Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter???

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  21:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter???
Suche nach: lampe (10743) schalter (25778) schalter (25778)

    







BID = 742617

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien
 

  



Zitat :
Nasenbluten hat am 21 Jan 2011 21:16 geschrieben :

Es ist zwar gegen die Vorschriften, aber wenn ein Kunde von mir den Anschluss wünscht, würde ich den grüngelben beidseitig, also auch in der Abzweigdose anpinseln, Schrumpfschlauch drüber, kennzeichnen halt und ab gehts.

Besser, richtiger und sicherer ist selbstverständlich die Verlegung einer neuen Leitung.

Also ich glaube für solche Vorschläge kriegst du hier sehr schnell Nasenbluten

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 742629

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

 

  

Wenn ein Austausch der Leitung sämtliche Dimensionen sprengt ...

Kein PE benutzt wird, die Leitung ungeschnitten zu einem Verteiler geht ...

Dann ... dann wäre ich froh über jemanden, der die Grün / Gelbe an beiden Enden mit blauem Schrumpfschlauch versieht.



BID = 742732

Aufputzdose

Gesprächig



Beiträge: 182
Wohnort: Hinterbrühl


Offtopic :
@Dark Dragon:
Ja, ich wäre auch schon oft froh gewesen wenn der Ausführende wenigstens den umfunktionierten GeGn mit Schrumpfschlauch umgekennzeichnet hätte! Ist aber in der Praxis offenbar selbst dies zu viel verlangt. Also der "Klassiker" mit YM-J 3x1,5 zum Wechselschalter, GeGn als Korrespondierender. Überhaupt keine Kennzeichnung, oder bestenfalls Isolierband oder mit Edding übermalt.
Noch spannender wird das dann mit den "alten" Farben also rot als Korrespondierendem oder sonstwas statt dem erwarteten PE.

BID = 742746

Nasenbluten

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Kassel


Zitat :
Also ich glaube für solche Vorschläge kriegst du hier sehr schnell Nasenbluten



So etwas hatte ich in einem naturstein gefließten Schwimmbad, in einem bezogenem Hotelzimmer, bei Kunden, die einfach nicht das nötige Kleingeld haben sich überhaupt ne Wohnung zu leisten, etc.
Ich denke das man den ein oder anderen Fall einfach abwiegen muss ohne dabei Grenzen zu überschreiten, die halt hier oder gar vor dem TÜV nasenbluten verursachen würden.
In einer Kaufhausgalerie hatte ich eine ehemalige Steckdosenzuleitung (im Haus eine Strecke ab UV bis zur Dose über 10 Brandabschnitte und über 100 m Leitung) in eine Kontrollschalterleitung umfunktioniert. Ich hab´s beim anschließenden Kontrollgang mit dem TÜV abnehmen lassen; - der fand´s angemessen und ok!
Beste Grüße,

Stefan

BID = 742767

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Diese beurteilung des Tüv-Mitarbeiters solltest du uns bitte mal hochladen. Kannst ja den Namen verdecken.

BID = 742777

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Offtopic :

Zitat :
Aufputzdose hat am 22 Jan 2011 17:52 geschrieben :

@Dark Dragon:
Noch spannender wird das dann mit den "alten" Farben also rot als Korrespondierendem oder sonstwas statt dem erwarteten PE.


Rot war und ist als L im Gegensatz zu gn/ge zulässig!!
Rot war frühr sogar L als "Hauptfunktion", PE nur dort wo ein PE benötigt wurde.[/ot]

BID = 742797

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen


Offtopic :
@shark:

Ich kann nicht erkennen, worauf hin Du hinaus willst.
Eine "umgelabelte" Leitung ist entweder sw / bl / bl oder br / bl / bl.

Das sollte JEDER erkennen.

Bei den GANZ alten Farben durfte der Rote sowohl PE als auch (geschalteter) L sein.

Was genau meinst Du mit den "alten" Farben und ummarkieren ?
Bitte ein Beispiel.



Gruß

Andreas

BID = 742823

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Ich persönlich hätte jetzt in Notfällen auch kein grobes Problem mit derartigen Umkennzeichnungen, meine Erfahrung war allerdings, daß sie hier im Forum von der Obrigkeit ganz und gar nicht gustiert werden.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 742905

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

@Dark Dragon

Mein "Quote" bezog soch nicht auf dich, sondern auf die Aussage von "Aufputzdose". Ich verstand "Aufputzdose" so, dass er meinte die Benützung einer Roten Ader in "ganz alten" Installationen als L sei unzulässig.

@all
Gn/Ge würde ich nicht als L verwenden, sondern nur als PE oder wenn eindeutig gekennzeichent nur als N, und das schon sehr sehr sehr sehr sehr ungerne!!!![/quote]

BID = 742921

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss


Zitat :
ego hat am 22 Jan 2011 18:57 geschrieben :

Diese beurteilung des Tüv-Mitarbeiters solltest du uns bitte mal hochladen. Kannst ja den Namen verdecken.



Moin Ego,

der letzte TÜV-Mensch mit dem ich zu tun hatte hat mit der Begutachtung einer Anlage für deren Prüfung ich vier Tage gebraucht habe genau eine halbe Stunde zugebracht.
Kurzer Blick in die beiden UVen, ein, zwei Messungen mit dem Schutzmassnahmenprüfgerät, ein kleiner Rundgang und das war es. Ergebnis seinerseits - Anlage mängelfrei
Meine Mängelliste umfasste nach der Prüfung drei DIN A4-Seiten aber dieser hochkompetente Mensch hat weder die losen Abzweigdosen in der abgehängten Decke noch die defekten Brandabschottungen noch die missbrauchten PE's in den Wechselschaltern noch die undsoweiter bemängelt oder geschweige denn bemerkt. Leider wurde der TÜV vom Kunden beauftragt und der hatte an einer Beschwerde kein Interesse - klar, Anlage ist ja "Mängelfrei"
Ich hatte bisher überwiegend positive Erfahrungen mit dem TÜV gemacht aber dieses Beispiel zeigt dass es auch dort schwarze Schafe gibt. Aber wer weiss, vielleicht fand der betreffende Mitarbeiter eine Anlage mit zwei UVen auch für unter seiner Würde


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392145   Heute : 6884    Gestern : 6874    Online : 677        24.11.2024    21:20
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0670440196991