FI-Schalter nachrüsten Suche nach: schalter (25783) |
|
|
|
|
BID = 789956
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Dann sag dem Elektriker er soll für den Herd eine 16A-Passschraube reindrehen und gut ist!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 790000
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
|
Zitat :
| Dann sag dem Elektriker er soll für den Herd eine 16A-Passschraube reindrehen und gut ist! |
Dann gibt es in Zukunft nur noch kalte Beilagen zum Steak!
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
|
BID = 790034
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Mirto hat am 5 Okt 2011 23:42 geschrieben :
|
Zitat :
| Dann sag dem Elektriker er soll für den Herd eine 16A-Passschraube reindrehen und gut ist! |
Dann gibt es in Zukunft nur noch kalte Beilagen zum Steak!
|
Wieso, wenn es noch nie Probleme gegeben hat und aktuell eine 16A-Sicherung verbaut ist?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 790043
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Zitat :
Miuta hat am 4 Okt 2011 16:43 geschrieben :
|
Ja, die 20 A sind vom Herd.
|
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 790053
Miuta Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: München
|
Der Stromkreis ist für 20 A ausgelegt, aber wie ich bereits sagte ist dort gegenwärtig nur eine 16 A Sicherung verbaut. Man kann kleinere Sicherungen verbauen, nur nicht größere!
Und mit der 16 A läuft es bisher problemlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am 6 Okt 2011 11:28 ]
|
BID = 790067
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Miuta hat am 6 Okt 2011 11:27 geschrieben :
|
Der Stromkreis ist für 20 A ausgelegt, aber wie ich bereits sagte ist dort gegenwärtig nur eine 16 A Sicherung verbaut. Man kann kleinere Sicherungen verbauen, nur nicht größere!
Und mit der 16 A läuft es bisher problemlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am 6 Okt 2011 11:28 ]
|
Und genau deswegen habe ich vorgeschlagen, den Ist-Zustand mittels einer entsprechenden Passschraube zu zementieren. Die Sache hat allerdings einen Haken: wenn der Verteiler getauscht und stattdessen ein B16-LSS verbaut wird kann es leicht sein, dass der dann nicht mehr hält. Eine zusätzliche Leitung dürfte also wohl doch sinnvoll sein.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 790069
Miuta Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: München
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 6 Okt 2011 12:25 geschrieben :
|
Und genau deswegen habe ich vorgeschlagen, den Ist-Zustand mittels einer entsprechenden Passschraube zu zementieren. Die Sache hat allerdings einen Haken: wenn der Verteiler getauscht und stattdessen ein B16-LSS verbaut wird kann es leicht sein, dass der dann nicht mehr hält. Eine zusätzliche Leitung dürfte also wohl doch sinnvoll sein.
|
Meine Antwort bezog sich auch nicht auf deinen Beitrag, sondern auf den von Mirto.
Das mit der Passchraube hatte ich schon zur Kenntnis genommen.
Wahrscheinlich hat der Hausmeister, der damals den Zusatzanschluß für die Spülmaschine legte doch mitgedacht und dann die Sicherung einfach durch 16 A ausgetauscht.
Komisch finde ich nur das die Sicherung nicht fliegt. Selbst wenn Spülmaschine und Backofen laufen.
Die Geräte scheinen über längere Zeit wohl doch nicht soviel zu ziehen, wie gerne vermutet wird.
|
BID = 790095
martin02 Stammposter
Beiträge: 496
|
Ein Backofen allein (ohne Kochstellen) zieht meist ca. 10A, aber nur, während er heizt, also aussetzend (rote Lampe).
Eine Spülmaschine zieht normalerweise zwei mal im Programm (Reinigen und Klarspülen) für ca. 10-15min die volle Leistung um zu heizen. Die Pumpen allein brauchen deutlich weniger.
|
BID = 790111
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Miuta hat am 6 Okt 2011 12:30 geschrieben :
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 6 Okt 2011 12:25 geschrieben :
|
Und genau deswegen habe ich vorgeschlagen, den Ist-Zustand mittels einer entsprechenden Passschraube zu zementieren. Die Sache hat allerdings einen Haken: wenn der Verteiler getauscht und stattdessen ein B16-LSS verbaut wird kann es leicht sein, dass der dann nicht mehr hält. Eine zusätzliche Leitung dürfte also wohl doch sinnvoll sein.
|
Meine Antwort bezog sich auch nicht auf deinen Beitrag, sondern auf den von Mirto.
|
Meine auch, ich hab nur deine als Bestätigung für mein Anliegen zitiert
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 790275
Miuta Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: München
|
Heute war endlich der Mann da, der sich den Verteiler angesehen hat, wegen dem FI.
Er sagte man könne keinen FI einbauen.
Grund ist das der Verteilerkasten mit der Schiene uralt ist. Man müsste einen komplett neuen Unterputz-Verteilkasten einbauen. Dazu müsste das Mauerwerk erweitert, d.h. aufgestemmt werden.
Sehr dumm. Da werde ich wohl in Zukunft bevorzugt voll schutzisolierte Geräte und Lampen kaufen.
|
BID = 790277
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
Miuta hat am 7 Okt 2011 14:35 geschrieben :
|
Dazu müsste das Mauerwerk erweitert, d.h. aufgestemmt werden. |
Nicht unbedingt. Sofern es die Platzverhältnisse am Einbauort zulassen besteht auch die Möglichkeit eine Aufputzverteilung über die bestehende UP-Verteilung zu montieren. Mache ich in solchen Fällen recht gern da es einiges an Staub, Dreck und Arbeit spart.
Die bestehenden Leitungen können dann mittels Schrumpfmuffen verlängert und durch die Rückwand in den neuen Verteiler eingeführt werden.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 790280
Miuta Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: München
|
Zitat :
Tobi P. hat am 7 Okt 2011 14:45 geschrieben :
|
Nicht unbedingt. Sofern es die Platzverhältnisse am Einbauort zulassen besteht auch die Möglichkeit eine Aufputzverteilung über die bestehende UP-Verteilung zu montieren. Mache ich in solchen Fällen recht gern da es einiges an Staub, Dreck und Arbeit spart.
Die bestehenden Leitungen können dann mittels Schrumpfmuffen verlängert und durch die Rückwand in den neuen Verteiler eingeführt werden.
|
Aufputz macht der Vermieter nicht mit, weil der Verteilerkasten gegenwärtig gleich hinter der Eingangstür liegt und aus Platzgründen ein Unterputz-Verteiler erforderlich ist. Das hat der Mann mir gestern schon gesagt.
Ein Elektro-Meister würde mit Mauer aufstemmen, neuen Kasten mit FI usw. legen wohl um die 1000 € verlangen meinte er.
Ist das realistisch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am 7 Okt 2011 14:51 ]
|