  Hallo Freunde des Stroms,
wir haben in unserer Mietwohnung vor einigen Jahren den Durchlauferhitzer HDB-E 21 verbaut bekommen, zu meiner Überraschung hatte dieser keinen Umschalter zwischen Stufe 1 & 2 mehr, leider war ich bei dem Einbau nicht zu Hause, habe mir dann später die Anleitung heruntergeladen und musste lesen, dass man die Wassertemperatur durch hinzufügen von kaltem Wasser anpassen soll.
man erwärmt erst das Wasser mit knapp 18 kW und soll es dann wieder abkühlen.
Ich habe dann die erste Phase am Sicherungskasten ausgeschaltet und so war das Wasser erst mal angenehm warm und man spart Energie, denn er verbraucht nun nur noch 10 kW
Nun haben wir uns den Shelly 3EM von einem befreundeten, älteren Elektriker einbauen lassen und haben aber erst später gemerkt, dass wenn ich so wie immer nur die Automaten von Phase 2 & 3 drin haben, haben wir auf Phase 3 im Shelly einen Wert von - 5W, schalte ich alle Phase zu, wird auf Phase 3 einen Wert von 2 W angezeigt.
Es sind zu dem Zeitpunkt der...
2 - Sicherheitsdruckbegrenzer -- Stiebel Eltron HDB-E 18
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Sicherheitsdruckbegrenzer
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : HDB-E 18
S - Nummer : n/a
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : n/a
Typenschild Zeile 2 : n/a
Typenschild Zeile 3 : n/a
Kenntnis : Artverwandter Beruf
______________________

(habe die detaillierten Daten nicht zur Hand weil das ein Ferienhaus in Kroatien ist, also bitte nicht löschen)

Hallo, ich habe einen HDB-E 18 integriert und dieser löst alle 2-3 Tage den Sicherheitsdruckbegrenzer aus (kleinen weißer Knopf).
Was könnte die Ursache sein? ...








3 - Durchlauferhitzer Stiebel Eltron HDB-E21 Stromverbrauch -- Durchlauferhitzer Stiebel Eltron HDB-E21 Stromverbrauch
Das ging ja mal fix, habe heute an Stiebel Eltron folgendes geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben von unserem Vermieter den Durchlauferhitzer Typ HDB-E 21 eingebaut bekommen. Laut des Typenschildes hat das Gerät einen Anschlusswert von 21 kW. Die Informationen die man über das Gerät im Internet bekommt, ist die Temperatur auf 51°C fest eingestellt und durch zumischen von kaltem Wasser erreicht man die gewünschte Temperatur. Muss ich dann davon ausgehen, dass das Gerät dann immer die volle 21kW verbraucht, das wäre dann doch Energieverschwendung.
Was mich jedoch in dem Infoblatt verwirrt, ist die Angabe „Durch die elektronisch geführte Steuerung erfolgt eine automatische Anpassung der elektrischen Leistung“ Wieviel Leistung verbraucht das Gerät nun wirklich ??

Als Antwort bekam ich zurück:
Grundsätzlich kann man sagen,
Je größer die Auslaufmenge Warmwasser aus Ihrer Armatur ist umso größer ist die
Leistungsaufnahme des Gerätes.
Je kälter das zulauf Wasser ist umso größer ist die
Leistungsaufnahme des Gerätes.
Das Gerät schiebt immer so viel Leistung nach wie benötigt wird um die Auslauftemperatur von 55 Grad
zu erreichen (max. 21 KW).
4 - Tropfbildung bei Wasserdurchl -- Stiebel Eltron Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Tropfbildung bei Wasserdurchl
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : 072832 - 7471
Typenschild Zeile 1 : HDB 21
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo,

der Durchlauferhitzer meiner Mutter tropft. (OK, der Ihres Badezimmers...)

Es handelt sich um einen ca. 10 Jahre alten Stiebel Eltron HDB 21 (Details sieht Typenschild Bild 1)

Die Tropfen bilden sich an der Schraube, sichtbar in Bild 2.

Meine Frage - kann mir jemand sagen, ob so etwas reparabel ist (neue Dichtung oÄ?) Ich will nicht selbst reparieren; möchte nur vermeiden, dass uns der Installateur einen neuen andreht, wenn er reparabel ist.

Die Tropfen fallen im Moment nur in die Plastikabdeckung und von dort nach draußen, es besteht also keine unmittelbare Gefahr, auch wenn ich das Ganze natürlich behoben haben möchte.

Fragende Grüße,

Einuser / Sven





...
5 - Stufe eins heizt kaum -- Stiebel Eltron DLE HDB 21
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stufe eins heizt kaum
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DLE HDB 21
S - Nummer : 074193-7830-002926
Typenschild Zeile 1 : 0,4l Cu 1 MPa 10,5l/min
Typenschild Zeile 2 : 21kW 3/PE ~400V 50 Hz 31 A
Typenschild Zeile 3 : P15>=1100(Ohm)cm
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo!

