| 1 - Entstörglied 1A 2x6mH uvm -- Entstörglied 1A 2x6mH uvm | |||
| |||
| 2 - Ersatz für Netzfilter Schaffner FN326-1/07? -- Ersatz für Netzfilter Schaffner FN326-1/07? | |||
| Hallo liebe Elektroniker,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für einen Netzfilter mit Kaltgeräte-Einbaustecker vom Typ Schaffner 326-1/07 (bei dem alten Teil hat - wahrscheinlich - ein Kondensator durch die Lötöffnung der Unterseite "abgeblasen"). Das Internet gibt da so gut wie nichts (mehr) her, das Teil scheint abgekündigt zu sein und nur noch (und dann mit 2000 Stück) bei Händlern für obsolete Bauteile zu erhalten zu sein. Der einzige grosse Distri, bei dem ich das noch gelistet gefunden habe, ist Mouser - und da auch nicht mehr lieferbar. Das Dumme ist, daß es sich hier um eine extra kurze Bauform MIT Kaltgeräte-Einbaustecker handelt, nach einer alten Schaffner-Werbung, die ich ncoh gefunden habe sogar "der kürzeste Netzfilter mit Kaltgeräteeingang". Gesamtlänge ist nur 41mm, Einbautiefe nur 35mm, um dies zu erreichen, sind die Kabel auch rechtwinklig herausgeführt. Die inneren Werte: 1x 0,033uF (X2) 2x 2,8mH 2x 2200pF (Y) Arbeitsstrom bei 25° 1,2A, bei 45° 1,0A Gibt es dafür Ersatz von einem anderen Hersteller, oder hat vielleicht sogar noch jemand so ein Teil herumliegen, welches er mir für einen vertretbaren Preis abgeben könnte?? Auf hoffentlich viele positive Antworten freut si... | |||
3 - Kondensator Osterizer Mixer -- Kondensator Osterizer Mixer | |||
| Das ist nicht nur ein Kondensator, sondern ein komplettes Störschutzfilter; es wird also etwas teurer werden.
Beim C habe ich auf die Schnelle nichts gleichwertiges gefunden, aber wenn es mechanisch passt (das Gehäuse muss ebenfalls Kontakt haben) könnte z.B. dieses in Frage kommen: https://www.distrelec.de/netzfilter.....13529 ... | |||
| 4 - Energiesparlampen flimmern im ganzen Haus regelmässig. -- Energiesparlampen flimmern im ganzen Haus regelmässig. | |||
| In unserem Einfamilienhaus flimmern die Energiesparlampen regelmäßig wenn die eingeschaltet sind. Das flimmern ist kaum wahrnehmbar und dennoch störend. Es flimmert etwa alle 20 Minuten und dann ca. 3 x 2 Sekunden. Die Elektrik im Haus wurde überprüft und ist in Ordnung. Das Haus ist 2 Jahre alt.
Mit einem Oszilloskop sind keine Spannungsschwankungen, Spannungsspitzen oder Störungen feststellbar. Alle elektrische und elektronische Geräte funktionieren einwandfrei. Normale Glühlampen oder Halogenlampen flimmern nicht. Jemanden von dem EVU kommen lassen ist glaube ich sinnlos. Die werden nur sagen, dass alles innerhalb der Toleranzen ist. Ich habe dort angerufen und den Sachverhalt geschildert, die haben gesagt, dass ein Elektromeister denen erst nachweisen soll, dass ein Problem vorliegt und welcher Art es ist. Das flimmern ist auf allen 3 Phasen. Ich habe Leuchtmittel von 4 Herstellern und unterschiedlicher Bauart ausprobiert. Was scheinbar nicht flimmert, oder ich kann es aufgrund etwas geringer Leuchtstärke nicht wahrnehmen kann, ist eine DIMMBARE Energiesparlampe. Die scheint ähnlich wie eine Glühbirne etwas träger zu sein. Kennt jemand vielleicht so ein Phänomen? Es ist erschreckend, dass die Glüh- & Halogenlampen ab 2012... | |||
| 5 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz | |||
Zitat : sixteef hat am 17 Aug 2008 21:02 geschrieben : Sicher bin ich mir aber nicht. Die Hausanschlussdaten sind: Anschluss-Spannung: 0,4 kV Hausanschlussleitung: NAYY-J 4x35 mm² Hausanschlusskasten: 100 A Absicherung: 63 A Netzaschnlusskapazität: 21 kVA Die Stromleitung kommt unterirdisch (ca, 1,4m Tiefe) gemeinsam mit Wasser und Telefon (und vielleicht auch ungenutztes Kabelfernsehen) durch eine Mehrspartenhauseinführung ins Haus. Was du machen solltest: Mache, sofern es nicht aus den TAB deines VNB hervorgeht, eine schriftliche Anfrage an den VNB, ob er leckstromfreie, VDE-konforme Blitzstromableiter in einem verplombbaren Gehäuse im Vorzählerbereich erlaubt. Wenn du die Ableiter und deine Elektroanlage an diesem Punkt auch gleich komplett abschalten möchtest, frage in der Anfrage auch, wie es mit gekapselten Leistungsschaltern mit nach außen geführtem Griff (Schutzklasse II) aussieht. | |||
| 6 - ABB Überspannungsableiter -- ABB Überspannungsableiter | |||
| Ach ja - was sieht denn daran anders aus, außer der Farben und geringfügigen optischen Spielereien? Eine solche Aussage hätte ich nicht bei dir vermutet, denn das ist ein ganz normaler Mittelschutz mit Zinkoxidvaristor 275V/20kA, wahrscheinlich strap-Bauform.
