Gefunden für sicherung einschalten steckdosenleiste - Zum Elektronik Forum





1 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
orbito32 hat am 21 Jun 2016 22:17 geschrieben :
Nun würde ich gerne hinter meine 16A Schutz-Steckdosenleiste den Motorschutzschalter setzen und dahinter eventuell (wenn geld dafür übrig( noch einen regelbaren trenntrafo wo das Testgerät (möglicher kurzschluss) dann direkt angeschlossen wird.

Ich würde das genau andersherum machen und direkt einen Regel-Trenntrafo kaufen.
Denn nur mit Motorschutzschalter hast du nur einen Schutz gegen Haus-Sicherung auslösen. Der Trenntrafo schützt auch dich beim arbeiten, das würde ich wesentlich höher ansetzen als das Sicherung-nicht-wieder-einschalten-müssen. (Aber natürlich darf man sich nicht blind drauf verlassen, wenn du an beide Pole des Trafos fasst, kriegst du trotzdem eine!)

Bei einem Regel-Trenntrafo hast du die Möglichkeit, bei einem unbekannten Gerät die Spannung langsam hochzudrehen --> Hier kein Kurzschluss-Auslösen mehr.

Und selbst bei einem (z.B. nur sporadisch auftretenden)...
2 - PC-Netzteil haut bei Kaltstart FI raus -- PC-Netzteil haut bei Kaltstart FI raus
Hallo

Mein Sohn hat seit Weihnachten einen neuen PC und seit ein paar Tagen haben wir ein massives Problem beim Einschalten.
Der PC wird über eine schaltbare Steckdosenleiste komplett vom Netz getrennt. Beim Kaltstart (d.h. entladene Elkos, etc) haut es den FI raus.
Der FI läßt sich nach einiger Zeit wieder einschalten.
Nur einmal hat auch der Sicherungsautomat ausgelöst.

PC-Netzteil: Zalman 700W
Geschaltet über schaltbare Mehrfachsteckdose zusammen mit Monitor.

Hauselektrik:
Nur ein Stromkreis für die gesammte Etage (aussser Geschirrspüler und Herd).

FI: F&G 25/05 (einer mit Drehschalter)
Sicherung: S161-H 16A/380V BBC
Könnte beides schon Jahrzehnte alt sein.


Meine Frage(n):
Ist es überhaupt normal dass der FI bei Überlast beim Einschalten auslöst oder sollte da eigentlich (nur) der Sicherungsautomat rausfliegen)? Könnte das eventuell von Funkenbildung beim Einschalten kommen?
Der FI hat es nicht so gerne wenn man ihn gleich wieder reindreht. Das klappt oft nur nach einer Pause. Könnte das auslösende Element über die Jahre ermüdet sein? Ich habe leider nur Infos gefunden, die beschreiben dass der FI mit einer Feder gespannt wird und dann durch einen magnetischen Impuls ausgelöst wird. ...








3 - Einschalten einer Steckdosenleiste bringt Sicherung zum Auslösen -- Einschalten einer Steckdosenleiste bringt Sicherung zum Auslösen
Hallo,

ich bin vor einer Woche nach Berlin gezogen. In meiner alten Wohnung gab es das im Folgenden beschriebene Problem nicht.

Ich benutze eine Steckdosenleiste mit Schalter um meine Geräte vollständig vom Netz trennen zu können. Angeschlossen sind ein Laptop, externer Bildschirm, Drucker und externe Festplatte. Jetzt ist es mir schon mehrfach passiert, dass beim Einschalten der Leiste die Sicherung ausgelöst wird. Die angeschlossenen Geräte sind in Ordnung und funktionieren auch alle einwandfrei. Zudem ist das Problem nicht reproduzierbar, das heißt die Sicherung fliegt nicht immer.
Die angeschlossenen Geräte gehen ja noch nicht einmal direkt an, sobald sie Strom bekommen. Der Laptop geht lediglich in den Standby, Drucker und externe Festplatte sind nur bei Bedarf eingeschaltet.

Eine Möglichkeit wäre natürlich die Leiste immer eingeschaltet zu lassen, allerdings ist das nicht Sinn der Sache.

Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben um das beschriebene Problem zu lösen.

Vielen Dank im voraus. ...
4 - Schaltet per FB nicht ein -- TV Grundig M72-610
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet per FB nicht ein
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-610
Chassis : CUC 1838
Messgeräte : Multimeter
______________________

Liebe Forenmitglieder,

mit einem deutlich hörbaren Knacken hat sich unser gutes Fernsehgerät mit dem Einschalten der Netzzuführung aus dem Diesseits verabschiedet.

