1 - Soll Temp. -18°C Ist -30°C -- Gefrierschrank Liebherr GTP 2626




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Soll Temp. -18°C Ist -30°C
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTP 2626
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,
meine Gefriertruhe kühlt auf -30°C, obwohl nur -18°C eingestellt sind.
Als erstes habe ich den Temperaturfühler ausgebaut und mit gekühltem Alkohol gemessen. Bei -7°C waren es 21,4kohm, bei -14° 35kohm usw.
Also hab ich die Platine im Griff erneuert. Leider war nach nur einer Nacht meine Hoffnung dahin, die Truhe hatte wieder -30°C (gemessen mit der Wetterstation in der Truhe) und am Griff zeigte die Truhe -18° und der Alarm piepte. Durch Zufall habe ich dann direkt den Fühler gemessen und es waren wirklich nur ca. 25kohm bei -30°C. Also habe ich mir heute einen neuen Fühler bestellt.

Und jetzt kommt meine eigentliche Frage habe ich ev. einen Fehler beim Einbauen des Fühler gemacht? im Normalbetrieb friert der Fühler ja fest, muss ich da vorher Wasser rein füllen damit er richtig misst?

Hier noch ein Hinweis für Hobby Schrauber, die angezeigte Temperatur am Griff hat nichts mit der Temperatur vom Fühler zu tun! Hab aus Jux einen Poti mit einer eingestellten T...
2 - Friert nicht -- Liebherr Gefrierschrank
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Friert nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 1 : GN 2853 20
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo Experten,

ich habe einen Liebherr Gefrierschrank GN 2853 Index 20
mit NoFrost.
Seit Kurzem geht er nicht mehr richtig.
oberhalb der 1. Schublade oben ist alles eingefroren.
Die unteren Schubladen frieren nicht richtig.

Was kann es sein ?
Versuche es gerade abzutauen indem ich den Strom abgeschaltet habe.
und später wieder einzuschalten

Danke für die Tipps im Voraus ...








3 - friert nicht -- Kühlschrank Liebherr CUP 2221
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : friert nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUP 2221
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo!
Seit kurzem funktioniert der Kühlschrank (Kaufdatum: 2010) bei meinem Vater nicht. Davor, sagt der Vater, hat er ein Paar Tage ständig gebrummt (gearbeitet) und in der Küche war sehr warm. Als ich kam, war die schwarze Halbsphäre heiss. Danach hat Külschrank bei uns nicht mehr funktioniert.
Was würden Sie raten?
1. Lohnt sich die Reparatur?
2. Wenn ein neuer KS, dann welcher würden Sie heute raten (ca. 1,60-1,70 m hoch, mit Gefrierfach)?
Gucken Sie bitte das Foto, vllt. können Sie etwas hilfreiches sehen.
Gruß, Gennadiy ...
4 - Kühlteil vereist -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KGBNes3846
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil vereist
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGBNes3846
S - Nummer : 9952052-03
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo,

seit einigen Tagen vereist das Kühlteil meins Liebherr KGBNes3846 Biofresh Kühl-Gefierkombination; Ein Techniker war bereits da. Temperaturfühler sind alle in Ordnung. Laut seiner Aussage liegt es an der Elektronik. Um genauer zu sein an einem festsitzenden Relais.

Der Kühlteil vereist da der Kühlschrank nicht mehr abschaltet wenn die Zieltemperatur von 8 Grad erreicht ist. Das merkt man auch wenn der Kühlteil bewusst ausgeschaltet wird. Er läuft dann weiter. Wie vom Techniker gezeigt, reicht ein leichtes Klopfen mit dem Schraubenzieher auf die Platine bzw. auf irgend ein Bauteil aus um dadurch das Teil, welches festsitzt zu lösen und den Kühlschrank damit auszuschalten. Er läuft dann wieder 2 - 3 Tage normal aber kühlt dann wieder unter den Gefrierpunkt runter und friert meine gesamten Lebensmittel ein.