Ich habe folgendes Problem bei dem oben genannten hydraulischen Durchlauferhitzer. Er hat zwei Schaltstufen "I" und "II".
Bei Stufe "I" wird das Wasser maximal handwarm und bei Stufe "II" richtig heiss.

Meiner Meinung nach müßte doch auf Stufe"I" auch wärmeres Wasser rauskommen als Handwarm.

Woran kann das liegen?

Danke schonmal!

Andreas ...
6 - SONS STIEBEL ELTRON HDB 21 -- SONS STIEBEL ELTRON HDB 21
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : STIEBEL ELTRON
Gerätetyp : HDB 21
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Mein Durchlauferhitzer heizt nur auf der zweiten Stufe.
Eingangs hatte er den Betrieb komplett eingestellt und war auch nicht mehr zur Mitarbeit zu bewegen.
In der Annahme, er sei komplett defekt, habe ich ihn mal auseinandergenommen und die Heizpatrone schlicht und ergreifend entkalkt. Sie sah auch wirklich übel aus.
Die Perlatoren in der Waschtisch- und Brausearmatur habe ich ebenfalls gesäubert.
Jetzt heitzt er zwar wieder, aber eben nur auf der zweiten Stufe. Auf der ersten kommt nur kaltes Wasser und auf der zweiten lauwarmes.
Hat irgendjemand eine Idee? ...
7 - Suche Kopierprogramm für Daten auf einer USB-HDD -- Suche Kopierprogramm für Daten auf einer USB-HDD
Moin,

naja Knoppix ist ja drauf ausgelegt, als Live-CD direkt von dieser betrieben werden zu können. Brauchst also nur einen hundsgewöhnlichen PC. Hab damit bislang zweimal zur Datenrettugn gearbeitet, sonst eigentlich auch gegen Null tendierende Linux-Erfahrung (ok, ein bisschen C-Anfänger-Programmierung auf 'ner Unix-Maschine, erforderte außer Login und Compileraufruf aber auch keine spezifischen Kenntnisse).
was dir halt klai sein muss, dit die Bennennung der einzelnen Platten/Partiotionen ala "hda1" als erste Partition auf dem Master des ersten IDE-Kanals, hdb[Z] = (IIRC) 1. slave, usb-geräte werden ggf. als scsi-gerät unter "sd[B][Z]" (B=Buchstabe, Z = Zahl) verbucht.

Gerade bei angeschlagener Hardware IMHO sehr empfehlenswert, erst einmal eine Kopie auf ein intaktes Laufwerk zu machen. Da Knoppix von CD booten kann (und ggf. die dd(_)rescue-daten von 'nem stick oder zweiten CD oder so laden kann), kannst auch die normalerweise in den Rechner gehörenden Platten solange abklemmen und nur mit zwei USB-Laufwerken arbeiten. Dann musst nur noch aufpassen, dass du nie niemals nicht quellen- und zielangabe vertauscht, sonst überschreibst deine Quelle.
Ansonsten einfach ausreichend große USB-Platte (das sollte dem Musiker seine Musik woh...
8 - in welchem Format zeichnen Festplattenreceiver auf? -- in welchem Format zeichnen Festplattenreceiver auf?

Wenn du die platte wieder so einbbaust, wie sie drin war, bemerkt keiner die aktion, und du kannst { HALT, edit by Gilb kleine illegale Anleitung entfernt! Bitte an Tsaphiel: Das nachfolgende Posting von Perl bitte beachten, bevor Du die folgenden Ratschläge vom DJ umsetzt! }

Du kannst knoppix booten

auf jeden fall die hdd nur lesen, nicht beschreiben!!!

ich würde knoppix von cd booten.

knoppix booten

du solltest die receiver-platte an deinen ide angeschlossen haben und eine leere usb hdd am pc haben

dann unter knoppix eine konsole öffnen

wenn deine usb platte sda ist, machst du


su root
mke2fs /dev/sda1

linux kann dateien über 4 gb nur auf EXT2 dateisistemen speichern

danach machste

mount /dev/sda1
cd /mnt/sda1

angenommen, deine receiver-platte ist /dev/hdb dann gibst du nun ein

cp /dev/sdb pladdenimage

danach dann, wenns kopiert ist

cd /
umount /dev/sda1

nun mit shutdown -h now knoppix runterfahren, receiverpladde back in den receiver, usb platte ausstecken, windows booten

um nun die imagedatei vo...
9 - Hilfe gesucht für die Anschlussbelegung vom Splitter zum DSL-Modem -- Hilfe gesucht für die Anschlussbelegung vom Splitter zum DSL-Modem

Ist ein stinknormales Netzwerkkabel, benutzt werden aber nur die Adern 4 und 5 (1.Paar), Einfach 1:1 durchverbunden.

Alternativ auch in der Bedienungsanleitung nachzulesen: Link
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hdb eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hdb


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182600321   Heute : 2305    Gestern : 8058    Online : 86        27.12.2024    7:54
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0491549968719