Deckenlampe aufgehängt...nun steckdose kein strom mehr...

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  10:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Deckenlampe aufgehängt...nun steckdose kein strom mehr...
Suche nach: deckenlampe (266) steckdose (11048) strom (35535)

Problem gelöst    







BID = 703905

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
 

  


Das bedeutet:

1) Den Spannungssucher an einer intakten Steckdose testen (ob er funktioniert und ob Du damit umgehen kannst)

Welche Werte ergeben sich?
-linke Buchse gegen rechte Buchse
-linke Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel
-rechte Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel

2) Dann Stromkreis freischalten (Sicherung raus und gegen Wiedereinschalten sichern, z.B. durch Schild)

3) Leuchte abklemmen, vorhandene Klemmen am Lichtauslaß entfernen (bis auf die an braun), alle Adern kontrollieren (Länge der blanken Abschnitte gemäß Herstellervorgabe für diese Klemme, Leiter gerade und nicht verformt, frei von Farbanhaftungen)

4) beide gelb/grünen Adern in einer Klemme verbinden, in das dritte Loch einen Hilfsdraht zum Messen

5) dasselbe mit den blauen Adern

6) Spannung provisorisch UND vorsichtig wieder aufschalten und Lichtschalter einschalten

7) jede der drei Adern (gemeint sind die braune und der Hilfsdraht bei blau sowie der Hilfsdraht bei gelb/grün) gegen jede andere prüfen - Ergebnisse auch hierher

Dann (und erst dann!) sehen wir weiter!!!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 17:54 ]

BID = 703928

estragon

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Stuttgart

 

  


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jul 2010 16:57 geschrieben :

zuerst den Originalzustand herstellen
2tens mit 2 poligem Spannungsprüfer messen ob Spannung zwischen Gelb/grün und Blau
3 tens Spannung zwischen Braun und Blau messen
4 tens spannung zwischen Gelb /grün und braun messen
Ergebnisse hierher
Gruß Bernd
Vorsicht du misst unter Netzspannung


Hallo Bernd,

also vorweg: Jedes mal wenn es was angezeigt hat dann immer nur die obersten beiden Lämpchen mit 6 (Volt?).

Gelb/Grün mit Blau:

Kabel 1 Blau mit Kabel 3 Gelb/Grün -> nichts

Kabel 2 Blau mit Kabel 3 Gelb/Grün -> 6 Volt

Kabel 1 Blau mit Kabel 4 Gelb/Grün -> 6 Volt

Kabel 2 Blau mit Kabel 4 Gelb/Grün -> nichts


Braun mit Blau

Kabel 1 Blau mit Braun -> nichts

Kabel 2 Blau mit Braun -> 6 Volt


Braun mit Gelb/Grün

Kabel 3 Gelb/Grün mit Braun -> nichts

Kabel 4 Gelb/Grün mit Braun -> 6 Volt


Warum zeigt das denn immer so wenig an? Wenn ich eine beliebige Steckdose der Wohnung teste (musste ich natürlich auch mal versuchen ) Dann schlägt der Messer immer schön auf 230 Volt aus...

Ist es relevant welche Seite des Spannungsmessers ich an welches Kabel halte? Dürfte ja eigentlich nicht oder?

Viele Grüße

Estragon

[ Diese Nachricht wurde geändert von: estragon am 26 Jul 2010 17:46 ]

BID = 703930

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

hast du sam2´s Hinweis gelesen?
Bitte diese Fragen auch erst beantworten!!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 703931

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Da war wohl der Lichtschalter ausgeschaltet...

Aber mach es bitte EXAKT so, wie ich es beschrieben habe!

Und nicht die unvollständige Sparversion von Bernd.
Der z.B. schon nicht berücksichtigt hat, ob die alte Konstellation überhaupt in allen Punkten korrekt war.
Oder ob Dein DUSPOL funktioniert.

P.S.
Kabel gibts dort überhaupt keine (die liegen in der Erde).
Es sind Adern, diese bilden dann eine Leitung!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 17:59 ]

BID = 703933

estragon

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Stuttgart

Hallo Sam 2,

vielen Dank auch für deine schnellen Antworten!

Zu 1)
-linke Buchse gegen rechte Buchse -> 230 Volt
-linke Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel ->Nichts
-rechte Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel -> 230 Volt

Zu 2)
FI Schalter ausgemacht

Zu 3)
Die Adern sehen sehr sauber aus (Zumindest die freigelegte Stelle vorne, weiter hinten wo es noch ummantelt ist teilweise ein wenig Farbe auf der Aussenhaut)

Zu den Prüfungen:
Oberes Posting habe ich so ziemlich jede mit jeder Ader durchgetestet (auf das Posting von Bernd hin). Hoffe das reicht erstmal so um mir weitere Instruktionen zu geben

Vielen Dank


-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 18:00 ]

BID = 703934

estragon

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Stuttgart

Ok gehe auf die audführliche Version und melde mich wieder...

Das mit dem Lichtschalter aus kann schon sein

Sorry

BID = 703935

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Asche auf mein Haupt
das mein Duospol funktioniert wird täglich überprüft und im Hinterkopf hatte ich eigentlich eine verPENte Installation mit Blau als Dauer L
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 703936

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das sieht gut aus (bis auf Dein überflüssiges Zitat).

Dann mache mit den Punkten 4) bis 7) weiter und melde Dich dann wieder mit den neuen Ergebnissen.

Nachtrag:

Zitat :
Ist es relevant welche Seite des Spannungsmessers ich an welches Kabel halte? Dürfte ja eigentlich nicht oder?

Zumindest bei der zweipoligen Messung (wie Du sie hier durchführst) ist es egal.

Hast Du exakt den von dir verlinkten Spannungssucher? Oder einen nur ähnlichen?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 18:02 ]

BID = 703945

estragon

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Stuttgart

So die Messungen sind durch:

Gelb/Grün und Braun -> 230 Volt

Blau und Braun -> 230 Volt

Blau und Gelb/Grün -> Nichts

Der Messer ist der Tesboy 40 aus dem Obi (ich glaube der Link ist der 40 Plus....wobei meiner teurer war )

BID = 703946

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

sieht gut aus die Steckdose mal noch prüfen !
Sicherung raus und gelb /grün mit gelb/grün verbinden
blau mit blau und braun mit braun
Gruß Bernd


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

Edit: Steckdosen L geht ungeschnitten durch die Dose (schwarz)


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Jul 2010 18:36 ]

BID = 703951

estragon

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Stuttgart

Läuft....

vielen vielen Dank an alle die geholfen haben!!!!

Elektriker brauch ich nun wohl keinen mehr und ein Spannungsmesser besitze ich jetzt auch Meine große Karriere im Lampen aufhängen kann starten

Gruß

estragon

[ Diese Nachricht wurde geändert von: estragon am 26 Jul 2010 18:50 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422329   Heute : 1369    Gestern : 5459    Online : 364        29.11.2024    10:28
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.050479888916