Da ich mir die 100€ für die gesamte Elektronik gerne sparen würde, würde ich gerne nur das betroffene Relais tauschen. Leider finde ich keinen Schaltplan um das Bauteil genau zu identifizieren. Ich tippe auf das große schwarze ...
5 - Nur das Gefrierfach kühlt -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KSDves 4632 Index 24/001
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Nur das Gefrierfach kühlt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSDves 4632 Index 24/001
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen.
Ich habe diesen Kühlschrank seit 15 Jahren. Er hat die Maße 179,5 * 75 cm und ist (ja, mit einer Lüftung nach oben) eingebaut. Ein neuer Kühlschrank von Liebherr ist 6 cm höher, ich müsste die Küche umbauen. Abgesehen davon, dass ich nicht gerne Sachen entsorge, die noch zu reparieren sind.

Symptome:
Der Kühlschrank hat über Wochen gekühlt wie der Teufel, es waren immer so um die 2 Grad im Kühlteil. Der Gefrierer friert normal vor sich hin. Ich hatte überlegt, den Thermostat zu tauschen, hatte aber ja Zeit.
Weil er genervt hat, habe ich ihn ausgeschaltet und über Nacht vergessen wieder einzuschalten. Etwa 7 Stunden.
Ergebnis: Seitdem kühlt das Gefrierteil weiterhin aber der obere Kühlschrank wird nicht kalt. Auch ein überbrücken des Thermostats bringt es nicht, er hat eine kleine Fläche gekühlt, aber das wars. Wenn der Kompressor anspringt wird das hintere Gitter oben sehr heiss, der Kompressor kamm mir auch sehr heiss vor.

Woran könnte das liegen?

G...
6 - Sporadischer Ausfall -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CBPes 3656-20B
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Sporadischer Ausfall
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBPes 3656-20B
S - Nummer : 23.769.752.3
FD - Nummer : 9988732-02
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
______________________

Hallo,

Kühl- und Gefrierteil des Gerätes fallen sporadisch aus. Aufall heißt: Die Temperatur im Gefrierteil steigt an und igendwann ertönt der Alarm. Nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde und sich erwämt hat, kann man es wieder in Betrieb nehmen; es arbeitet dann bis zum nächsten Ausfall normal weiter.

Erwärmt heißt: Nach derzeitigem Forschungsstand muß die Temperatur im Gefrieteil über 0°C ansteigen. Bei leerem Gefrierfach und offener Tür klappt der Neustart schon nach 1 h; wenn man die Türe zu läßt kann es auch einen halben Tag dauern, bis er wieder läuft. Laienhaft ausgedrückt entstand für mich der Eindruck: Der Verdampfer im Gefrier-Teil "friert ein" (- Geht das überhaupt? -) oder er verstopft gelegentlich (- Hört sich ebenso unplausibel an -).

Sporadisch heißt: Das Ausfall-Intervall liegt im Bereich vom minimal 1 Tag bis zu 4 Wochen.

Weitere Randbedingungen: Ist das Gerät ausgefallen, läuft der Kompressor ständi...
7 - Ungleichmäßige Kühlung -- Kühlschrank Liebherr KIB 2550
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Ungleichmäßige Kühlung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIB 2550
Typenschild Zeile 1 : 111 524
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,
Mein lieber Herr Kühlschrank mach mir etwas Sorgen.
Das Gerät dürfte über 10 Jahre alt sein...
Es handelt sich um einen Einbaukühlschrank ohne Gefrierteil mit Biofresh. Der Kühlraum ist zweigeteilt. Unten zwei Schübe über einander, dann die Zwischenwand, drüber nochmals 2 Schübe neben einander.

Fehler:
Unterhalb der Zwischenwand friert alles was im OBEREN Schub ist ein. Oberhalb der Unterteilung sagt das Thermometer(eingebaut- display oberhalb der Tür) 7-10 Grad je nach Lust und Laune. Mittlere Einstellung.

Der Kompressor wird heiß- so heiß daß ich nicht durchgehend die Hand draufhalten kann.

Nachts zwischen 3-5 geht alle paar Tage der Alarm los... entzückende Eigenschaft, das könnt Ihr mir glauben.

In der Vergangenheit gab es schon mal ein Problem das hiermit glaube ich nicht verwandt sein kann.. könnt mich gerne korrigieren... Wackelkontakt auf der Hauptplatine, bei Erschütterung auss...
8 - Gefrierschrank Liebherr GTS 2583 Index 3 -- Gefrierschrank Liebherr GTS 2583 Index 3
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2583 Index 3
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Meine Kühltruhe will nach dem Urlaub nicht mehr.

