| Nö, das klingt so nicht gut. Neutralleiterüberlastung. |
Da ich gerade unterwegs bin, werde ich das nacher wenn ich daheim bin sofort machen.
So far, Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 23 Feb 2012 14:49 ] |
|
BID = 816855
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Ich hoffe, Du meinst mit dem Schnell mal machen, nur das Foto? |
|
BID = 816862
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Natürlich.
Wäre es denn möglich, durch den Austausch des Zählers Drehstrom bekommen?
Grüße Jannik
|
BID = 816863
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
fuchsi hat am 23 Feb 2012 13:57 geschrieben :
|
Das weiss ich nicht.
Dazu müsst man sich das genauer anschauen.
Auf deinem Verteilerbild kommt oben am FI eine schwarzer ein blauer und eine roter an. Der gelb/grüne dürfte von der PEN/PE Schiene kommen (wobei nicht erkennbnar ist, wo der speisende PEN auf diese Schiene kommt)
|
Ich halte das für schwarz - braun - blau, also Leitung mit harmonisierten Farben 1. Generation.
Fakt ist jedenfalls, hier war wohl wieder einmal ein echter Spezialist am Werk!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 816867
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Stimmt, es ist Schwarz, Braun , Blau.
Was ist jetzt mit dem Backofen?
Die Elektrik ist vor 10 Jahren neugemacht.
Der Elektriker ist
Grüße Jannik
|
BID = 816869
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
|
Mach den Backofen anschlusseitig auf und beurteile anhand des Schaltbildes wie er derzeit verdrahtet ist. Meistens sind Schaltbilder aufgezeichnet wie der Backofen auf 230V bzw. 380V betrieben werden kann.
Wenn der Backofen auf 380V eingestellt ist (wovon ich stark ausgehe), solltest Du umstellen (lassen) und zwar sowohl den Ofen als auch die Zuleitung, da hier wie bereits erwähnt die Gefahr der Neutralleiterüberlastung besteht.
|
BID = 816878
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Hast du einen Vollherd oder eine Kombination aus Kochfeld und einzelnem Backrohr?
Beim Vollherd sollte die erwähnte Beschriftung hinten bei den Anschlussklemmen sein. Bei den Einzelkomponenten hat vermutlich nur das Kochfeld eine solche, beim Backrohr musst du die Leitung schon selbst verfolgen.
Simpler ist meiner Meinung nach, 2 der 3 LSS für den Herd abzuschalten und zu probieren, ob noch alles funktioniert (und zwar in beliebigen Kombinationen). Wenn immer bei einem beliebigen eingeschalteten LSS alles läuft brauchst du ziemlich dringend eine neue Herdzuleitung!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 816911
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
So,
bin jetzt daheim und wollte gerade ein Foto machen, doch der Abgang ist verplombt. Es sind drei Vorsicherungen vorhanden, allerdings, wenn eine fällt, ist es immer die gleiche.
Das Backrohr ist einzeln, aber dieser will nicht so leicht raus, aber vorne auf dem Typenschild steht 380V 50HZ. Also Drehstrom.
Könnte man auch einen Drehstromzähler hinmachen lassen und den Rest so lassen?
Grüße Jannik
|
BID = 816915
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Du wirst Doch in der Lage sein, ein Bild vom Stromzähler zu machen..? Oder müssen jedesmal zum Ablesen die Plomben geöffnet werden..?
Das Typenschild, d.h. der Bereich, der durch's Sichtfenster des Zählers erkennbar ist, reicht!
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 816922
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Achso, bitteschön.
Grüße Jannik
|
BID = 816925
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Wechselstrom!
Damit ist die Herdzuleitung eine Brandbombe.
Auf dem N addieren sich alle Ströme! Der Herd müste also mit mind 6² angeschlossen sein!
Warum, wenn schon Drehstrom da ist und alles in Drehstromtüchtig verdrahtet kein Drehstromzähler?
Das eine Drehstromdose keinen echten Drehstom liefert (auch da ist der N überlastet!) ist erstmal nebensächlich. Der Herd geht vor!
Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 816928
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Definitiv Wechselstromzähler !
Die beiden anderen Sicherungen werden wohl vor dem Zähler nicht angeschlossen sein.
Die Herdleitung als Drehstromleitung auszuführen ist vollkommen in Ordnung, allerdings dürfen da bei Wechselstrombetrieb die beiden anderen Außenleiter nicht beschaltet werden. (an der Sicherung aus geklemmt) Ansonsten erfolgt Neutralleiterüberlastung.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 816929
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Ach du sch....
Wie sollte ich jetzt da vorgehen?
Eli holen?
Grüße Jannik
Edit: Der Herd läuft schon seit etwa 10 Jahren so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 23 Feb 2012 20:02 ]
|
BID = 816930
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ja und zwar umgehend! Bis dahin werden 2 Sicherungen des Herdes entfernt bzw ausgeschaltet! Dein Herd und auch dein Backofen laufen eh nur auf Wechselstrom allerdings mit 3 fach höherem Strom auf dem Neutralleiter, deshalb Brandsatz!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 816931
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Ok,
dann mal schnell Sicherungen raus...
Ist es egal welche?
Kann auch der gesamte PEN dadurch überlastet sein?
Grüße Jannik
|