Autor |
Verteilung zulässig bzw sicher? Suche nach: verteilung (2527) |
|
|
|
|
BID = 846280
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
|
Zitat :
|
@didy: da dran hängt ganz bestimmt keine CEE, die mit 3x25A abgesichert wäre. Der 25A-LSS auf L1 speisst schon mal ein NYM 3x1,52.
|
Autsch natürlich, dafür wars dann gestern abend wohl schon etwas zu spät
Das mit der Frage ob da zwei Schwarze einer 5ader-Leitung auf zwei Sicherungen der selben Phase hängen ist unbedingt zu prüfen. Anhand dem Foto leg ich mich da nicht fest, kann aber gut sein.
L-LSS würde ich nicht neu verbauen, unabhängig davon ob man es dürfte oder nicht. Die sind bzgl. Überlast-Abschaltung ähnlich besch....eiden wie die als "Hausbrand" verspotteten H-LSS. |
|
BID = 846292
Tech-niker Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: NRW
|
|
Zitat :
| Danke für das Kompliment! :71: |
Gerne.....
Zitat :
| Dein Glück, daß ich dies nicht so leicht bin.
Das hört sich dann nämlich deutlich anders an... :aufreg |
Auf einmal wird´s so kalt hier.....brrrrrr
Zitat :
| Und in guten Foren sorgen die Moderatoren dafür, daß die Diskussion sich nicht zu weit vom Thema entfernt.
Sehr hilfreich hierfür ist es, die ursprüngliche Fragestellung stets im Hinterkopf zu haben.
Welche hier nicht "was wäre schön" lautete, sondern "ist das akzeptabel". |
Ebend....Und deswegen sind 3 einzelne LSS für die 3 Wechselstromkreise mit je einem Außenleiter und dem Neutralleiter des ehemals Drehstromkreis nicht Akzeptabel.....
Zitat :
| Merke:
|
hört...hört...
|
|
BID = 846296
philipp122 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Danke für die vielen Antworten, wo besteht eigendlich der Unterschied zwischen ein NFI von Siemens und einem FI. Oder ist das N ohne Bedeutung? Achtung! philipp122 ist ein Troll
|
BID = 846299
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das N bezeichnet nur die SIEMENS-typische besonders niedrige Bauhöhe.
Damit kann man extrem flache Verteiler bauen. In ältere Verteiler passen diese REG aber oftmals nicht, da sie nicht bis zur Abdeckung hervorstehen, was den Berührungsschutz aufhebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Sep 2012 10:24 ]
|
BID = 846365
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Dafür gibt's (oder besser: gab's) aber spezielle Adapterstücke zum Höhenausgleich. Da müsste ich noch ein paar Schachteln (NOS, noch in braunorange/blau) im Lager liegen haben...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|