Ich habe die Feinsicherungen auf der Platine gecheckt und die SI60501 (T2AL) im Netzteilbereich defekt vorgefunden. Sicherung getauscht Funktion getestet. Resultat: Sicherung brennt bei Betätigung des NS sofort wieder durch. Demzufolge ist die defekte Sicherung nicht die Ursache sondern die Folge eines anderen Problems. Was könnte die Ursache sein und wie ist diese zu beheben? Eine erste Inspektion der Bauteile im Netzteilbereich zeigte keine weiteren Auffälligkeiten.
In den vergangenen Tagen gab es einige Gewitter in unserer Gegend. Könnte es sich trotz ausgeschaltener Steckdosenleiste (ohne ÜS-Schutz) um einen Überspannungsschaden handeln?

Vielen Dank im voraus für Ihre Unterstützung!

pandormax


...
5 - Frage bezüglich Voltzahl -- Frage bezüglich Voltzahl
Hallo liebe Forengemeinde,

vorab: ich bin elektronischer Laie und erhoffe mir hier ein kleinwenig Information oder Rat. Natürlich kann es sein, dass ich ein schon durchgekautes Thema anspreche - das bittere Los eines jeden Neueinsteigers - andererseits ist das Forum schon sehr umfangreich, dass Einzelsuche schon zum Scheitern verurteilt ist.

Lange Rede kurzer Sinn:

Ich habe in meinem Arbeitszimmer mittlerweile drei PCs, die alle für andere Aufgaben bestimmt sind. Die PCs und die etlichen Peripherie-Geräte sind alle durch eine 12er und eine 6er Steckdosenleiste mit dem Stromnetz verbunden. Die eine Leiste ist bei der anderen eingeseteckt und die Leisten haben einen Ein- und Ausschalter, damit ich alle Geräte Stromlos schalten kann, da PCs und Peripherie-Geräte bekanntlich Stromfresser sind.

Jetzt allerdings das Problem: schalte ich die Steckdosenleiste ein, fährt hin- und wieder die Sicherung raus (ich habe für alle Steckdosen und Licht in meiner Wohnung nur eine einzige Sicherung, einen sog. Lasttrennschalter für 220 bis 380 Volt 16 A; ferner befinden sich noch drei Lasttrennschalter für den E-Herd und drei für den Warmwasserboiler im Sicherungsschrank). Mit der Zeit sind die Begleiterscheinunge...
6 - TV Hitachi CS2843 TA TOP -- TV Hitachi CS2843 TA TOP
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CS2843 TA TOP
Chassis : weiss nicht
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo!
Bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.

Seit gestern habe ich ein Problem mit unserem alten RöhrenFS. Sicherung brennt durch.
Seit mehr als einem halben Jahr schlaten wir das Gerät zusammen mit SAT Receiver über Steckdosenleiste aus. Gestern ging das Ding nicht wieder an. Die Sicherung im Gerät war durch. Eine neue auch gleich.

Habe versucht, nach Kurzschlüssen im Schlatnetzteil zu suchen. Ohne Erfolg.

Nach langem herummessen habe ich auch die Entmagnetisierung abgezogen (hängt mit an den PTCs R701) - dann gings. Netzsecker gezogen, Entmagnetisierung angeschlossen - ging auch noch. Die Entmagnetisierung dran gelassen, ausgeschaltet, nach ca. 15 min noch mal Stecker eingesteckt - Sicherung war wieder durch.
Die Prozedur wiederholt: einschalten ohne Entmagnetisierung - ausschlaten, Enmagnetisierung abziehen - ein - ging.

Was ist los? Da es grundsätzlich geht, scheint der IC710 (TEA 2164) und der Transistor T720(BUF405) ok zu sein.
Der PTC R701-2 hat statt 18 (Schaltung) bloß 15 Ohm (gemessen). Ist das OK?
Vielleicht kennt jemand das Proble...
7 - PC-Problem -- PC-Problem
Manchmal wenn ich meinen PC einschalte (Hab da so ne Steckdosenleiste mit Schalter)fliegt die Sicherung.

Da das aber so ca bei jedem 3. mal einschalten passiert und ich keine Lust habe dann zum Sicherungskasten zu gehen
und wieder einzuschalten frage ich ob es für mein Problem eine Lösung gibt....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Sicherung Einschalten Steckdosenleiste eine Antwort
Im transitornet gefunden: Sicherung Einschalten Steckdosenleiste


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596163   Heute : 5281    Gestern : 7576    Online : 205        16.8.2026    19:07
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.015034198761