumpe im Garten läuft(so etwa 1kW) brummt das ganze Zeug da verdächtig und nach 10 Minuten kann man ein Spiegelei drauf braten.
Bei 1,5kW fliegt der mittlere Automat, die anderen Beiden haben keine Funktion.
Ich weiß nicht von wann die Installation ist, auf dem Zähler klebt ein Etikett mit "Umgebaut 1957".
Mein Opa errichtete das Ganze damals, beruflich wartete er Hochspannungsleitungen und hat warscheinlich schon gebrauchtes material verwendet.
Es soll nun ein kleiner Aufputzverteiler hin und ein neuer Stromzähler, ich traue diesem nicht so was die Genauigkeit betrifft.
Der Strom kommt vom Haus und ist dort auch nochmal abgesichert.
Welche Automaten nimmt man da am besten? B16? Sollte man ein FI einbauen falls das funktioniert?
Schönen Sonntag noch,
Marcel |
|
BID = 867669
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12744 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| ein Kumpel der da einige Erfahrung hat | Erfahrung, wie auch immer die aussehen mag, haben wohl viele. Aber er sollte vor allem Ahnung davon haben.
Zitat :
| und ein neuer Stromzähler | Wenn der wirklich gebraucht wird, bei Pollin gibt es gebrauchte und geprüfte Zwischenzähler.
Zitat :
| Welche Automaten nimmt man da am besten? B16? | Hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. B16 ist halt der übliche Verdächtige, aber sicher nicht das Allheilmittel.
Zitat :
| Sollte man ein FI einbauen | Nicht sollte, bei Neuinstallationen muss einer eingesetzt werden. Für den Außenbereich sowieso.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 867672
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
Huhu und Danke für die Antwort,
Das Ganze ist ja keine "offizielle" Neuinstallation, oder?
Der Strom kommt wie gesagt vom Verteilerkasten und hat dort eine Sicherung...einen FI haben wir im ganzen Haus nicht, auch nicht fürs Bad oder so.
Marcel
|
BID = 867696
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3436 Wohnort: Mainfranken
|
Ist die Installation im Haus auch so alt ?
Mach dort mal Bilder von Verteiler ohne Abdeckung und auch hier, dann können wir aufgrund der Leitungsquerschnitte und Gegebenheiten mehr dazusagen.
Bei 1,5KW lasst darf der Kasten nicht heiß werden und auch keine Automat auslösen, so wie ich sehe sind das ja L15 LSS.
Da liegt einiges im Argen und an dem Blauen und Gelbgrünen am Zähler der zu einem Roten PEN wird sagt auch aus das da schonmal was "dazugepfuscht" wurde.
Grüße
_________________
|
BID = 867707
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
Huhu,
Ne, die Installation im Haus ist "moderner" und wurde auch von nem Elektriker gemacht.
Würde mich hüten da etwas dran zu machen.
Verstehe eh nicht warum da draußen 3 Automaten sind, hab auch keine Ahnung ob da 3 Phasen ankommen oder nur eine.
Aber vermute mal nur Eine, denn hab ja auch nur einen Automaten im Haus der für den Garten zuständig ist.
Bei Überlast fliegt die Sicherung draußen und bei nem Kurzschluss fliegen Beide, die im haus und im Garten.
Aber das ist ja völlig normal.
Theoretisch könnte man das wohl alles weglassen weil es ja ohnehin übers Haus abgesichert ist.
Marcel
|
BID = 867710
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12744 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Aber vermute mal nur Eine, denn hab ja auch nur einen Automaten im Haus der für den Garten zuständig ist. |
Und wo kommen dann die beiden anderen Adern, welche am Drehstromzähler angeschlossen sind, her?
Zitat :
| Bei Überlast fliegt die Sicherung draußen und bei nem Kurzschluss fliegen Beide, die im haus und im Garten.
Aber das ist ja völlig normal. |
Nein, normal ist das nicht.
Eigentlich sollten die Sicherungen aufeinander abgestimmt sein: Selektivität.
Aber wenn im Haus und Draußen jeweils B16A (nur als Beispiel) eingebaut wurden, lösen natürlich auch beide aus.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 867721
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
Huhu,
Zitat :
| Und wo kommen dann die beiden anderen Adern, welche am Drehstromzähler angeschlossen sind, her? |
In der Garage hängt noch ein lustiger Kragenstecker: http://www.nichtneu.com/bilder/prod.....A.jpg
Damals war das wohl für eine Kreissäge gedacht, ob da noch Spannung drauf ist weiß ich nicht.
Da diese Dosen schon seit Ewigkeiten nicht mehr genutzt werden lösen die beiden anderen Automaten logischerweise auch nicht aus.
Muss das einfach mal nachmessen ob da Spannung drauf ist.
