Gefunden für devi - Zum Elektronik Forum





1 - Anzeige am devireg 550 tot -- DEVI DeutschlandGmbH devireg 550




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstiges
Defekt : Anzeige am devireg 550 tot
Hersteller : DEVI DeutschlandGmbH
Gerätetyp : devireg 550
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Ich benötige dringend Hilfe bei meinem devireg 550, da ich einen Wasserschaden habe und den Fußboden trocknen möchte.
Hatte die Fußboden-Heizung länger nicht eingeschaltet. Nach dem Einschalten war die Anzeige ganz schwach, und es waren auch nicht alle Zeichen sichtbar.
Ich habe das Oberteil abgeschraubt und vom Unterteil abgezogen (das ist ja mit dem Unterteil über 8 lange Stifte verbunden), alles abgesaugt und wieder zusammengesteckt. Bevor ich es wieder zusammen geschraubt habe, habe ich die Verbindung zusammengepresst und dabei nach allen Seiten verkantet.
Dabei war es mir gelungen, eine „normale“ Anzeige zu sehen (vollständiger Ring, Anzeige 5.6; die Anzeige konnte ich z.B. auf 7.0 verstellen). Es war aber nur kurze Zeit stabil.
Das Ganze sieht nach einem Wackelkontakt aus. Nun stehe ich auf dem Schlauch. Was kann ich machen? Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte.
Reiner

...
2 - Elekt. Thermostat für Eisfreihalter gesucht... -- Elekt. Thermostat für Eisfreihalter gesucht...
Ich seh' da gar kein Problem...
Lange bevor das HT-Rohr aufgibt, regelt sich das Heizband 'runter, sofern es sich nicht um ein Hochtemperaturheizband handelt...
Das Devi dph10 ist da durchaus geeignet.
Wichtiger wäre mir, dass die Dämmung des Rohres richtig gemacht ist und nicht voll Wasser laufen kann...
Soll der Gully auch beheizt werden?

Und ja, ich meine ein Alu-Klebeband, sowas in der Art:
http://www.amazon.de/Devi-Alufolie-.....G0V46

Bei Rohren größer DN50 klebe ich davon zwei Streifen längs (außen) auf die Rohrunterseite, dann das Heizband mittig druff und nochmal mit einem Streifen längs verkleben.
Somit hast Du eine effektive Wärmeverteilung auf der unteren Hälfte des Rohrquerschnitts.
Gefühlt reicht bei einem HT-Rohr DN70 ein Strang Heizband. ...








3 - Lampe defekt durch falsche Verkabelung? -- Lampe defekt durch falsche Verkabelung?
Einen schönen guten Tag in die Runde,

ich wohne in einem Berliner Mietshaus, in das zum Ende des Krieges eine Luftmine gerauscht ist und das '52 wiederaufgebaut wurde. Der damaligen "Pionierstimmung" ist es wohl auch geschuldet, dass es in dem Haus keinen rechten Winkel gibt und leider auch die Elektroinstallation nicht mehr ganz dem heutigen Standard entspricht (Motto: Sei froh, das Draht da ist, die Farbe ist erstmal egal).

Ich habe vor gut zwei Jahren meine Wohnung in diesem Haus bezogen und unter anderem eine neue Wohnzimmerdeckenleuchte installiert. Den für diese Leuchte zuständigen Schalter habe ich damals durch einen Dimmer ersetzt. Die Leuchte verfügte über sechs 40 Watt / 230 Volt Lampen.

Bei der damaligen Installation standen für die Leuchte zwei Kabel zur Verfügung, die aus der Decke kamen. Ein graues und ein braunes Kabel. In Ermanglung eines Phasenprüfers bzw. Zweipolprüfers, ging ich davon aus, dass es sich beim braunen Kabel um Phase und beim grauen Kabel um den Nullleiter handelt.

Bei dem Schalter lachten mich jedoch zwei schwarze Kabel an. Dummerweise hatte ich mir nicht gemerkt, wie diese am ursprünglichen Schalter verkabelt gewesen waren, so dass ich diese "auf gut Glück" an den Dimmer anschloss. Die Insta...
4 - Steuerung tot -- Devi Devireg 550
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerung tot
Hersteller : Devi
Gerätetyp : Devireg 550
S - Nummer : 129556
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

Meine Fussbodenheizung vom Typ Devireg 550 hat sich nach der Sommerpause verabschiedet.
Die Steuerung hat keine Anzeige mehr, Display zeigt nichts mehr an und die Heizmatte wird nicht mehr warm.
Die Netzspannung liegt noch an, aber das Relais schaltet nicht mehr.
Kann mir evtl. Jemand einen Tipp geben, ob man die Steuerung wieder reparieren kann, oder eine neue nötig ist?

Vielen Dank für Eure Hilfe. ...
5 - Keine Kommunikation -- Drucker Samsung SCX-4300
Geräteart : Drucker
Defekt : Keine Kommunikation
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SCX-4300
Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Leute,

ich habe ein Problem mit einen max. 2 Jahre alten Samsung-Office-Drucker des Typs SCX4300. Leider nimmt er keine Kommunikation mehr mit dem PC (oder beliebigen anderen PCs) über die (einzige) USB-Leitung auf.

