Autor |
|
|
|
BID = 761891
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
und die notwendige Schutzmassnahmemessung drückt ihr in den Skat
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 761893
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
|
Auf den vorherigen Seiten steht, dass mein Chef die Messung durchführen kann
Ich schreibe dazu jetzt nichts mehr, kann man alles auf den vorherigen Seiten nachlesen |
|
BID = 762090
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
Guten abend,
hab mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wenn ich mich richtig informiert habe, brauche ich als Vorsicherung für die UV ein 3 pol. Neozed-Element, idealerweiße mit 35A Sicherungen, richtig?
Ich brauche also soetwas, sowas und das hier
Brauche ich dafür auch noch diese Hülsenpasseinsätze?
Danke
|
BID = 762092
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
besser Sicherungsblock + Passhülse
Vorteil beim öffnen wird Allpolig abgeschaltet.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 762102
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
Ist so ein Teil ein absolutes Muss?
Weil wenn man sowas nicht unbedingt braucht, würde ich mir diese Kosten gerne sparen und lieber in einen ordentlichen Verteilerkasten investieren
|
BID = 762103
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Geiz ist Geil Wenn du mehrere Neozedabgänge hast wirst du Wissen warum gerade diese Sicherungslasttrennschalter das Mittel der Wahl ist (Verdrahtung über Kammschiene ) und eindeutige Kennzeichnung des Stromkreises möglich. Sicherungswechsel ist auch für Laien gefahrlos möglich !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 762109
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
Geiz ist nicht geil
Seit ich denken kann, musste an den anderen Neozed Vorsicherungen noch nie eine Sicherung ausgewechselt werden
Ich will zwar auch dass es ordentlich wird, allerdings nicht um jeden Preis
|
BID = 762111
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Warum fragst du dann? Klar kannst du den Schrott auch einzeln Kaufen und herkömmlich verdrahten. Passhülseneinsätze brauchst du unbedingt , damit keiner eine 63A Sicherung in einen Stromkreis für 16 A einsetzen kann !!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 762112
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
Ich frage desswegen, weil ich vorhher gar nicht wusste, dass es eine Alternative zu dem "Schrott" gibt.
Was genau ist denn der Nachteil von dem "Schrott"?
Ich kenne mich damit leider nur sehr wenig aus, hatte aber gehofft, dass man hier mal eine Erklärung dazu bekommt, scheinbar nicht
Es geht hierbei doch lediglich um eine Unterverteilung für meine Werkstatt. Das Budget wurde schon aufgestockt, damit es so ausgeführt werden kann, wie Ihr mir geraten habt.
Ich will allerdings nicht von allem das teuerste verbauen lassen.
Sicher und ordentlich ja aber nicht um jeden Preis mit dem besten und teuersten Material.
Als Stift muss man dafür nämlich sehr lange arbeiten
|
BID = 762113
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
schon richtig deine Einstellung nur wird es Schwierig bei einem Neozed zwei Leitungen aufzulegen.Bei den Sicherungslasttrennschaltern kannst du 3 davon auf eine Hutschiene setzen und mit einer dazu passenden Kammschiene verdrahten.
Die Vorsicherung gehört eh in die HV und nicht in die UV. Erfahrungsgemäss ist aber in der HV der Platz sehr rar. Zudem ermöglicht der Sicherungslasttrenner die Freischaltung der UV ohne zusätzlichen Hauptschalter auch Laien.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 762160
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
Guten morgen,
durch ein anderes Forum bin ich noch auf ein weiteres Problem aufmerksam geworden.
Wenn ich in der UV eine 32A CEE installieren möchte, funktioniert das mit der 35A Vorsicherung nicht.
Erstens ist das nicht selektiv und zweitens steht man ohne Strom da, wenn ein Gerät an der 32A CEE Dose betrieben wird und der Kompressor springt gleichzeitig an
Was wäre, wenn man anstatt der Vorsicherung einen Hauptschalter im Hauptverteilerkasten installiert, z.B. so einen hier und in der UV dann einen 63A Fi verwendet? klick Das wäre dann selektiv und man könnte mehrere Geräte parallel betreiben
Was haltet Ihr davon ?
|
BID = 762227
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Du kannst auch bei angemessenem Querschnitt der nachfolgenden Leitung einen 250A Trenner für die UV einbauen, aber was taugt es?
Wie groß ist denn deine Hauptsicherung im HAK?
Evtl. auch nur 35A?
Und du weißt schon das du deine UV mit mehr als 5x2,5² anfahren mußt?
Bei 35A wären das schon 6 eher 10²
Wieso müssen es unbedingt 32A sein? ziehen deine Geräte wirklich soviel Stom?
Ich behaupte einfach mal nein.
Dann sicher die 32A CEE doch mit C16 oder C20 ab und gut ist.
Grüße
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 762240
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
Guten Tag,
Die Hauptsicherung im HAK ist 3x63A Neozed oder Diazed
Die UV muss sogar mit 5x10mm² angefahren werden
Die 32A CEE sollte nach Möglichkeit dann auch die 32A verkraften, große Schweißtransformatoren haben schon einen mächtigen Einschaltstrom
Ein solcher Hauptschalter anstatt eines Neozedblocks wäre doch auch ganz praktisch. Wenn ich mal in Urlaub will, kann ich die komplette UV sicher und einfach über diesen Hauptschalter still legen
Einen 63A Fi könnte ich mir noch leisten dieser hier wäre doch mit Sicherheit in Ordnung.
Aber warum ist dieses Modell so billig? Ist das einer aus der ABB Fehlerserie?
Sind bei der Kurzschlussfestigkeit bzw. beim Bemessungsschaltvermögen des Fi´s 6 kA oder 10 kA zu wählen?
Die K16A Automaten von ABB haben auch 10 kA wenn ich mich richtig erinnere
Was haltet Ihr von dieser Lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turboshift am 25 Apr 2011 18:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turboshift am 25 Apr 2011 18:48 ]
|
BID = 763131
Turboshift Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 60 Wohnort: Sinn
|
Ich schiebe das ganze nochmal hoch und bitte um eine Antwort
Was haltet Ihr von der Idee mit dem Hauptschalter in der Hauptverteilung und dem 63A Fi in der Unterverteilung?
Danke
|