Gefunden für 100a siemens - Zum Elektronik Forum |
1 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| |||
2 - Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD? -- Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD? | |||
Was ist denn hier los???
Das ist ein stinknormaler Zählerschrank der 60er Jahre, so zu abertausenden verbaut/aufgebaut. Der damals übliche LS-Schalter war die Siemens W-Reihe, und selbst dann ist noch bestimmt 5cm Platz bis zur Tür, wie man auch auf dem Foto unschwer erkennen kann. Erkennbare Mängel: Unsachgemäßer Anschluß von N und PE der neuen Wohnungszuleitung. Presskabelschuhe offensichtlich mit dem Seitenschneider/Meißel zum halten gebracht. 4x16 mit 100A im NH-Verteiler übersichert. Ansonsten: Einem FI einbau steht aus sicht der Zählerverteilung bzw. der abgehenden Leitungen nichts im Wege. ... | |||
3 - Unterverteilung 125A, Besonderheiten -- Unterverteilung 125A, Besonderheiten | |||
Hi andi,
Zunächst einmal: Für alles oberhalb von 100A würde ich in deinem Fall nicht mit Hutschienentechnik arbeiten - Weil ganz ehrlich: 70mm² an einen Schalter für Hutschiene anschließen sind sicher kein Vergnügen! Und gute Leistungsschalter (ich persönlich verwende nur EATON/moeller, in deinem Fall wäre das Serie NZM) sind was Qualität, Leistungsfähigkeit und Lebensdauer angeht, diesem Hutschienenschalter ganz klar überlegen, ganz abgesehen davon, dass ein Leistungsschalter eh viel besser ist, als Sicherung+Lasttrenner. Falls du Letzteres möchtest: Von EATON gibt es auch Lasttrennschalter, die praktisch baugleich mit den Leistungsschaltern sind, nur eben ohne Auslöser (Serie N) Falls du unbedingt Siemens verwenden möchtest - die haben auch Leistungsschalter im Programm! Übrigens ist es nicht verkehrt, im Schrank einen Platz für einen weiteren Leistungsschalter einzuplanen, das erleichtert eventuelle spätere Erweiterungen oder Umbauten! Ein weiterer Vorteil: Mit einem Leistungsschalter kann auch der N vor Überlast und Kurzschluss geschützt werden. Das ist in Gebäuden mit hohen Kapazitiven Lasten zunehmend empfehlenswert (z.B. Bürogebäude mit vielen Computern). | |||
4 - motor error 23 -- Waschmaschine Siemens xls 100a | |||
Geräteart : Waschmaschine Defekt : motor error 23 Hersteller : Siemens Gerätetyp : xls 100a Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Guten Tag, Meine Waschmaschine springt immer vom schleudern ins auf locken kann mir da jemand helfen ? Danke schon mal ... | |||
5 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2. | |||
Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass hier im Forum nicht allzu viele gibt, die sich pysikalisch mit Leitungsschutzschaltern und Erwärmungsvorgängen besser als wir auskennen
(Der Satz soll nicht böse gemeint sein! ) Zum C20 Nach VDE 0298-4 ist eine Leitung in Verlegeart C bei 2 belasteten Adern bei 30°C Umgebungstemperatur mit 19,5A belastbar, geht man von einer Umgebungstemperatur von 25°C kann man den Korrektur Faktor von 1,06 ansetzen daraus folgt 20,67A also man kann einen 20A LSS einsetzen. Was mich aber noch stutziger macht, sind die I²t-Kennlinen aus dem Siemens Katalog (S32ff) http://cache.automation.siemens.com.....4.pdf S33/35pdf Bedeutet das jetzt, dass ein 5SY6 (C16) bei 100A Kurzschlusstrom sowieso nur 100A²t durchlässt und somit weit unter den 29756,25A²t liegt, welche die Leitung verkraftet. ... | |||
6 - Unterschiede - Änderungen Wandel der Zeit Schmelzsicherungen -- Unterschiede - Änderungen Wandel der Zeit Schmelzsicherungen | |||
Hallo Leute,
habe heute Nachmittag damit verbracht mit Herstellern von NH/GG Sicherungen zu telefonieren, diese wiederspiegeln natürlich nur die aktuellen Sicherungen und nichts zu meinen alten Raritäten: 1. Siemens Laut deren Aussage gibt die Kennlinie 63A nach 1 Stunde ca. 85 Ampere an (gem. Norm Auslösung innerhalb einer Stunde bei 1,45x). Die Prüfung der Sicherung erfolgt mit dem großen Prüfstrom bei 1,6x unter Laborbedingungen, die VDE 636 Zusatzprüfung unter Praxisnahen Bedingungen (30°C, geschlossenes Behältnis) ergibt den Abschaltwert von ca. 1,45x I2 innerhalb einer Stunde. Der Nichtauslösestrom beträgt allerdings bei Schmelzsicherungen 1,25x 2. Hersteller SIBA Bei denen kommt bei 63A nach 2,75 Stunden (166min) ein Wert von 85 Ampere raus - konnten sich nicht erklären warum der gegenüber Siemens abweicht obwohl die gleiche Norm gilt (diese Sicherung liegt dann bei 100A nach 1 Stunde); hier dann Wert 1,6 (absoluter Ausschaltwert); allerdings wurde darauf hingewiesen, daß die Sicherung nach den 166 min nur noch mit 53A belastet werden kann, damit diese keinen Schaden nimmt (bei denen gilt ein Reduktionsfaktor gemäß den Selektivitätseigenschaften von 1,6; d. h. man muß den Kennlinienwert durch 1,6 (Überstromwert) teilen, dann hat man den... | |||
7 - Vorsicherung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) -- Vorsicherung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) | |||
Aber was hat dann der ganze Abschnitt für einen Sinn?
