TN-C(-S)-Ableiter dürfen Varistoren zwischen PE und N haben, TN-S-Ableiter nicht (da gibt's dann "nur" Gasableiter).
Hintergrund ist, dass im TN-S keine Verbindung zwischen N und PE entstehen soll/darf, und da kaputte Varistoren niederohmig werden, sind diese im TNS an dieser Stelle tabu und werden nur zwischen N und L eingesetzt.
Beim TN-C und TN-C-S hat man ja eh eine niederohmige 16mm²-PEN-Brücke im Haus, also kann man da auch frohen Mutes Varistoren zwischen N und L verwenden.
|