Wenn die Taste Superfrost betätigt wird, so friert auch alles ein,
wenn aber die Superfrost-Funktion abgeschaltet wird, so taut alles wieder auf. Die Alarm-leuchte bleibt dabei aus.

Vor dem Urlaub hat Sie noch tadellos funktioniert. ...
9 - Kühlschrank Liebherr CUP/a/es 3553 Index 20/001 -- Kühlschrank Liebherr CUP/a/es 3553 Index 20/001
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUP/a/es 3553 Index 20/001
S - Nummer : 9989018-00
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Unser freistehender Doppeltür-Kühl-Gefrierautomat von Liebherr - 70820302-00; CUP/a/es 3553- ist jetzt ca. 28 Monate alt und das Problem ist, dass der Kühlbereich viel zu kalt ist. Alles friert ein: Milch, Butter, etc. Der Temperaturregler war immer auf 5 Grad gestellt und jetzt auf einmal friert alles und obwohl ich ihn wärmer gestellt habe und die Temperatur zeigt, dass es im Kühlschrank angeblich 9 Grad sind, wird er einfach nicht wärmer. Das Gefrierteil läuft einwandfrei. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, vielleicht hatte jemand auch mal dasselbe Problem und weiß jetzt vielleicht wie ich es schaffen kann mit ganz geringen Kosten (Student), alles wieder zum laufen zu bringen. Ach, das wäre toll!
Vielen Dank! ...
10 - Kühlschrank Liebherr 5 6125 4 -- Kühlschrank Liebherr 5 6125 4
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 5 6125 4
S - Nummer : 996418-02
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : KGT 2643 Index 24B / 001
Typenschild Zeile 2 : Klasse SN-ST
Typenschild Zeile 3 : Bruttoinhalt 252L
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo!

Ich habe das Typenschild sicherheitshalber als Datei (Foto) eingefügt.

Ich habe zwei Probleme mit diesem Kühlschrank.

1. Nach dem Abtauen des Gefrierteiles, friert er nicht mehr.
2. Das Kühlteil funktioniert nur, wenn man vorne oben daraufklopft.

Ich vermute, dass der elektronische Teil (vorner Oben) einen Wackelkontakt hat bzw. ein Kontakt oxidiert ist.

Kann mir jemand von euch veraten, wie ich die Abdeckung vom elektronischen Teil öffen kann?
Ich würde die mir gerne mit meinem Freund (Elektiker) mal anschauen, ob ich den Kontaktfehler finde.

Bin natürlich für andere Fehlervermutungen und deren Lösungvorschläge sehr dankbar. ...
11 - Kühlschrank zu kalt? -- Kühlschrank zu kalt?
Hallo zusammen,

wer kann mir helfen? Ich habe mir einen Liebherr Kühlschrank KIV 3244 angeschafft - und irgendwie erscheint er mir zu sehr zu kühlen! Ich habe den Regler auf 1 stehen und trotzdem friert an der Rückwand das Kondenswasser fest. Die Temperatur habe ich auch gemessen: ca. 5 Grad. Ist das nicht zu kalt? Mein alter Kühlschrank war wohl schon zu lange defekt, deswegen mag ich meinem Kälteempfinden nicht so recht trauen.
Bitte, kann mir einer weiterhelfen? Ich möchte die Garantie nicht gern verfallen lassen.

Gruß an die Forumleser,
Eishexe...
12 - Kühlschrank Liebherr KSD 2314-5 -- Kühlschrank Liebherr KSD 2314-5
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD 2314-5
______________________

Hi All


Bei meinem o.g. Gerät, friert der Kühlschrank nicht mehr und das Gefrierschrankteil kühlt zwar noch, es ist aber aufgetaut. Außerdem macht der Kühlschrank kein Motorgeräusch mehr.
Im Kühlraum hat das Gerät einen Regelthermostaten, der steht auf drei.

Kann mir jemand sagen ob sich eine Repatur lohnt und falls nicht, kann mir jemand ein gutes Gerät empfehlen, in der Preisklasse 250-400€

Danke im Vorraus ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Friert Nicht Liebherr eine Antwort
Im transitornet gefunden: Friert Nicht Liebherr


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418103   Heute : 2601    Gestern : 7490    Online : 321        28.11.2024    14:40
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0212450027466