Allerdings gibts in der Hauptverteilung im Haus nur einen Automaten für den Garten und das wäre irgendwie unlogisch wenn draußen Drehstrom ankommt, oder?
Wie dem auch sei, für den Garten brauchen wir nur eine Phase...starke Verbraucher gibts nicht und wenn ich mal was Schweiße hol ich mir den Strom eh aus dem Keller.
Marcel
|
BID = 867726
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Und genau für diese Kragenstecker besteht eine Nachrüstplicht! Diese Stecker sind also nicht mehr zulässig und müssen entfernt oder ersetzt werden durch CEE Stecker ( bzw CEE -Dosen)
Grundsätzlich wird die Installation für den Garten neu gemacht muss da ein FI rein! (Wesentliche Änderung und damit Nachrüstplicht)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 16:34 ]
|
BID = 867731
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
Huhu,
Zitat :
| Und genau für diese Kragenstecker besteht eine Nachrüstplicht! |
Diese Dosen werden ja nicht genutzt, haben im ganzen Haushalt kein Gerät mit Drehstromanschluss(Jaa Okeee Durchlauferhitzer usw.)
Aber daran die Dose von der Wand zu rupfen wirds nicht scheitern *g
Wie gesagt, das Ganze hat doch mit der Hausverteilung nichts zu tun...im Prinzip isses doch nur ein "Verlängerungskabel" was vom Haus kommt und da nochmal ein Zähler und Automat dazwischen hängt.
Greifen da auch irgendwelche Gesetze? Ich mein der Strom wird ja gezählt und ist alles ganz offiziell...was ich dann im Garten mache kann denen doch egal sein, oder?
Marcel
|
BID = 867733
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Solange es keine Festinstallation ist hast du Recht, nur ist es eben im Garten eine Festinstallation! und da wesentliche Änderung gilt die aktuelle VDE wie bei Neuinstallation.
Edit: Die Gartenanlage erfüllt noch nicht einmal die Forderung zum Zeitpunkt der Errichtung. Zuleitung getrennter PE und N am Zähler wurde aber PE und N zusammengeführt! Ein einmal getrennter PEN darf nicht wieder vereinigt werden.
Edit2 : hier hätte zum Zeitpunkt der Erneuerung der Pen bis zum 2 ten Zähler geführt werden müssen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 16:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 16:56 ]
|
BID = 867737
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
Huhu,
Naja, spricht ja auch nichts gegen einen FI bzw. das ganze VDE-gerecht aufzubauen.
Falls da wirklich 3 Phasen ankommen wäre es auch eine Überlegung wert eine CEE-Dose mal anzubringen.
Diese Kragenstecker-Dosen haben wir am Haus direkt auch noch, und da ist auch noch Strom drauf das weiß ich.
Aber wie gesagt, genutzt werden die nicht und sie hängen halt "so rum".
Marcel
|
BID = 867739
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Egal ob die nur rumhängen! sie sind Betriebsbereit und eindeutig unzulässig! Hier spricht die VDE mal klar und deutlich Nachrüstplicht!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 867741
d0um Gesprächig
Beiträge: 158
|
Huhu,
OK ich hab nix gesagt, die Dosen existieren nur in meiner Phantasie
|
BID = 867742
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
aha du hast also auch Funkstrom und die Leitungen wurden mit Siemenslufthaken verlegt
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 867761
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7575 Wohnort: Wien
|
Weg mit dem Schrott! Komplett!
1) Verstehe ich das richtig, dass da einfach eine Leitung aus eurem Haus (gehört das euch oder ist es gemietet?) in ein Nebengebäude auf dem eigenen Grundstück geht und dort Strom für Gartengeräte zur Verfügung stellt?
Wenn ja: ab Verteiler im Haus eine neue Leitung hier raus legen und entweder eine passende Abzweigdose oder einen Kleinverteiler mit FI und Automaten (letzteres entweder dann, wenn man eine massivere Drehstromleitung legt oder im Hauptverteiler keinen FI + Automaten mehr unterbringt).
Wozu dient der Zwischenzähler wenn der Spaß sowieso an eurem Wohnhaus hängt?
Auf jeden Fall darf der Zähler da nicht so lustig ohne Klemmenabdeckung herumhängen, vermutlich dürfte er nicht einmal mit - das sieht nach Feuchtraum aus, bzw. sogar im Freien.
Übrigens sehen mir die drei schwarzen Adern nach Kupfer aus, die rote hingegen nach Aluminium oder verzinntem Kupfer, letzteres spräche für eine uralte Leitung mit Gummiisolierung und Textilumhüllung. Ein Grund mehr für meinen ersten Satz!
Mach mal Fotos vom Hauptverteiler im Haus und erklär uns die Leitungsführung!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|