Hinzu kommt, dass die Status-Anzeige dauerhaft rot aufleuchtet und (lt. Display) einen leeren Toner beanstandet - obwohl er noch immer direkte Kopien (ohne PC) am Office-Drucker durchführt.

Vielleicht hat ja jemand von euch gleiche Erfahrungen gemacht und kann mir bestätigen, dass mit neuem Toner diese Probleme beseitigt sind.


Danke & Ciao
- Devi -
...
6 - nichts auf dem Papier -- Drucker EPSON Aculaser C900
Geräteart : Drucker
Defekt : nichts auf dem Papier
Hersteller : EPSON
Gerätetyp : Aculaser C900
Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Leute,

habe einen handlichen Laser-Drucker von Epson überlassen bekommen. Leider ist bei jedem Versuch einen Druckauftrag zu Papier zu bringen NICHTS ausser ein paar ganz schwachen Schattierungen auf dem Papier zu sehen. Zudem kommen die Blätter noch nicht mal mehr ganz aus dem Drucker heraus (sie bleiben nämlich die letzten 4 cm 'darin stecken). Somit wird jeder Druckversuch mit einer Fehlermeldung "Papierstau - Abdeckung AB" abgeschlossen.

Aufgefallen ist mir hierbei jedoch, dass sich die (von mir in Auftrag gegebenen Testseiten) auf der Walze in dem aufklappbaren Seitendeckel in farbenfroher Vielfalt wiederfinden?!

Da dies nicht so wirklich mein Metier ist, bin ich auf euch Profis angewiesen und freue mich natürlich über jede Anregung!

Schon 'mal Danke
Devi

...
7 - defekter Transistor -- Devi Devireg 550
Geräteart : Sonstige
Defekt : defekter Transistor
Hersteller : Devi
Gerätetyp : Devireg 550
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Kollegen,

ich habe eine Frage zum Topic:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Bei meinem Fussbodenheizungsregler Devireg 550 war auch der Kondensator 1µF / 250V AV defekt und hatte ausgelötet gemessen, nur noch 330nF.
Diesen Kondensator habe ich erneuert. Das Relais zieht jetzt wieder an. Aber es zieht bereits ohne aufgestecktes Steuerteil an und bleibt bei aufgesteckten Steuerteil auch an. Das Steuerteil funktioniert wie gewohnt, das Heizsymbol geht entsprechen an bzw. aus wenn die gewünschten Temperaturen erreicht sind. Ich habe die Leistungsplatine untersucht um andere Bauelemente zu finden welche noch defekt sein könnten.
Laut der Zeichnung habe ich alles überprüft was im Steuerkreis vom Relais hängt. Übrig bleibt der Transistor 1BW45, welcher das Relais steuert. Alle anderen R´s und C´s sind i.O. Nun habe ich nach einer Beschreibung oder Erstatztyp für den Transistor im Internet g...
8 - kein Heizstrom -- Devi Devireg 550
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Heizstrom
Hersteller : Devi
Gerätetyp : Devireg 550
S - Nummer : 19150005
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

wir haben im Bad eine Fliesentemperierung (http://devi.danfoss.com/germany) in Form einer Dünnbettheizung. Die Heizmatte hängt an einem Regler, der die Matte entsprechend der Wärmekapazität des Raums/Bodens sowie der eingestellten Schaltzeiten über ein Relais einschaltet.
Im letzten Winter war die Heizung oft kalt, obwohl ein Symbol "Relais angezogen" dargestellt wird und auch zu Beginn ein leises Klacken zu hören ist. Beim Öffnen habe ich festgestellt, dass ein leichtes Schnippen gegen das Gehäuse das Relais zum (vermuteten) vollständigen Anziehen bringt, d.h. Relais zieht an und klackt leise, aber Strom ~0A, danach Schnippen in Kontaktrichtung des Relais und sofort reproduzierbar ein Strom von 1,9A (450W/230V).

Also habe ich entsprechend dem Aufdruck (Foto Relais und Datenblatt beigefügt) das nächste verfügbare Relais mit 16A Schließer und 24V Spulenspannung beschafft. Vor dem Einlöten habe ich aber die Spulenspannung gemessen nur 13,5V gemessen und mir gedacht, dass...
9 - Drucker HP Laserjet 2200 -- Drucker HP Laserjet 2200
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 2200
Chassis : C7064A
Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Leute,

ich habe o.g. Laserjet mit folgenden Defekt geschenkt bekommen:

Nach dem Einschalten leuchten permanent alle 3 LED's. Sobald ich die beiden Taster zeitgleich drücke, blinken alle 3 LED's. Der oft zitierte Enigine-Test ergibt tatsächlich noch einen Ausdruck mit waagerechten Linien (wobei das Papier auch warm ist, sobald es den Drucker verläßt).

Hat einer von euch eine Idee, wie ich dieses "Schmuckstück" in meine Dienste stellen kann?