Ich verwende zwar meist nicht die Ableiter der normalen Installationsgerätehersteller, aber für 9 Euro das Stück mit noch einem Ersatzableiter kann man nix verkert machen. Ich persönlich verwende am liebsten Dehn-Ableiter, weil man da im Bedarfsfall leicht Ersatz bekommt (bei ih-bäh ist fast alles Dehn). Angeschlossen werden die zwischen L1-PE, L2-PE, L3-PE und N-PE bei TNS und L1-PEN, L2-PEN und L3-PEN bei TNC, wobei in UVen eigentlich immer TNS oder TT sein sollte, ist einfach besser! Sofern das Haus Dachständerversorgt ist, einen äußeren Blitzschutz ("Blitzableiter") hat oder in der nähe Dachständerversorgte Häuse sind, brauchst du noch einen Grobschutz, bei geerdeten Antennen empfiehlt es sich. Für die Heizungssteuerung und andere empfindliche Geräte (Telefonanlage, Solarsteuerung, SPS, Server, TV/Hifi, ... etc) braucht es noch Feinschutzableiter, für SPS und andere hochempfindliche Geräte (modernen Heizungssteuerungen zählen da eigentlich auch dazu, empfiehlt sih noch ein ... | |||
| 7 - Überspannungsschutz durch Dehn TNC 255 -- Überspannungsschutz durch Dehn TNC 255 | |||
| Danke für die Antworten!
Ich werde sicher noch detaillierter antworten, nur schonmal hier in Kürze: In deiner Situation dürfte ein Dehnventil mit 25kA in der Tat reichen, auch die Nachzählermontage ist kein so arges Problem. Trotzdem wärs gut, wenn die Zählerverdrahtung gegen H07V-K 16mm² augetauscht werden würde. Weiterer Schutz der außen liegenden Installationsteile scheint nicht erforderlich! Die Heizungsanlage, sofern neuer als 15-20 Jahre, braucht allerdings einen zusätzlichen Feinschutz, am besten in einem kleinen Gehäuse direkt bei der Anlage. Wenn es eine ganz neue, empfindliche steuerung ist, empfielt sich zudem ein Netzfilter, z.B. von Schaffner. Das DSL-Modem sollte einen zusätzlichen Feinstschutz bekommen. Dafür gibts praktisch kein fertiges Produkt (wenn man was fertiges will, müßte man einen Ethernet-Schutz nehmen, das sollte eigentlich funktionieren), außerdem kann man sich sowas leicht selbst bauen. Der Vor-schutz (Frobschutz/mittelschutz/feinschutz) wird bei mir auch nur noch selbst erstellt. Zumindest aber gibt es hier bessere fertige Varianten, als beim DSL-Modem-Schutz. Ich werd in Kürze mal schauen, was sich dafür am besten eignet. Aber wie gesagt, man kann auch leicht selbst was erstellen, das ist in den meisten Fällen sogar deutli... | |||
| 8 - Schalter conrad für Stromkreise -- Schalter conrad für Stromkreise | |||
| Schukosteckdosen sollte man ungeachtet der Versorgungsleitung ohnehin mit maximal B/C13A absichern (Ausnahmen lass ich mal weg, um Verwirrung zu vermeiden). In dem Fall würde ich aber, sofern die betreffende steckdose extra abgesichert ist und die Leitungslänge 20m nicht überschreitet, eine Neozedsicherung mit 16A einbauen, um wenigstens eine halbwegs brauchbare Selektivität zu den 6A/10A-Leitungsschutzschaltern zu haben, sofern du Variante drei präferierst. In dem Fall muss man aber wirklich noch extra absichern, was aber vorteilhaft ist.
Gibt es die Möglichkeit, ohne extremen Aufwand eine neue Leitung zu legen, ist das natürlich die beste Wahl (in dem Fall mindestens 5x4mm², besser 5x6mm² NYY-J verwenden). Als Schalter würde ich einen zweipoligen nehmen - wennschon, dann richtig. Nun ist es so: EDV-Geräte haben oftmals hohe Einschaltströme, diese Schlüsselschalter sind allerdings nicht für die direkte Schaltung von Verbrauchern, sondern sie schalten die Verbraucher in der Regel über ein Lastschütz (großes Relais). Für dich gibt es drei Möglichkeiten: 1.: Du verwendest einen Lasttrennschalter (gibts auch mit Schlüsselaufsatz). Ein sehr guter Hersteller für diese Sachen ist | |||
| 9 - Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage -- Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage | |||
Zitat : cholertinu hat am 14 Nov 2007 22:35 geschrieben : @Fenta: Ich will nicht ein Musterhaus erstellen, es handelt sich um einen Altbau. Du darfst dich mit Overkill-Lösungen also gerne auch etwas zurückhalten. Ein Überspannungsschutzkonzept ist hier dringend anzuraten, da durch den äußeren Blitzschutz im Fall eines Einschlages erhebliche Potentialdifferenzen zwischen dem PEN und den anderen Leitern auftreten können. Und auch ein Altbau sowie dessen Elektrik sollte geschützt werden, zumindest mit einem Basiskonzept. Das hat mit Overkill nichts zu tun!
