Moin Forum,
in diesem Thread geht es eigentlich um mehrere Problem, die aber alle was mit Drehstrom zu tun haben.
Also, gestern waren ein paar Leute zur Öl-Tank Reinigung bei uns. Diese hatten eine normale Wechselstrom Pumpe, die allerdings sofort die alte H16 geschmissen hat. Ich weis, H wie Hausbrand, wird aber auch in absehbarer Zeit gewechselt.
Da bereits ein 5*1,5mm² gelegt und angeschlossen ist, dachten die, die könnten das mit ihrem Adapter auch dort anschließen. Aber es war kein Saft drauf. Dann ich mit dem Duspol Phase gegen Phase gemessen, allerdings lagen dort nichts an, sondern nur Durchgang. Phase gegen N 230V. Dann direkt am FI gemessen, das gleiche wieder. Was könnte das sein?
Danach ein Haus weiter, das meinem Vater gehört. Juhu, er hatte eine Drehstrom-Dose. Mit dem Duspol gemessen, dieses mal Phase gegen Phase 416V und Phase gegen N nix. Phase gegen PE 230V. Was könnte da sein?
Den Strom haben wir dann von den Nachbarn bekommen.
Grüße Jannik |
|
BID = 816810
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
|
|
Ich denke, es existiert nur ein Aussenleiter, der auf beiden Leitern liegt, daher auch der Durchgang. Evtl. ist hier ein Wechselstromanschluss fälschlicher Weise als Drehstrom-Anschluss ausgelegt worden.
Im zweiten Fall würde ich zunächst mal die Dose öffnen, bzw. im Bereich des AK schauen was da verdrahtet worden ist. Ich denke da sollte man sich nicht auf Vermutungen stützen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f77 am 23 Feb 2012 11:49 ] |
|
BID = 816811
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Im zweiten Fall ist eine N-Unterbrechung relativ naheliegend. Fieser Verdacht: da saß mal eine 4-polige Steckdose ohne N und es liegt auch nur eine 4-adrige Zuleitung. Auf jeden Fall mal spannungsfrei schalten und aufschrauben! Eventuell gibt es Tricks mit relativ geringem Aufwand.
Zum ersten Fall: hast du einen Elektroherd? Wenn ja, unbedingt kontrollieren ob der genauso angeschlossen ist wie die 5x1,5er-Leitung! Und zwar ganz schnell! Absolute Brandgefahr!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 816819
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Hi Trumbaschl,
Ja, ich habe einen Elektroherd. Dieser läuft allerdings schon fast 20 Jahre ohne Zwischenfälle.
Hat jeder Herd zwangsläufig einen Drehstrom Anschluss?
Ich habe grad mal nachgeschaut, und auch gesehen, das wir einen Wechselstrom haben. Es kommt von dort ein 4 adriges 10 Quadrat zum Kasten. Im Sicherungskasten-Thread hab ich ein Bild vom Kasten hochgeladen. Der Herd ist mit drei B16 abgesichert.
Grüße Jannik
|
BID = 816829
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
Ich habe grad mal nachgeschaut, und auch gesehen, das wir einen Wechselstrom haben. Es kommt von dort ein 4 adriges 10 Quadrat zum Kasten. |
ein 4adriges 10mm2 deutet eher darauf hin, dass Du nicht einen sondern drei Wechselstrom hast, also Drehstrom.
|
BID = 816833
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| ein 4adriges 10mm2 deutet eher darauf hin, dass Du nicht einen sondern drei Wechselstrom hast, also Drehstrom. |
Aber wieso ist dann Durchgang zwischen den Phasen am FI?
|
BID = 816837
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Das weiss ich nicht.
Dazu müsst man sich das genauer anschauen.
Auf deinem Verteilerbild kommt oben am FI eine schwarzer ein blauer und eine roter an. Der gelb/grüne dürfte von der PEN/PE Schiene kommen (wobei nicht erkennbnar ist, wo der speisende PEN auf diese Schiene kommt)
Das scheint Drehstromverkabelt zu sein.
Jetzt müsste man auf der anderes Seite der 10mm² Leitung mal schauen, ob es dort falsch angerschlossen wurde.
Und am allereinfachsten, du schaust mal, was am Zähler steht (Drehstromzähler, Wechselstromzähler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 23 Feb 2012 13:58 ]
|
BID = 816840
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| Und am allereinfachsten, du schaust mal, was am Zähler steht (Drehstromzähler, Wechselstromzähler) |
Das meinte ich ja mit Wechselstromzähler.
Das mit dem PEN hast du richtig erkannt.
Grüße Jannik
|
BID = 816842
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Zitat :
| Das meinte ich ja mit Wechselstromzähler. |
???
Wo meintest du das ?
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 816843
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Oh, Sorry. Oben meinte ich natürlich Wechselstromzähler.
Grüße Jannik
|
BID = 816844
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
.....
Diese hatten eine normale Wechselstrom Pumpe,
.....
Da bereits ein 5*1,5mm² gelegt und angeschlossen ist, dachten die, die könnten das mit ihrem Adapter auch dort anschließen. Aber es war kein Saft drauf. Dann ich mit dem Duspol Phase gegen Phase gemessen, allerdings lagen dort nichts an, sondern nur Durchgang. Phase gegen N 230V.
......
Danach ein Haus weiter, das meinem Vater gehört. Juhu, er hatte eine Drehstrom-Dose. Mit dem Duspol gemessen, dieses mal Phase gegen Phase 416V und Phase gegen N nix. Phase gegen PE 230V. Was könnte da sein?
....
Den Strom haben wir dann von den Nachbarn bekommen.
|
Also ehrlich kapier ich nicht, wie die Wechselstrompumpe beim Nachbarn trotz fehlendem N funktionierte.
Die müsste bei Dir trotz anscheinend 3 verbundener Phasen eher funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 23 Feb 2012 14:27 ]
|
BID = 816845
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Den Strom bekamen wir von noch einem anderen Nachbar
Grüße Jannik
|
BID = 816846
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
jbnetworx hat am 23 Feb 2012 14:24 geschrieben :
|
Oh, Sorry. Oben meinte ich natürlich Wechselstromzähler.
Grüße Jannik
|
Du hast also definintv einen Wechselstromzähler.
Der Verteiler wurde aber definitiv bereits für Drehstrom verkabelt, inklusive einem 3pol NeozedBlock für Kraftstrom keller, und 3 B16 fürn EHerd.
UIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUI.
Siehe : https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bild eingefügt
|
BID = 816850
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| UIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUI |
Das klingt nicht gut!?
Grüße Jannik
|
BID = 816851
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Nö, das klingt so nicht gut. Neutralleiterüberlastung.