Danke
-Devi- ...
10 - TV Grundig M72-105/9 IDTV/PIP -- TV Grundig M72-105/9 IDTV/PIP
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105/9 IDTV/PIP
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Hallo Leute,

habe o.g. TV geschenkt bekommen (da funktionslos). Auf den ersten Blick habe ich festgestellt, dass die Kaskade einen Riss hatte und es dort bis zum autom. Ausschalten (nach wenigen Sekunden) mächtig spratzelte.
Schnelle Schlussfolgerung: Eine neue Kaskade muss her - gesagt/getan. Nach wenigen Tagen diese ausgetauscht und wie durch ein Wunder es kam ein tolles Bild.
Da ich leider ein kleines Spielkalb bin, habe ich alle Menü-Funktionen per Fernbedienung ausprobiert. Alles funktionierte prima bis zu dem Moment, an dem ich die Helligkeit hochgetastet habe - denn dann ging er aus und seit diesem Moment nicht mehr an.
Er bemüht sich nur noch für 2 Sekunden nach dem Einschalten Hochspannung aufzubauen (man hört nämlich etwas am Hochspannungskabel spratzeln) und dann wieder die gewohnte Ruhe und keinerlei Funktion mehr.

So. nun bin ich mal wieder auf Eure Tipps angewiesen und über jeden dieser sehr dankbar!

Ciao
Devi ...
11 - Drucker HP OfficeJet G55 -- Drucker HP OfficeJet G55
Hallo "44656e",

evtl. die Kontaktflächen der Druckpatrone mit einem in Spiritus getränkten Q-Tip sauberreiben und nachschauen, ob auch alle Kontaktstifte der Gegensteckverbindung in einheitlicher Höhe die Kontaktierung ermöglichen könnten.

Aber nun noch einmal in eigener Sache:
Bei meinem baugleichen Gerät wurden mir ja die Kabel zweier Motoren zerbissen. Könntest du mir evtl. die Pinbelegung des schwarzen und grünen Kabelstranges durchmessen und mir mitteilen, damit ich meine Kiste wieder zum Laufen bringen kann?

Ciao
Devi ...
12 - SONS HP OfficeJet G55 -- SONS HP OfficeJet G55
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HP
Gerätetyp : OfficeJet G55
Kenntnis : artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Leute,

als ich den vor wenigen Wochen vorübergehend in den Keller verbannten o.g. OfficeJet nun wieder an einem anderen Ort in Funktion setzen wollte, ging (gar) nichts mehr. Besser gesagt die Patrone lies sich nicht mehr aus der Ruheposition fahren - so auch die Fehlermeldung.

Nachdem ich das Gerät aufgeschraubt hatte, konnte ich meinen Augen kaum trauen , es hatte sich eine (inzw. verendete) Maus dort in der hinteren rechten Ecke eingenistet und um ihr Nest herum hat sie alle Kabel zerbissen .

So, nun benötige ich entweder ein Ersatzkabelbaum bzw. einen Verdrahtungsplan. Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben?

Ciao
Devi

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
13 - LCD TFT NEC LCD-1810 -- LCD TFT NEC LCD-1810

Hallo nabruxas,

vielen Dank für deinen Tipp, doch der Inverter funktioniert! Man kann die Röhren leuchten sehen - doch leider regt sich nichts auf dem Display. Es wechselt lediglich den ganzen Bildschirm von fast auf komplett schwarz für kurze Zeit beim Umschalten von BNC auf HDD15.

Nun benötige ich Hilfe, da ich nicht weis, warum das Display nichts von sich gibt!

Devi ...
14 - Monitor Iiyama VM Pro 451 ( A902MT n) -- Monitor Iiyama VM Pro 451 ( A902MT n)
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : VM Pro 451 ( A902MT n)
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Fachleute,

dieser schöne Iiyama-Monitor erzeugt nach kurzer Aufwärmzeit ein zitteriges, verschwommenes Bild (unabhängig von der Auflösung).
Horizontale Linien (von z.B. eines Testbildes) sind klar und scharf erkennbar, die vertikalen Linien hingegen ähneln eher einem Sägeblatt mit dessen Verzahnung.
Man hat somit das opjektive Empfinden, als ob sich das Bild konsequent links/rechts schütteln würde.

Kann mir jemand einen Tipp zur Fehlerbeseitigung mitteilen?

Devi ...
15 - SONS Sanyo PLC-8815E -- SONS Sanyo PLC-8815E
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : PLC-8815E
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Vermutl. Sync.-Probleme bei Sanyo-Beamer: PLC-8815E

Habe hier einen ca. 6-7 Jahre alten Beamer der Medium PROex-Serie, der vermutl. hor. Sync.-Probleme hat. Denn er projiziert permanent ein etwas schwächeren, leicht nach links versetzten Schatten zum Originalbild hinzu.

Bin natürlich für jeden Tipp dankbar!

Devi ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Devi eine Antwort
Im transitornet gefunden: Devi


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182387191   Heute : 1924    Gestern : 6874    Online : 635        24.11.2024    11:00
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0262229442596