Siemens gibt z.B. für sein FI Modell 5SM33446 eine Kurzschluss-Vorsicherung von max. 100A an. Aber wenn man eh wieder gegen Überlast mit 40A absichert, ist diese Angabe doch total Überflüssig. Mfg Zille ... | |||
8 - WM bekommt kein wasser -- Waschmaschine siemens wxt 100a | |||
Geräteart : Waschmaschine Defekt : WM bekommt kein wasser Hersteller : siemens Gerätetyp : wxt 100a Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ hallo leute bin neu hier im forum. ich möchte euch kurz mein problem von der waschmaschine meiner eltern beschreiben. die waschmaschine läst sich einschalten (programm wählen) läuft auch an aber ma hört kein wasser in die waschmaschine fliesen. den Aquastop hab ich schon gereinigt aber ohne erfolg. was kann das für ein fehler sein? mfg koma16 ... | |||
9 - Verteiler neu auflegen, Tips und Vorschläge gesucht. -- Verteiler neu auflegen, Tips und Vorschläge gesucht. | |||
Klar ist es Zulässig, einen stromkreis nur mit LS abzusichern, sofern a:) die Abschaltkapazität des LS nicht überschritten wird und b:) kein FI erforderlich ist.
Ich persönlich setze aber immer zusätzliche Gruppensicherungen: 50A Vorsicherung: LS bis D25, B35 oder A/R/Z40 80A Vorsicherung: LS bis D50, A/B/R/Z63 100A Vorsicherung: LS bis D63, C80 u.s.w! Mit anderen Worten: Ich würde das schon vorsichern, entweder mit gL25A oder gL35A Neozed-Sicherungen in Neozedlasttrennern Mit Schubladenmechanik (z.B. Siemens 5SG7-132). Weiterhin sind, sofern bzgl. Netzform möglich, FI einsetzen! Weiterhin sollten Stromkreise mit Schukosteckdosen möglichst nicht mit B/C16 abgesichert werden, da diese mitunter erst bei über 23,2A auslösen und daher die Schukosteckdosen, die keine große Leistungsreserve haben, nicht gut schützen. B/C13 (die im Schnitt bei 16-17A auslösen) schützen sie hingegen sehr gut. Eine weitere Alternative ist K16 oder der Austausch der Schukostecker bei Leistungsgeräten wie Wäschetrocknern auf CEE16/1 blau. Alle geeigneten Stromkreise benötigen FI-Schutz - man sollte für Außenanlagen einen eigenen FI vorsehen, da sonst jeder durch einen einfachen NPE-Schluss die Stromversorgung unterbrechen könnte! Die alten LS würd... | |||
10 - Lautsprecher Auslösecharakteristik G -- Lautsprecher Auslösecharakteristik G | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 30 Jun 2007 00:27 geschrieben : Oh, die guten alten AEG... die kenne ich aus der Schule, Labprausstattung, Baujahr so um 1980. Die haben unzählige Schaltspiele durch rohe Schülerhände übelgenommen und halten nicht mehr wahnsinnig gut auf "ein", sonst waren sie noch ok. Also auch noch weiterverwendbar? Zitat : Trumbaschl hat am 30 Jun 2007 00:27 geschrieben : Was ist das für ein Mörder-FI? F&G? Der wirkt sogar für 80mm Bauhöhe fett... Ich mach morgen bei Tageslicht nochmal nen Foto von dem Verteiler, dann kann man das hoffentlich lesen. Das Blitz-Foto war beim letzten Einsatz des Verteilers irgen... | |||
11 - Kondensator -- Kondensator | |||
@Perl
Danke ! Ich habe einen Siemens 9900uF 350V, der hat echte M5. Der oben beschriebene definitiv nicht ! @Bastler 27000uF 50V 30000uF 40V 240000uF 7,5V Keine Ahnung wo die drin waren, habe ich billig gebraucht gekauft. 100000uF 20V Von denen habe ich 5 Stück aus einem stabilisierten 100A 10V Netzteil (Neupreis des Netzteils >6000$). Von denen habe ich zwei Stück, eines hat irgendwann den Geist aufgegeben, und da habe ichs zerlegt. Die Dioden aus dem Netzteil: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=4708&forum=30&bx=topic_timexDESC&by=1&bz=0&0 970000uF 30V und 9900uF 350V stammen von Siemens, und habe ich von da uch billig gekauft (5 bzw. 10€). Ich weiß, immer wird davon geredet, dass man keine alten Elkos kaufen soll, wegen der geringen Lebensdauer. Aber die Elkos haben einen geringen ESR, und sind ansonsten noch in Ordnung. Man sollte die jedoch vor dem Verwenden erstmal wieder langsam an die Spannung gewöhnen und die Betriebsspannung langsam von 0 auf Maximum erhöhen. F... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----su ---- logout ---- |
In 666 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |