Warum 16A-Sicherung für Motor mit 0,12A?
Suche nach: sicherung (16938) motor (31230)

    







BID = 857470

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln
 

  


In der Praxis braucht es keinen Leitungschutzschalter, dafür ist dort der MSS da.

BID = 857481

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

 

  


Zitat : Offroad GTI hat am 12 Nov 2012 19:55 geschrieben :


Zitat :
dann kommt erst der Leitungsschutzschalter B16
Die Betonung liegt wie gesagt auf Leistungsschutz.
Was ist denn das nun wieder?
Oder hast du nur bei der Korrektur einen Fehler hinzugefügt?

BID = 857495

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12836
Wohnort: Cottbus

Ach du heilige Sch###
Genau das s sollte da nicht sein.

Ich sach´ jetzt einfach mal, dass es ein Aufmerksamkeitstest war



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 857512

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW


Zitat :
ego hat am 12 Nov 2012 20:55 geschrieben :

In der Praxis braucht es keinen Leitungschutzschalter, dafür ist dort der MSS da.


Nur wenn es ein eigensicherer Motorschutzschalter ist. Ansonsten gehört da auch in der Praxis ein Leitungsschutzschalter rein.

BID = 857614

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Das ist aber in der Theorie:
In der praxis verbaut man eben standart MSS ohne Auswerteeinheit, und dort sind alle mir bekannten Typen entweder eigensicher oder mit 6kA.

BID = 857616

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Die Eigensicherheit von Motorschutzschaltern ist in der Praxis nur in industriellem Kontext ein Thema. Z. B. an einem Stromschienensystem jenseits der 100A. Im häuslichen oder kleingewerblichen Kontext mit Schmelszischerungen kleiner gleich 63 A kommt man da eher selten an die Grenzen.

BID = 861221

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Nov 2012 19:08 geschrieben :

Nein für Festinstallation beträgt der Mindestquerschnitt 1,5mm², was aber kein Grund ist auf zB 2 A runter zusichern!


...was aber kein Grund ist, nicht auf z.B. 2A runterzusichern!

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187980336   Heute : 10651    Gestern : 28182    Online : 330        27.12.2025    23:13
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0348999500275