Guten Tag,
derzeit nehmen wir unsere Anlage in unserer Ausbildung in Betrieb, wobei ich mir folgende Frage stelle:
Warum wir dieser Motor mit 16A abgesichert, wobei er doch nur 0,12A/400V hat und warum verwenden wir in unserer Schaltung eine Zuleitung zum Motor mit 1,5mm² Querschnitten?
Dann wäre noch die Frage, wie ich von einer 0,5mm²-Leitung die maximale Strombelastbarkeit berechnen kann bei einer Umgebungstemperatur von 25° und der Verlegeart B1? Im Tabellenbuch fangen die Querschnitte leider nur bei 1,5mm² an...
Mfg Dosenfutter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dosenfutter am 12 Nov 2012 18:45 ] |
|
BID = 857423
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| | Warum wir dieser Motor mit 16A abgesichert, wobei er doch nur 0,12A/400V hat | Damit er besser brennt. |
|
BID = 857424
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Die Sicherung soll nicht den Motor sondern die Leitungen schützen, aus diesem Grund wird auch 1,5mm² als Zuleitung zu dem Motor verwendet.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 857428
Dosenfutter Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
dann könnte ich doch theoretisch einen viel kleineren Leitungsquerschnitt und somit eine kleinere Sicherung verwenden?
|
BID = 857429
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Nein für Festinstallation beträgt der Mindestquerschnitt 1,5mm², was aber kein Grund ist auf zB 2 A runter zusichern!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 857431
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2212 Wohnort: Hamburg
|
...oder einen passenden Motorschutzschalter vor den Motor zu setzen.
123abc
|
BID = 857433
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 12 Nov 2012 18:51 geschrieben :
|
Die Sicherung soll nicht den Motor sondern die Leitungen schützen, ... |
Wo steht das?
Die Frage war doch:
Zitat :
| | Warum wir dieser Motor mit 16A abgesichert, |
und das Wort Motor ist sogar unterstrichen.
|
BID = 857435
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
Ich tippe mal auf ein völlig praxisfremdes Ausbildungsbeispiel...
Kannst uns ja mal ein paar weitere Details zu der fiktiven Anlage nennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 12 Nov 2012 19:32 ]
|
BID = 857437
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Zitat :
Dosenfutter hat am 12 Nov 2012 18:41 geschrieben :
|
Guten Tag,
derzeit nehmen wir unsere Anlage in unserer Ausbildung in Betrieb....
mit 16A abgesichert, verwenden wir in unserer Schaltung eine Zuleitung zum Motor mit 1,5mm² Querschnitten?
|
Eine Anlage hier der Aufbau besteht nicht nur aus dem Motor.
Dieser Motor läuft garantiert im Leerlauf und wird nie Überlastet.
Definitiv dient die 16 A Sicherung nur dem Leitungsschutz und nicht dem Motorschutz!
Edit: in der Praxis würde dieser Motor auch nicht mit 1,5 mm² angefahren werden und schon gar nicht ohne auf Nennstrom eingestelltes Motorschutzrelais betrieben.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Nov 2012 19:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Nov 2012 19:38 ]
|
BID = 857442
Dosenfutter Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
Nein "der mit den kurzen Armen" hat schon recht. Vor dem Motor ist ein Motorschutzschalter der dementsprechend auf 0,12A eingestellt wird und vor diesem sind die Schütze - dann kommt erst der Leitungsschutzschalter B16, habe nur die Frage saudumm gestellt
Das Wort Motor ist unterstrichen weil es ein Link zum dementsprechenden Motor ist.
Mich hats nur verwirrt warum ich einen so großen Leitungsquerschnitt verwende für einen solchen Motor, aber das hat sich mit der Begründung der Festinstallation geklärt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dosenfutter am 12 Nov 2012 19:46 ]
|
BID = 857444
Dosenfutter Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dosenfutter am 12 Nov 2012 19:44 ]
|
BID = 857445
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
Da hast du ja ganz schön wichtige Infos unterschlagen....
Bei der nächsten Frage bitte besser machen.
|
BID = 857448
Dosenfutter Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
ja, hab mir auch an den Kopf gefasst wie ich mir dass so durchgelesen hab
wollte eigentlich einen Schaltplan dazu posten aber irgendwie hab ich das Forum noch nicht so ganz kapiert
|
BID = 857449
Offroad GTI Urgestein
     
Beiträge: 12836 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| | dann kommt erst der Leitungsschutzschalter B16 |
Die Betonung liegt wie gesagt auf Leistungsschutz.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 857456
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Oft wird das aber auch so gemacht, weil in Ausbildungswerkstätten nur eine geringe Zahl von verschiedenen LSS zur verfügung staht. zB nur B16. In der Praxis würde wir sowas mit B/C6 absichern.
|