Zum Thema, die Nutzung von 2poligen FIs für Wechselstromkreise ist auch bei Drehstromzuleitung völlig korrekt und machbar, allerdings sind zwei Punkte zu beachten:
- Drehstromverbraucher (Herd, DLE, evtl. vorhandene aufgeteilte Drehstromkreise für WaMa/Trockner/...) müssen einen 4pol. FI haben.
- Der FI darf nicht überlastet werden, was bei einem 25A-Typ und mehren LS leicht passieren kann.
Daher lieber 2 4polige 40A-FIs setzen, evtl. einen 2pol. 25A-FI für die Diele und den Raum der Verteilung.
@Spammer
Doch, hat er beantwortet. Bitte genau die Postings lesen, dann 2mal überlegen, noch einmal nachdenken und dann erst den Text abschicken. Bilder von Verteilungen findest du zuhauf im passenden Thread oder beim Suchhuhn, auf mich macht Dennis den Eindruck als könnte er eine blaue von einer braunen Ader unterscheiden.