Ich würde zumindest empfehlen, ein Dehnventil TNS in die Hauptverteilung zu setzen oder ein TNC zwischen HAK und HV! Alternativ Grobschutzableiter (z.B. OBO MCD-50B, koordiniert, Schutzpegel <1,3kV!!) Gibts bei ih-bäh momentan je nach Beschreibung des Verkäufers (und nach Glück) für 80-200 Euro). Die Heizung braucht einen Feinschutz (z.B. Dehnrail), et... | |||
| 10 - Witterungsgeführte Regelung für Heizung -- Witterungsgeführte Regelung für Heizung | |||
| Kenn ich! Mein Opa hat auch "geheult", als seine Heizung, die fast 40 Jahre ihren Dienst ohne einen einzigen(!) Fehler oder Ausfall tat und nie schwächelte, gegen eine neue austauschen musste (ich dagegen habs wegen steuerungstechnischen Aspekten befürwortet). Wir haben jetzt ein Vitodens 300 von Viessmann (Brennwertgerät mit Matrixbrenner und Energierückgewinnung) und sind sehr zufrieden damit! Man kann das Gerät über die Service-Kodierungen in nahezu jedem Punkt anpassen (allerdings sollte man unbedingt wissen, was man tut, wenn man die Service-einstellungen ändert, sonst können Schäden entstehen), kann aber auch nix kaputt machen, wenn man sich von selbigen fernhält. Wir haben dazu noch einen Vakuumröhrenkollekter und einen Speicher (Vitocell) genommen und sind mit der Anlage sehr zufrieden. Zirkulationspunpe ist natürlich möglich, die Temperaturen lassen sich in sehr weiten Bereichen regeln und es gibt zwei mögliche Raum-thermostate mit einstellmöglichkeiten. Störungen werden angezeigt und dokumentiert.
Der Verbrauch ist ebenfalls dadurch gesunken, einmal wegen dem Solar und dann auch wegen der sparsameren Arbeitsweise des Kessels und der Energierückgewinnung! Unsere Anlage hat 32 oder 35kW (weiß ich momentan nicht ganz genau) und das reicht locker für 120m... | |||
| 11 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik | |||
Zitat : bl0w2006 hat am 26 Jul 2007 22:26 geschrieben : Hallo, danke schon mal für die vielen nützlichen Antworten. Bitte!
Zitat : Kein Problem Sicherungen sind bisher noch nicht besorgt, dann werde ich die normalen Räume mit 13A absichern. Bei dir kann man das vielleicht so machen, weil die Leitungen (leider!) ohnehin schon verlegt sind. Generell würde ich das aber nicht so machen - besser ist es, die LS individuell auszuwählen. Für Lichtstromkreise reichen B/C6 oder B10 dicke, für viele Räume sind B10 oder C10 günstig, B13 oder C 13 würde ich für Stromkreise mit etwas stärkerer Belastbarkeit ... | |||
| 12 - Blitz / Überspannungsschutz -- Blitz / Überspannungsschutz | |||
| Dann sollte man eine Stützerderanlage mit Strahlenerdern aufbauen - das kostet auch nicht sooo viel (vielleicht 400- max. 1000 Euro + Grabungsarbeiten).
Der V20-C/3+NPE ist ein Ableiter für TT-Netze, ich rate zu einem Ableiter für TNS-Netze, da dort die Ansprechschwelle etwas geringer ist. So einer wäre der V20-C/4-280. Oder du nimmst einfach 2x den Dehnguard TNS. ist bei ih-bäh häufiger zu bekommen! edit: Momentan sind grad zwei V 25-B+C/4-280 drin! Die sind sehr gut, das sind kombiableiter B+C im kleinformat. Allein würde ich diese nicht einsetzen, aber nach einem Dehnventil oder vergleichbarem Ableiter oder zumindest einem starken Grobschutz mit 50kA bei 10/350µs je Ableiter ergibt sich eine sehr gute Schutzlösung, einziger Nachteil ist, dass man die module auf ei-bäh nicht so oft bekommt und daher dann evtl mal direkt im Laden ein ersatzmodul kaufen muss, was dann natürlich teurer ist.Ich hab die ableiter in meinen sniper eingetragen - falls du sie sie haben bzw. selbst ersteigern willst, sag mir kurz bescheid, dann nehm ich sie raus. Links: Ableiter 1 | |||
| 13 - Wenn Laien basteln... -- Wenn Laien basteln... | |||
| Es wird wirklich immer schlimmer bei i-bäh:
Oh man... Ich habe den Verkäufer bereits angeschrieben. Wie kann man nur so einen Murks machen...
MfG; Fenta ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |