Gefunden für wippen lampen - Zum Elektronik Forum





1 - Problem bei einer Deckenlampeninstallation -- Problem bei einer Deckenlampeninstallation




Ersatzteile bestellen
  Hi,
ich hab' das nicht ganz kapiert. Hast Du nun zwei von diesen Serienschaltern ("Doppelschalter") (also zusammen 4 Wippen) oder einen (mit zwei Wippen)?


Zitat : Ich habe schon herausgefunden

schwarz und blau: Lampe leuchtet bei Betätigen von Schalter 1
braun und blau: Lampe leuchtet bei Betätigen von Schalter 2


Zwei Lampen bekomme ich nicht zum Leuchten.

Was passiert, wenn Du beide Schalter betätigst?

Gruß,
Hohlleiter
...
2 - Elektronischer Ballast -- Elektronischer Ballast
Serienschaltung = 2 Ausschaltungen in einem Schalter.
Das heist du kannst 2 Leuchten getrennt und unabhängig voneinander schalten.
Der PE und der N wird gemeinsam verwendet. Anwendung Kronleuchter zum Beispiel 3 Lampen + 5 Lampen = 3 Lampen oder 5 Lampen oder beide Wippen betätigt = 8 Lampen leuchten. ...








3 - Sicherungskasten brummt nach Einschalten Flursicherung -- Sicherungskasten brummt nach Einschalten Flursicherung
Hallo Maris,

ja, im Flur sind 4 Lichtschalter, welche beide Lampen an/ausschalten.
Es sind Taster, welche nach drücken in die Ursprungsstellung zurück wippen.
Wenn ich diese betätige kommt ein klicken aus dem Sicherungskasten.

Es spielt keine Rolle , ob ich auf die Verkleidung drücke oder etwas dran rum rackel, das Brummen bleibt immer gleich.

Danke
MfG Sven ...
4 - 2-fach Wechselschalter anschließen -- 2-fach Wechselschalter anschließen
Achso ... 2 Wippen ...

Ja dann.

7 an 4 und 3.
8 an 1 oder 2
9 an 5 oder 6

Musst Du halt schauen /probieren /messen, ob die Lampen leuchten sollen wenn die Wippe(n) oben oder unten sind.
...
5 - 2 lampen mit einem schalter ( 2 wippen) anklemmen -- 2 lampen mit einem schalter ( 2 wippen) anklemmen
hallo,

ich muß am montag in der berufsschule 2 lampen an einem wechselschalter mit 2 wippen anklemmen. ich ahbe es zu hause verzweifelt versucht aber leider brennt nur eine lampe, die zweite erst wenn die erste lampe eingeschaltet ist. ?????????????????

mein geselle sagte mir folgendes:

von der verteilerdose den schwarzen an L1 anschließen,
von der verteilerdosen den blauen an eine klemmen und weiter weiß ich leider nicht mehr.


ich hoffe das mir hier jemand sagen kann wie es weiter geht.

...
6 - Serienschaltung über Putz -- Serienschaltung über Putz
ich hab hier mal den aufbau einer seirenschaltng:

Bild eingefügt


Alle schwarzen Punkte stellen Klemmverbindungen dar. De Einspeisng ist oben links, diese Leitung ist die, die du in deine Steckdose stekst.

Ich nehm stark an, dass du einen Anschlussfehler gemacht hast. Du hast nur drei Anschlüsse an einem Serienschalter:

1 Anschluss für den Bockpol (die Ader, die direkt von der Steckdose kommt und IMMER Strom führt.

2 Anschlüsse, die über die beiden Wippen gesteuert werden, dort kommen die Adern (Phasen) von den Lampen dran.

Hier ein Bild:

Nackt - Bild eingefügt

und mit Rahmen und Wippe - Bild eingefügt

da du einen Aufputzschalter benutzt, sollte deiner sich geringfügig optisch unterscheiden.

Hast du einen Testboy, mit dem du Durchgang prüfen kannst?






[ Diese Nachricht...
7 - Hilfe - Lichtschalter und Steckdose verlegt - Totalschaden? :-) -- Hilfe - Lichtschalter und Steckdose verlegt - Totalschaden? :-)
Hallo kai²,

wir helfen doch gerne!

Also die Sache kann so auf keinen Fall bleiben und muß möglichst bald in Ordnung gebracht werden.
Es kann ernste Gefahr für Personen und Sachen (Brand)bestehen!


Wenn Du Dir das nicht zutraust, ist es besser, nen Fachmann ranzulassen.

Aber ganz so schwer ist es eigentlich nicht und ich könnte Dir schon Schritt für Schritt sagen, was zu tun ist.
Da Du aber nicht über die erforderlichen Meßgeräte verfügst, wäre es gut, in dem Falle die Installation dann zumindest hinterher vom Fachmann durchmessen zu lassen.


Vorab:
Diese russische Verlegung mit den Einzeladern direkt im Putz geht so nicht. Das muß wieder raus und dafür am besten ein Stück Feuchtraumleitung (NYM-J, vermutlich 5x1,5mm²) rein. Gibts beim Elektriker um die Ecke oder auch in vielen Baumärkten als Meterware von der Rolle. Oder Du angelst ein Reststück an der nächsten Baustelle aus dem Abfallcontainer.

Aber ich würde schon noch gerne wissen, was für Adern du verwendet hast (starr oder Litze, Querschnitt, Farben etc.).


Kein FI-Schalter ist schon mal nicht so gut.
Da heißt es besonders aufpassen (un...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Wippen Lampen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Wippen Lampen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568534   Heute : 878    Gestern : 5359    Online : 171        13.8.2026    5:58
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0488622188568