Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 06 1 2025  08:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )      


Autor
Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten

    







BID = 763228

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7585
Wohnort: Wien
 

  




Code :

wie auf dem foto zu sehen ist, werden die grauen PEN-adern der alt-kabel gebündelt, und dann mit einem 6² nach oben auf die N-schiene geführt.


diese alten adern sind nämlich zu kurz, um von alleine nach oben zu kommen.


muß ich da noch auf was bestimmtes achten, wenn die verlängert werden?
nicht, daß ich da nochmal reklamieren muß!


Statt der blauen N-Schiene in der unteren Reihe eine gelbgrüne PEN-Schiene und eine gelbgrüne 10mm2-Ader mit blauen Endmarkierungen zur oberen PEN-Schiene und die Sache sieht wesentlich besser aus. Oder (meiner Meinung nach theoretisch sicherer, aber wesentlich umständlicher) jede graue PEN-Ader mit einer gelbgrünen gleichen Querschnitts mit Preßverbindern verlängern damit sie bis zur oberen PEN-Schiene reichen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 763288

Dani CEE

Stammposter



Beiträge: 264

 

  

ich würde an dieser Stelle eine 12 pol PE(N) Schiene Einbauen, denn jede Pressverbindung bringt eine zusätzliche Fehlerstelle

BID = 763302

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7585
Wohnort: Wien


Zitat :
Dani CEE hat am 30 Apr 2011 22:53 geschrieben :

ich würde an dieser Stelle eine 12 pol PE(N) Schiene Einbauen, denn jede Pressverbindung bringt eine zusätzliche Fehlerstelle

Die Klemmstelle auch, aber einfacher ist sicher die schon oben beschriebene Lösung mit einer zusätzlichen PEN-Schiene unten. Andere Idee: ankommenden PEN direkt zur unteren PEN-Schiene, von dort eine gelbgrüne Brücke zur PE-Schiene für den einzelnen neuen Stromkreis. Ist der letzte TN-C-Endstromkreis beseitigt, kürzt man den ankommenden PEN und legt ihn direkt auf der PE-Schiene auf.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 763306

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3445
Wohnort: Mainfranken

Ich sehe gerade das die Automaten schon die von der Aktuellen Hager Serie sind, evtl. könnte man diese Automaten bei einer Erneuerung der Fi mit Passenden Schienen und einen Fi dieser Serie weiterverwenden und so etwas Materialkosten sparen, muss man halt abwägen wenn es B16 .. .

_________________

BID = 763313

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Das geht sogar mit Fi eines anderen Herstellers ! Da werden die FI eben mit flexibler Leitung zu den alten Kammschienen verbunden.
Gruß Bernd
PS: die alten PEN können auch mit Reihenklemmen (zur Not gehen auch Wagoklemmen unschön aber hier durchaus zugelassen ) verlängert werden.
Wobei ich eine Lösung mit zusätzlicher Pen Schiene auch bevorzugen würde, und den alten Pen an der Pennschiene über dem Zähler anschließen. Dann sind die Schienen in der Verteilung echte PE und echte N Schienen !!!
Nach Umbau der "verpennten" Stromkreise kommt die zusätzliche Pen -Schiene ersatzlos raus.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 764642

Pork Pie

Neu hier



Beiträge: 32
Wohnort: Hamburg

Der Elektriker war da, und hat die Kabel zwischen Vorsicherungen und Hauptschalter, sowie den PEN und die Brücke zur N-Schiene gemacht.

Detailbilder habe ich angehängt.

Alle Adern sind aus flexieblen 10mm² Leitungen und Aderendhülsen gemacht.
An den Aderenden an den Diazed-Sockeln wurden so Ösen 'raufgequetscht, und nochmal mit Schrumpfschlauch behandelt.

Diese Ösen-Schuhe wurden ein wenig zurechtgefeilt, damit die flächiger kontakt mit dem Sockel-Klemmteil haben.

Da sind auch zwei verschiedene Diazed-Sockel verbaut.
Bei dem einen Ösenschuh (ganz rechts) mußte an der Stirnseite etwas weggefeilt werden, damit das Schraubenloch auch überhaupt übers Gewindeloch kommt.

Bei den anderen beiden mußte der Ösenschuh etwas schmaler gemacht werden, weil da an den Seiten jeweils so ein Falz ist, und der Ösenschuh zu breit war.

Das splitting vom PEN hat er wieder im Sicherungskasten gemacht, weil da an der alten PEN-Klemmschiene im zählerkasten keine klemmstelle mehr für ein 10mm²-N-Kabel war.


Alles andere ist im Sicherungskasten noch so geblieben, wie vorher.
Er hatte nur diese Arbeiten beauftragt bekommen.

...sehen wir mal weiter...


Gruß,

PP


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680551   Heute : 1346    Gestern : 9004    Online : 243        6.1.2025    8:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0229349136353