Motor löst beim abschalten den FI aus

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 12 2025  08:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Motor löst beim abschalten den FI aus
Suche nach: motor (31230)

    







BID = 767378

Warthauser

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Warthausen
 

  


Hallo,

ich hatte auch einmal so ein Problem, dabei hat der B16 Automat immer beim Ausschalten des Lichtbandes ausgelöst. Als fehler Ursache habe ich dann dabei die kleinen Entstörkondensatoren, die zwischen L und N angeschlossen waren, in den einzelnen Lampen gefunden. Manche waren auch schon richtig schön Geplatzt waren.

BID = 767382

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

 

  

hm. Also so ein Holzspalter hat eigentlich elektrisch gesehen lediglich ein Ölpumperl verbaut.

BID = 767383

Surfer

Inventar



Beiträge: 3085

Käme eigentlich nur Induktion in Betracht.

Gruß Surf

BID = 767387

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Jein.
Die Induktion ist zwar vermutlich der Auslöser, aber eben nicht die Ursache!
Ursache wäre dann ein - wie auch immer gearteter - Isolationsfehler.
Den zu finden, ist machmal recht tückisch...

BID = 767401

macrip

Neu hier



Beiträge: 27
Wohnort: Moosbach

Ich hab mir gestern nochmal alles genau angesehen. Die Dose am Spalter ist i.O., das Verlängerungskabel ebenfalls. Die Kraftdose in der Scheune ist ebenfalls richtig angeschlossen.

Darauf hin hab ich mir mal die Mühe gemacht, den Spalter samt Verlängerungskabel zu nem Bekannten in dessen Werkstatt zu schleppen, um ihn dort anzuschließen. Ergebnis: keine Probleme! Also scheidet der Spalter selber als Fehlerquelle wohl aus.

Aber was anderes: ein Drehstrommotor braucht doch eigentlich kein N, oder? Wenn ich den am Spalter abklemme, habe ich keinerlei Probleme.




BID = 767403

Surfer

Inventar



Beiträge: 3085

Erstens würde die Zulassung erlischen.

Zweitens könnte ich mir vprstellen,das du den dann nimmer angeschaltet bekommst. Diese Geräte haben i.d.R eine Unterspannungsauslösung,um ein unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Spannungswiederkehr zu verhindern.

Gruß Surf

BID = 767407

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :
Diese Geräte haben i.d.R eine Unterspannungsauslösung,um ein unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Spannungswiederkehr zu verhindern.


Kenne ich eher von Kreissägen etc. um hier einen gefährlichen Wiederanlauf zu vermeiden.

Bei Spalter, die nur ein Ölpumperl betreiben eigentlich noch nie gesehen.

BID = 767409

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :
Darauf hin hab ich mir mal die Mühe gemacht, den Spalter samt Verlängerungskabel zu nem Bekannten in dessen Werkstatt zu schleppen, um ihn dort anzuschließen. Ergebnis: keine Probleme! Also scheidet der Spalter selber als Fehlerquelle wohl aus.


Nicht unbedingt, wenn die CEE Steckdose beim bekannten eventuell gar keinen N hat, oder vielelciht gar nicht über einen FI läuft.

Spalter, Kreissäge, Scheune klingt ein bisschen nach ländlicher Gegend. Gerade in älteren Anwesen wurde oftmals die alten 4poligen Kragensteckdosen (ohne N - sogenannter Bauernstrom) gegen CEE Steckdosen ersetzt, ohne den N nachzuziehen. War und ist zwar verboten, aber in der Realtität oft gesehen.

BID = 767410

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
ein Drehstrommotor braucht doch eigentlich kein N, oder?
Prinzipiell richtig.
Da aber der N offenbar angeschlossen ist, stellt sich die Frage, wofür er benutzt wird.

BID = 767411

macrip

Neu hier



Beiträge: 27
Wohnort: Moosbach


Zitat :
Zweitens könnte ich mir vprstellen,das du den dann nimmer angeschaltet bekommst.


Funktioniert ohne Probleme, wenn N abgeklemmt ist, hab's ein paar mal probiert.




Zitat :
Nicht unbedingt, wenn die CEE Steckdose beim bekannten eventuell gar keinen N hat, oder vielelciht gar nicht über einen FI läuft.


Da ist N definitiv vorhanden, und der FI hat die gleichen Daten wie meiner (4pol., 40A/30mA)


Zitat :
Spalter, Kreissäge, Scheune klingt ein bisschen nach ländlicher Gegend. Gerade in älteren Anwesen wurde oftmals die alten 4poligen Kragensteckdosen (ohne N - sogenannter Bauernstrom) gegen CEE Steckdosen ersetzt, ohne den N nachzuziehen. War und ist zwar verboten, aber in der Realtität oft gesehen.


Wir hatten dort tatsächlich vor der Neuinstallation eine 16A-Dose ohne N. Die jetzige wurde aber erst vor kurzem installiert, inkl. neuer Leitung.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: macrip am 27 Mai 2011 11:40 ]

BID = 770835

macrip

Neu hier



Beiträge: 27
Wohnort: Moosbach

So, der Elektriker war da - das Problem lag weder am Spalter noch an der Dose, sondern in der UV. Bei deren Installation wurde der FI auf einer leeren Hutschiene falsch rum angeklemmt - Zugang unten, Abgang oben. Später wurde dann eben der LS-Schalter für den Starkstrom ergänzt und mittels Phasenschiene mit dem FI verbunden.

Jetzt wurden Zu-/Abgang des FI richtig verklemmt und alles läuft ohne Probleme!

BID = 770836

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

Da hat wohl eher der einen Fehler gemacht , der den LS nachgerüstet hat.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187953672   Heute : 12113    Gestern : 18748    Online : 339        26.12.2025    8:55
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb